Problema Okofen - siguranța termică PE1

Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ... confort termic scurt. Izolație, energia din lemn, pompe de căldură, ci și electricitate, gaz sau petrol, VMC ... Ajutor în alegerea și implementarea, rezolvarea problemelor, optimizare, sfaturi și trucuri ...
aurelwine
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 11
Înregistrare: 03/10/11, 22:09

Problema Okofen - siguranța termică PE1




de aurelwine » 31/12/11, 09:46

Azi dimineață mă ridic și nu mai am suc în casă .... câteva clipe mai târziu îmi dau seama că cazanul suflă greutățile; totuși am auzit-o începând de dimineață la 6am.

Este indicat, PE1 Siguranță termică; prin urmare, termostatul trebuie să se încurce deoarece temperatura cazanului este la 57 ° C.

Am schimbat cele 3 siguranțe, deși acest lucru nu are nicio legătură și, prin urmare, neapărat niciun rezultat.

Există cineva dintre voi care a întâmpinat deja această problemă și, chiar mai bine, care are soluția! ?

Vă mulțumesc anticipat de la oaspeții mei care ar putea să-i coaguleze puțin în seara zilei de 31! ! !

:P
0 x
roy1361
x 17




de roy1361 » 31/12/11, 11:56

Buna,

Nu sunt un specialist Okofen, dar nu aveți un pic de bitonio care este declanșat și care trebuie împins înapoi în cazan, în caz de supraîncălzire? În mod normal, se află sub un capac mic de plastic care trebuie deșurubat. Acest dispozitiv de siguranță la supraîncălzire se numește „STB” pe mașina mea.

Acolo, în așteptarea trecerii unui specialist ...

An Nou Fericit...
0 x
dedeleco
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9211
Înregistrare: 16/01/10, 01:19
x 10




de dedeleco » 31/12/11, 15:03

Dacă cazanul sau orice alt dispozitiv are un scurtcircuit frumos care se menține, la repornire, trebuie să testați diferitele elemente electrice separate, pentru a afla unde este sucul scurt: relee blocate prin lipirea contactelor și incompatibile, șobolan sau mouse care a consumat fire, scurgeri de apă, rezistență de încălzire moartă sau rezistență de aprindere care atinge solul, etc.

Noroc, dar trebuie să analizezi științific cu instrucțiunile din față și să te gândești la ce poți uita pe tot parcursul instalării !!
0 x
Avatar de l'Utilisateur
manet42
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 631
Înregistrare: 22/11/08, 17:40
Locul de amplasare: Lorraine




de manet42 » 31/12/11, 15:14

Iată ce spune documentul:
„Securitate termică”.
Termostat de siguranță (STB) declanșat. Soluții:
-STB deconectat: reconectați, verificați conexiunea cablului.
-STB declanșat: Răciți cazanul / resetați indicația de defecțiune STB.
-STB defect: Înlocuiți STB.
Bună DIY.

JC
0 x
Încercând continuu, unul sfârșește reușind. Deci, cu cât lipsește mai mult, cu atât este mai probabil să funcționeze.
dedeleco
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9211
Înregistrare: 16/01/10, 01:19
x 10




de dedeleco » 31/12/11, 16:33

În mod normal, nu este o siguranță termică care
care suflă greutățile

sau întrerupătorul automat al casei, sau altfel este foarte prost conceput.
0 x
aurelwine
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 11
Înregistrare: 03/10/11, 22:09




de aurelwine » 31/12/11, 16:39

Mulțumesc pentru răspunsuri.

În cele din urmă, eroarea este găsită: este pur și simplu o bucată de granulă lipită pe bobina motorului șurubului fără sfârșit care a provocat o defecțiune electrică ... trebuie să o vedeți pentru a crede!

La mulți ani de Anul Nou tuturor, cu căldură și fericire! ;)
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 01/01/12, 10:41

Pentru „cunoștințele noastre generale”: este motorul șurubului de alimentare cu pelete din arzător? cel de sub capota lui Pellematic ...

Într-adevăr: 1) ce naiba făcea peletele astea? ; b) Nu știam că sunt suficient de conductori pentru a se împiedica!
0 x
Avatar de l'Utilisateur
manet42
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 631
Înregistrare: 22/11/08, 17:40
Locul de amplasare: Lorraine




de manet42 » 01/01/12, 11:41

Cele mai bune urări tuturor shadoks-urilor, entuziaști Okofen : Cheesy:

Nici eu nu înțeleg acest eșec:
Nu credeam că peletele sunt conductive.
Ce motor? Angrenajul melcat are un decupaj termic în cazul în care se blochează, dar nu „suflă plumbul”
0 x
Încercând continuu, unul sfârșește reușind. Deci, cu cât lipsește mai mult, cu atât este mai probabil să funcționeze.
dedeleco
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9211
Înregistrare: 16/01/10, 01:19
x 10




de dedeleco » 01/01/12, 11:57

Rumegusul cu adeziv este higroscopic si odata cu ploile actuale poate absorbi multa apa daca nu are noroc ????
0 x
Avatar de l'Utilisateur
manet42
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 631
Înregistrare: 22/11/08, 17:40
Locul de amplasare: Lorraine




de manet42 » 01/01/12, 12:23

dede a spus:
Rumegusul cu adeziv este higroscopic si odata cu ploile actuale poate absorbi multa apa daca nu are noroc ????

Sincer, este o prostie! .... Peletele sunt într-un siloz SIGILAT și motoarele nu sunt în ploaie : Evil:

Nu aveți nicio idee despre cum să îl instalați.
Bla, bla, bla, bla, bla, bla .... (te citez)
0 x
Încercând continuu, unul sfârșește reușind. Deci, cu cât lipsește mai mult, cu atât este mai probabil să funcționeze.

 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Înapoi la "Încălzire, izolare, ventilație, VMC, răcire ..."

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 370