Proiect de instalare solară în Ardeni
elementele de bază pentru a-ți găsi drumul:
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89changeur_de_chaleur
cu un model simplu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_exchanger
lectii:
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_excha ... rangements
http://master-gsime.mmpmsi.fr/download/ ... rmique.pdf
Suprafața nu este singurul parametru, deoarece o suprafață mare cu plăci sau tuburi foarte depărtate nu este mai bună decât o suprafață mică cu plăci foarte apropiate.
Eficiența este cel mai bun criteriu, cu diferențele de T pentru pierderi de debit și presiune.
Greșelile făcute de unii sunt instructive:
http://forums.futura-sciences.com/chimi ... aques.html
Mai în profunzime:
http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibfs/opa ... lnum_id=77
https://www.polytech.univ-savoie.fr/fil ... on1395.pdf
http://docinsa.insa-lyon.fr/polycop/dow ... 0504&id2=7
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89changeur_de_chaleur
cu un model simplu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_exchanger
lectii:
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_excha ... rangements
http://master-gsime.mmpmsi.fr/download/ ... rmique.pdf
Suprafața nu este singurul parametru, deoarece o suprafață mare cu plăci sau tuburi foarte depărtate nu este mai bună decât o suprafață mică cu plăci foarte apropiate.
Eficiența este cel mai bun criteriu, cu diferențele de T pentru pierderi de debit și presiune.
Greșelile făcute de unii sunt instructive:
http://forums.futura-sciences.com/chimi ... aques.html
Mai în profunzime:
http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibfs/opa ... lnum_id=77
https://www.polytech.univ-savoie.fr/fil ... on1395.pdf
http://docinsa.insa-lyon.fr/polycop/dow ... 0504&id2=7
0 x
bonjour
multumesc dedeleco
M-am dus sa vad linkurile
ceea ce iau este că este nevoie de o mulțime de valori pentru a face un calcul
chiar și în metoda simplă s1 s2 s3 s4 pentru randament
Nu am nicio valoare a producției instalației mele și în plus față de schimbătorul meu
și luând valori care dau rezultate foarte apropiate
asa ca am cautat un vanzator de schimbator care a furnizat date tehnice si iata-le
Schimbător de căldură cu plăci
60 de plăci
Producția de apă caldă menajeră
Aplicații solare termice
Oțel inoxidabil de calitate AISI 316 L
Izolatie AEROFLEX
Suprafața colectoarelor solare de până la 40 m2
Putere la DeltaT 20°C: 105 kW
Putere la DeltaT 40°C: 165 kW
Capacitate (prim./sec.)
1,45/1,45
asa ca am masurat capacitatile primare/sec cu o cana de masura si am obtinut 1.12 si 1.30 care nu corespunde cu acesta
Numarasem din moment ce nu aveam date despre numarul de placi pe lateral si apoi cu dimensiunile incercam sa gasesc modelul care este, chiar eram sigur ca e de 60 de placi dar acum cu capacitatile si dimensiunile Mă îndoiesc că în cel mai rău caz este 50
in orice caz a fost montat pe un sistem geotermal original si a functionat
poate da vina pe diferențele de temperatură dintre energia geotermală și un sistem solar?
O sa incerc sa postez o poza pentru tine din lateral
aici sunt șansele
H 305
b105
L 150 si 180 cu prize
ce crezi
multumesc dedeleco
M-am dus sa vad linkurile
ceea ce iau este că este nevoie de o mulțime de valori pentru a face un calcul
chiar și în metoda simplă s1 s2 s3 s4 pentru randament
Nu am nicio valoare a producției instalației mele și în plus față de schimbătorul meu
și luând valori care dau rezultate foarte apropiate
asa ca am cautat un vanzator de schimbator care a furnizat date tehnice si iata-le
Schimbător de căldură cu plăci
60 de plăci
Producția de apă caldă menajeră
Aplicații solare termice
Oțel inoxidabil de calitate AISI 316 L
Izolatie AEROFLEX
Suprafața colectoarelor solare de până la 40 m2
Putere la DeltaT 20°C: 105 kW
Putere la DeltaT 40°C: 165 kW
Capacitate (prim./sec.)
1,45/1,45
asa ca am masurat capacitatile primare/sec cu o cana de masura si am obtinut 1.12 si 1.30 care nu corespunde cu acesta
Numarasem din moment ce nu aveam date despre numarul de placi pe lateral si apoi cu dimensiunile incercam sa gasesc modelul care este, chiar eram sigur ca e de 60 de placi dar acum cu capacitatile si dimensiunile Mă îndoiesc că în cel mai rău caz este 50
in orice caz a fost montat pe un sistem geotermal original si a functionat
poate da vina pe diferențele de temperatură dintre energia geotermală și un sistem solar?
O sa incerc sa postez o poza pentru tine din lateral
aici sunt șansele
H 305
b105
L 150 si 180 cu prize
ce crezi
0 x
Arata cam asa:
http://www.solaire-bois.fr/-Echangeur,a,plaques-fr.html
mai degrabă 40 până la 45 de plăci, numărând rapid sudurile, 2 câte 2.
http://www.solaire-bois.fr/order-Echang ... 45-fr.html
dimensiunile trebuie cunoscute și specificații detaliate, Citește cu atenție, răspundeți la toate întrebările de pe pdf-urile diferitelor schimbătoare:
http://www.solaire-bois.fr/upload/pdf/E ... EGULUS.pdf
Poate fi de la altă marcă, dar destul de asemănătoare.
Ar trebui sa fie potrivit, daca nu este parțial blocat de gunoi, avand in vedere cei minim 9m2 de colector solar???
Ar trebui să fie mai mult decât suficient.
Putem măsura caracteristicile de schimb ale acestuia, direct trimițând apă caldă pe o parte și apă rece pe cealaltă și vedem la diferite debite cunoscute în sens invers, diferențele de T la intrare și la ieșiri, aceasta care dă puterile P debit. pe DT pe capacitate de apă și, prin urmare, permite verificarea tuturor, în special pierderile de suprafață din cauza gunoiului blocat???
A priori ar trebui să fie suficient. posibilul P scade pe măsură ce diferența de T se pierde
Verificati si pierderea de presiune, pentru circulator si instalatie, pentru a sti daca exista o marja buna, foarte probabil fara probleme.
http://www.solaire-bois.fr/-Echangeur,a,plaques-fr.html
mai degrabă 40 până la 45 de plăci, numărând rapid sudurile, 2 câte 2.
http://www.solaire-bois.fr/order-Echang ... 45-fr.html
dimensiunile trebuie cunoscute și specificații detaliate, Citește cu atenție, răspundeți la toate întrebările de pe pdf-urile diferitelor schimbătoare:
http://www.solaire-bois.fr/upload/pdf/E ... EGULUS.pdf
Poate fi de la altă marcă, dar destul de asemănătoare.
Ar trebui sa fie potrivit, daca nu este parțial blocat de gunoi, avand in vedere cei minim 9m2 de colector solar???
Ar trebui să fie mai mult decât suficient.
Putem măsura caracteristicile de schimb ale acestuia, direct trimițând apă caldă pe o parte și apă rece pe cealaltă și vedem la diferite debite cunoscute în sens invers, diferențele de T la intrare și la ieșiri, aceasta care dă puterile P debit. pe DT pe capacitate de apă și, prin urmare, permite verificarea tuturor, în special pierderile de suprafață din cauza gunoiului blocat???
A priori ar trebui să fie suficient. posibilul P scade pe măsură ce diferența de T se pierde
Verificati si pierderea de presiune, pentru circulator si instalatie, pentru a sti daca exista o marja buna, foarte probabil fara probleme.
0 x
bonjour
multumesc dedeleco ai o idee foarte buna
Am încercat să găsesc debitul pe care producătorii de schimbătoare de plăci îl foloseau pentru eficiență deoarece nu îl găsesc așa că mi-am spus să o fac direct în raport cu m2 pe care aș dori să-l instalez.
asa ca am gasit un vanzator de panouri care a pus debitul maxim
care este 67l/m2 pe oră sau 1.11l/min pentru 1m2 deci pentru o suprafață utilă de 5m2=5.58l/min deci (6l/min)
in plus facand manipularea am putut vedea pierderea de presiune in l peste 1 minut
pentru temperaturile de testare ce imi recomandati m-am gandit la 40° si un al 2-lea test la 60°
azi o sa umplu deja schimbatorul cu otet alb pentru a indeparta urmele de calcar
cu ce pot curata circuitul pe partea de glicol?
multumesc dedeleco ai o idee foarte buna
Am încercat să găsesc debitul pe care producătorii de schimbătoare de plăci îl foloseau pentru eficiență deoarece nu îl găsesc așa că mi-am spus să o fac direct în raport cu m2 pe care aș dori să-l instalez.
asa ca am gasit un vanzator de panouri care a pus debitul maxim
care este 67l/m2 pe oră sau 1.11l/min pentru 1m2 deci pentru o suprafață utilă de 5m2=5.58l/min deci (6l/min)
in plus facand manipularea am putut vedea pierderea de presiune in l peste 1 minut
pentru temperaturile de testare ce imi recomandati m-am gandit la 40° si un al 2-lea test la 60°
azi o sa umplu deja schimbatorul cu otet alb pentru a indeparta urmele de calcar
cu ce pot curata circuitul pe partea de glicol?
0 x
Mi-e dor
Am gasit un vanzator de panouri solare care a pus debitul maxim al panoului colector
care este 67l/m2 pe oră sau 1.11l/min pentru 1m2 deci pentru o suprafață utilă de 5m2 de panouri =5.58l/min deci (6l/min)
Sper că nu am greșit
facand testul direct cu debitul cred ca medie de 6l/min voi avea rezultatul schimbatorului de parca ar fi montat cu panouri solare utile de 5m2
Am pus o mică fotografie cu bulele care ies din schimbător
Vă explic procedura pe care am folosit-o
in timp ce otetul meu alb era pe gaz, mi-am umplut schimbatorul de placi cu apa calduta apoi fierbinte apoi foarte fierbinte inainte de a pune otetul la fiert pentru a evita un soc termic si dupa ce l-am pus intr-o baie de apa clocotita pentru a mentine temperatura
O să las până mâine să mă comport așa, ca să-mi pot face testul
Am gasit un vanzator de panouri solare care a pus debitul maxim al panoului colector
care este 67l/m2 pe oră sau 1.11l/min pentru 1m2 deci pentru o suprafață utilă de 5m2 de panouri =5.58l/min deci (6l/min)
Sper că nu am greșit
facand testul direct cu debitul cred ca medie de 6l/min voi avea rezultatul schimbatorului de parca ar fi montat cu panouri solare utile de 5m2
Am pus o mică fotografie cu bulele care ies din schimbător
Vă explic procedura pe care am folosit-o
in timp ce otetul meu alb era pe gaz, mi-am umplut schimbatorul de placi cu apa calduta apoi fierbinte apoi foarte fierbinte inainte de a pune otetul la fiert pentru a evita un soc termic si dupa ce l-am pus intr-o baie de apa clocotita pentru a mentine temperatura
O să las până mâine să mă comport așa, ca să-mi pot face testul
0 x
bonjour
cu puțină întârziere
iata ce temperaturi am avut
apa calda 50 din 20
apă rece 13 din 36
împotriva curentului
temperaturile nu sunt la gradul cel mai apropiat deoarece este foarte greu de luat toate în același timp
și aceleași debite
Este aproximativ, dar știu că funcționează
calculul dacă nu greșesc (36-13)/(50-20)=0.76
în rest mă voi răzgândi după cum se spune
pentru senzorii cu tub ce parere aveti despre ei?
Randament (suprafață de deschidere)
η0 = 0,734
a1 = 1,529
a2 = 0,0166
Eficiență (suprafață absorbantă)
η0 = 0,850
a1 = 1,771
a2 = 0,0192
la 560 euro pentru 20 de tuburi
sau un site serios pentru a cumpăra echipamentul de care am nevoie.
frica de a fi inselat sau nu mai comunica odata ce echipamentul este achizitionat
merci
cu puțină întârziere
iata ce temperaturi am avut
apa calda 50 din 20
apă rece 13 din 36
împotriva curentului
temperaturile nu sunt la gradul cel mai apropiat deoarece este foarte greu de luat toate în același timp
și aceleași debite
Este aproximativ, dar știu că funcționează
calculul dacă nu greșesc (36-13)/(50-20)=0.76
în rest mă voi răzgândi după cum se spune
pentru senzorii cu tub ce parere aveti despre ei?
Randament (suprafață de deschidere)
η0 = 0,734
a1 = 1,529
a2 = 0,0166
Eficiență (suprafață absorbantă)
η0 = 0,850
a1 = 1,771
a2 = 0,0192
la 560 euro pentru 20 de tuburi
sau un site serios pentru a cumpăra echipamentul de care am nevoie.
frica de a fi inselat sau nu mai comunica odata ce echipamentul este achizitionat
merci
0 x
-
- expert Econologue
- posturi: 4075
- Înregistrare: 12/01/07, 08:18
- x 4
Informații bune
Practic, sunt de acord cu diagramele propuse, precum și cu datele tehnice.
De fapt, este complicat, dar realist. (Spun asta în legătură cu experiențele mele personale)
De exemplu, utilizarea supapelor cu trei căi care consumă puțină energie.
Rezervor de 2000 litri care corespunde bine acestui tip de instalatie.
Radiator care permite reglarea supraîncălzirii etc.
Îmi place această diagramă
0 x
Omul este, prin natura sa, un animal politic (Aristotel)
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 19 Răspunsuri
- 12291 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Obamot
Vezi ultimul mesaj
04/11/21, 12:08Un subiect postat în forum : termice solare: solare colectoare CESI, încălzire, ECS, cuptoare și mașini de gătit solare
-
- 6 Răspunsuri
- 3866 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Christophe
Vezi ultimul mesaj
24/10/21, 19:12Un subiect postat în forum : termice solare: solare colectoare CESI, încălzire, ECS, cuptoare și mașini de gătit solare
-
- 21 Răspunsuri
- 11642 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de PITMIX
Vezi ultimul mesaj
09/06/21, 12:13Un subiect postat în forum : termice solare: solare colectoare CESI, încălzire, ECS, cuptoare și mașini de gătit solare
-
- 0 Răspunsuri
- 5502 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de tribalwar
Vezi ultimul mesaj
29/03/19, 21:12Un subiect postat în forum : termice solare: solare colectoare CESI, încălzire, ECS, cuptoare și mașini de gătit solare
-
- 6 Răspunsuri
- 7090 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Macro
Vezi ultimul mesaj
11/07/17, 14:53Un subiect postat în forum : termice solare: solare colectoare CESI, încălzire, ECS, cuptoare și mașini de gătit solare
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 148