fbedon a scris:Ar trebui să luați un afișaj „iiii iiii iiii iiii iiii iiii ii i” pentru o putere de 100% a arzătorului?
Și „iiii iiii i” pentru aproximativ 30%?
și cred că "ii i" pentru 3%?

merci


Deci nu :

i ...................... i = nivel de modulație 1 = min = 30% din puterea nominală


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii = nivelul 17 = 100% din puterea nominală

Și astfel, dacă are loc oprirea și sunteți încă la iiiiiiii ........ i, este pentru că cazanul nu a avut timp să „încetinească”, ceea ce face prin Etapa.

Pe TEM, nu putem regla vitezele de deschidere / închidere.

Dacă nu mai aveți nicio garanție, puteți, în P2XX al cazanului (protejat), să coborâți cu 1 °, chiar și cu 2 ° maximum, parametrul care se numește putere nominală.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
fbedon
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 51
Înregistrare: 17/03/07, 13:31
Locul de amplasare: GRENOBLE
x 2




de fbedon » 28/11/12, 13:43

Multumesc Did67,
Am TEM-ul negru, iar pentru modul „Întoarcerea vacanței” mă voi uita la modul în care comunică telecomanda, am impresia că este stupid un CTN (rezistență cu coeficient de temperatură negativ) asociat cu un potențiometru , cu o poziție normală, o poziție de circuit deschis și o poziție de scurtcircuit, nu ar trebui să fie prea dificil să variați valoarea de referință sau modul de funcționare cu un releu extern.

Cine ar fi făcut asta înainte? Sau ai fi deschis deja un senzor interior?
Fred
0 x
Avatar de l'Utilisateur
fbedon
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 51
Înregistrare: 17/03/07, 13:31
Locul de amplasare: GRENOBLE
x 2




de fbedon » 04/12/12, 20:56

Bună tuturor,
Am deschis și m-am uitat la circuitul de telecomandă TEM și, bine, este mai complicat decât un simplu CTN!
Trebuie să existe o magistrală I2C sau ceva similar care să comunice cu potențiometrul, sonda termică și comutatorul cu 3 poziții.

Deci, nu prea am nicio idee despre comanda mea de „întoarcere din vacanță” ...


Fred
0 x
Avatar de l'Utilisateur
fbedon
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 51
Înregistrare: 17/03/07, 13:31
Locul de amplasare: GRENOBLE
x 2

Reveniți din modul vacanță




de fbedon » 10/12/12, 18:27

hi
Am inspectat circuitul senzorului de cameră cu Ohmmetrul;
Comutatorul cu 3 poziții pune la masă fie intrarea Auto, fie intrarea Comfort, în mijloc cele 2 picioare sunt în aer.

Așa că am scos 3 fire conectate la aceste 3 terminale, intenționez să le conectez la un programator de timp perpetuu, cum ar fi Muller SC18-10PRO, pentru a forța trecerea de la modul Stop la modul Auto la data dorită.

Sau mai bine, de la modul automat (cu modul redus selectat tot timpul pentru a menține un minim de 12 ° C, de exemplu) la modul confort cu câteva ore înainte de întoarcere.

de urmat.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 11/12/12, 08:34

Un element esențial lipsește pentru a înțelege:

1) cazanul are un singur rol: să mențină o rezervă de apă fierbinte, între aproximativ 65 ° și 75 ° (în timpul perioadei de încălzire, prin urmare, cererea - care este indicată de TEM!).

2) Regulamentul nu controlează cazanul în mod absolut, acționează asupra motorului V3V pentru a „consuma cu ușurință” această rezervă de apă.

Deci cazanul poate funcționa fără nicio nevoie specială. Și se încălzește fără ca centrala să se întoarcă.

Această reglementare este o reglementare continuă, culisantă ... Nu este „on / off”

3) Cazanul este controlat de o placă electronică (deschideți partea cupolată sub bord - scoateți cele două șuruburi, apoi ridicați și trageți înainte).

Pentru a avea o combustie perfectă, ea este „autistă”. Ea are grijă să ardă peletele cât mai bine posibil, în timp ce încearcă să se oprească cât mai puțin posibil (încearcă să convergă către o temperatură fierbinte de 70 °). Automat. Și nu dă naibii despre regulamentul de încălzire ...

4) Reglarea motorizată V3V funcționează după cum urmează:

a) în funcție de temperatura externă, regulamentul (cutia plasată în tabloul de bord - diferită de placa de mai jos) calculează la ce temperatură trebuie să trimită apa din circuite pentru a compensa pierderea de calorii din casă.

Face acest lucru în conformitate cu o curbă chuaffe, care îi spune, matematic, pentru fiecare temperatură externă, care este această temperatură. Această curbă este parametrizată de doi parametri: panta și "baza curbei" pentru ao adapta la fiecare casă ...

b) senzorul de cameră corectează doar acest calcul: dacă găsește o diferență cu valoarea de referință, adaugă (dacă nu este suficient de cald) sau scade (dacă este prea cald) grade la temperatură calculat pentru plecare.

Este, de asemenea, o telecomandă pentru a modifica punctul de referință (cadranul pe care îl rotiți) și pentru a opri, în modul automat sau în modul de confort forțat ...

C'est tout.

Înțelegeți că un cazan cu o reglare de acest tip poate funcționa parțial fără senzor de cameră. Poate începe de acolo, nu-l pune - este o opțiune !!!

Și scapă absolut din cap că acest „termostat” controlează cazanul. Nu este un tremostat (chiar dacă arată așa!). Acesta nu mai este cazanul unui bunic!


PS: știți de ce cineva vinde un Okofen după 6 ani ???? Asta mă încurcă!
0 x
Avatar de l'Utilisateur
fbedon
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 51
Înregistrare: 17/03/07, 13:31
Locul de amplasare: GRENOBLE
x 2




de fbedon » 11/12/12, 20:55

Bună Did67
Da, am înțeles principiul legii apei și cele 2 plăci electronice autonome din cazanul Okofen.
Ați făcut un rezumat foarte bun pe care fiecare utilizator trebuie să-l aibă în vedere pentru a optimiza utilizarea cazanului său.

Cu toate acestea, senzorul de cameră are unele proprietăți ale unui termostat;
Permite oprirea cazanului.
Pentru a modula temperatura apei și, prin urmare, a habitatului
Și pentru a forța funcționarea în modul confort.

Prin urmare, datorită acestuia, pot lua în considerare trecerea de la modul Stop la modul Auto prin simularea închiderii contactului selector de mod.

Nu cred că este o idee bună să lăsați cazanul să funcționeze cu un punct de referință de 12 ° C timp de 10 zile, s-ar putea consuma mai mult pentru a păstra la 70 ° C, decât pentru a încălzi casa în sine.


Vorbesc aiurea?
Fred
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 12/12/12, 10:17

fbedon a scris:
Cu toate acestea, senzorul de cameră are unele proprietăți ale unui termostat;
Permite oprirea cazanului.
Pentru a modula temperatura apei și, prin urmare, a habitatului
Și pentru a forța funcționarea în modul confort.

Prin urmare, datorită acestuia, pot lua în considerare trecerea de la modul Stop la modul Auto prin simularea închiderii contactului selector de mod.

Nu cred că este o idee bună să lăsați cazanul să funcționeze cu un punct de referință de 12 ° C timp de 10 zile, s-ar putea consuma mai mult pentru a păstra la 70 ° C, decât pentru a încălzi casa în sine.


Vorbesc aiurea?
Fred


1) „Proprietatea termostatului”

Trebuie să fim de acord cu termenii.

În sensul „clasic”, un termostat controlează cazanul în funcție de temperatura observată ...

Acolo, vorbim mai degrabă de „telecomandă” (pentru a nu fi nevoit să coborâm în camera cazanului). Așa că da, o putem amâna, la operație forțată.

Pentru oprire, există efectiv un semnal care trece de la regulare la placă. Se reduce la aceasta: „trebuie să încălziți”. Este singura comunicare dintre regulament (care administrează mini, etc ...) și consiliul de administrație.

Sau puteți modifica valoarea de referință (temperatura vizată de regulament). Dar acest lucru se va juca pe V3V, nu direct pe cazan.

2) Deci da, simulând înclinarea, puteți controla de la distanță. acolo, nu există nicio îndoială! Comandați un pic mai departe: pe telefonul mobil !!!

3) Protecția împotriva înghețului, sincer, nu știu. Pune TEM-ul, sunt aproape sigur, că cazanul se oprește și nu pornește când scade temperatura (sub 8 cred ???).

Și asta, nu veți putea simula

Ceea ce trebuie văzut este că, dacă puneți regulamentul TEM în modul „protecție la îngheț”, acesta trece în modul „auto” prin singura acțiune a butonului de comutare de pe telecomandă (senzor de cameră) .

Dacă acesta este cazul, puneți în modul de protecție împotriva înghețului la plecare și cu două zile înainte, vă „comandați de la distanță” în modul „auto”.

A avea. Dar mă îndoiesc.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 12/12/12, 10:28

fbedon a scris:Nu cred că este o idee bună să lăsați cazanul să funcționeze cu un punct de referință de 12 ° C timp de 10 zile, s-ar putea consuma mai mult pentru a păstra la 70 ° C, decât pentru a încălzi casa în sine.

Fred


Rețineți că, datorită izolației lor bune, aceste cazane pierd aproximativ 1% din echivalentul căldurii produse la putere nominală. Este încă foarte limitat.

Dar, cu siguranță, s-a pierdut.

Limitele de încălzire rămân de aprofundat: este temperatura peste care se oprește cazanul (și lasă temperatura să „alunece” / să nu stea în timp ce se menține 70 °).

Încercând cu - 5 ° ca limită de chuaffe în modul redus și în modul confort, puneți cazanul în modul automat, acesta crește și menține temperatura numai dacă temperatura externă scade sub - 5 °. În caz contrar, cricualetru și cazanul se opresc.

Sau - 2 sau 0 ... Găsirea temperaturii externe potrivite, astfel încât cazanul să nu pornească degeaba fără să vă fie frică să înghețați în interior, având în vedere inerția casei :!
0 x
Avatar de l'Utilisateur
fbedon
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 51
Înregistrare: 17/03/07, 13:31
Locul de amplasare: GRENOBLE
x 2

Mod de protecție împotriva înghețului pe Okofen pelematic




de fbedon » 13/12/12, 21:14

Bună tuturor,
Îl încerc traducerea capitolului "protecție la îngheț" din document în versiunea germană PM2940 (105076 06 99/XNUMX).

Când temperatura exterioară scade sub 2 ° C (limita modului de protecție antigel), circulatorul este pornit.
Temperatura modului de protecție împotriva înghețului urmează următoarea diagramă.
Imagine
(panta de 1 în exemplu)

Cazanul este pornit dacă temperatura (circuitului) scade sub 10 ° C. Se încălzește până la valoarea curbei de protecție împotriva înghețului ...

Apoi, se face trimitere la parametrii 3-9 și 3-4, dar chiar nu este clar. (Pot transmite versiunea germană amatorilor)
Cine le poate explica sensul?
3-4 reducerea limitei de încălzire.
Modulație minimă de 3-9 grade.

Când se oprește cazanul?
Când temperatura exterioară crește peste 2 ° C?
Când se atinge temperatura curbei de protecție împotriva înghețului?

Când repornește?
când temperatura cazanului scade sub temperatura sa minimă?
Când scade temperatura circuitului sub 10 ° C?

Versiunea franceză nu prea ajută.
Vă mulțumim pentru ajutor
Fred
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 14/12/12, 14:45

3-4 - limita de încălzire în modul de regresare

Acolo, este simplu și îmi amintesc:

Este temperatura exterioară peste care regulamentul nu va mai da un semnal de „nevoie de apă fierbinte” și va comanda oprirea circulatoarelor.

Din fabrică este pornit - 5 ° C [care este foarte scăzut, dar aceste cazane provin din Austria, unde majoritatea caselor sunt bine izolate și aproape BBC]

Asta inseamna :

- în timpul perioadelor de scădere nocturnă, dacă este mai mare de - 5 °, totul se oprește: nu există semnal de „necesitate de încălzire”, totul este salvat, cazanul își lasă temperatura să funcționeze (și nu mai menține minim); pe scurt, gata cu încălzirea

- dacă este mai mic de - 5 °, regulamentul menține încălzirea la temperatura „scăzută”, conform modului de funcționare pe care vi l-am explicat deja: cazanul „autist” își menține apa între 65 și 75, Controlul pilotului V3V și circulatoarele pentru a trimite apa la temperatura necesară pentru a menține temperatura dorită prin coborâre (de exemplu, 17 °)!

- dacă noaptea, temperatura scade și merge de exemplu de la 0 ° la - 6 °, pur și simplu, sistemul se "trezește" de la - 5 °, regulamentul dă semnalul său "nevoie de apă caldă", cazanul pornește , circulatorul pornește, V3V este poziționat așa cum ar trebui, etc ...

Și dacă temperatura revine peste -5 °, totul se oprește ... Este atât de simplu!

Acest lucru nu are nicio legătură cu „protecția împotriva înghețului”, care este unul dintre modurile de funcționare: modul automat (programare zi / noapte), modul forțat (temperatura „zi”), modul „vară” (numai pregătirea „ACM) și modul„ protecție la îngheț ”(evitați înghețarea în timpul absențelor).

3-9: o gaură, nu-mi amintesc! Trebuie să mă săp ...