Principii de reglementare a cazanului pelofatic Okofen

Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ... confort termic scurt. Izolație, energia din lemn, pompe de căldură, ci și electricitate, gaz sau petrol, VMC ... Ajutor în alegerea și implementarea, rezolvarea problemelor, optimizare, sfaturi și trucuri ...
Avatar de l'Utilisateur
fbedon
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 51
Înregistrare: 17/03/07, 13:31
Locul de amplasare: GRENOBLE
x 2

Principii de reglementare a cazanului pelofatic Okofen




de fbedon » 31/10/12, 23:09

bonjour,
Instalez un cazan PE20 second-hand, are un regulator TEM 2940 cu senzor de cameră FS5611.
Am trecut prin câteva zeci de fire pe cazanele Ökofen, dar toate par să se ocupe de ajustări mai mult sau mai puțin fine după instalare ...

Cazanul a fost folosit pentru a sprijini un încălzitor solar de apă, iar partea de încălzire trebuia să aibă un rezervor de stocare.
Circuitul meu este limitat la radiatoarele directe de încălzire centrală, fără balon.
Nu am modificat parametrii celor 2 regulamente.

Primul start-up a mers bine (contact, circulator, V3V, ...) dar am nevoie de câteva explicații de la utilizatorii de multă vreme.

Este normal ca centrala să înceapă când este pornită chiar dacă temperatura ambiantă este mai mare decât temperatura solicitată?
Este normal ca în aceleași condiții, radiatoarele să se încălzească ușor?
Am crezut că cazanul produce apă fierbinte conform legii apei (în funcție de temperatura exterioară) și o circulă numai atunci când temperatura ambiantă era prea scăzută.
Mi s-ar părea absurd să mențin cazanul la 65 ° C în timpul orelor care urmează trecerii la modul redus, unde orice încălzire nu este necesară.

Tu ce crezi ? Mulțumesc pentru luminile tale.
Fred
0 x
Avatar de l'Utilisateur
tomgey
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 163
Înregistrare: 13/10/10, 23:06
Locul de amplasare: Nord
x 2




de tomgey » 01/11/12, 10:09

Buna ziua si bine ai venit!

Pentru a vă putea ajuta, vom avea nevoie de câteva informații:

1) clasicele: suprafața casei, calitatea izolației, calorifere izolate sau în pardoseală, orientare, contribuții externe (vitrine, aragaz, șemineu etc.). Sunteți a priori în Grenoble. Pe scurt, cazanul este dimensionat corect? Din curiozitate, ce tip de hrană / siloz aveți?


2) nu v-ați înțeles bine povestea solară: este doar un CESI (nu este deja rău!) Sau panourile participă, de asemenea, la încălzire și furnizează un rezervor tampon? Aveți un rezervor tampon sau un rezervor de apă caldă menajeră sau unul mixt?

3) este o cutie de reglare gri sau albă? senzorul exterior este conectat corect? Există un termostat de cameră (nu este obligatoriu cu controlul climatizării)?

Ne pare rău dacă întrebările sună puțin de bază, dar trebuie să aveți o idee clară asupra situației pentru a vă putea ajuta.
În ceea ce privește cazanul care se încălzește „inutil”, cu siguranță este vorba de ajustări care trebuie reglate fin, vom reveni la acest lucru.
Mergeți să vedeți firul puțin mai mic început de Manet cu privire la setări, veți găsi, fără îndoială, câteva indicații.
În ceea ce privește cel care „monitorizează timpul de funcționare ...”, este într-adevăr o reglare fină (totuși m-a ajutat foarte mult!). Pentru a vedea odată ce problema dvs. este bine rezolvată.

Cordialement
0 x
dedeleco
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9211
Înregistrare: 16/01/10, 01:19
x 10




de dedeleco » 01/11/12, 11:40

Cu Okofen, trebuie să știi totul, vârsta căpitanului, proiectul și, de asemenea, să-i duci în direcția corectă !!

Ce nu fac deloc !!!
0 x
Avatar de l'Utilisateur
tomgey
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 163
Înregistrare: 13/10/10, 23:06
Locul de amplasare: Nord
x 2




de tomgey » 01/11/12, 11:50

dedeleco a scris:Cu Okofen, trebuie să știi totul, vârsta căpitanului, proiectul și, de asemenea, să-i duci în direcția corectă !!

Ce nu fac deloc !!!


Bineînțeles, bătrâne, cu tine totul funcționează peste tot tot timpul și oricare ar fi condițiile!
La voi, nu este nevoie să vă gândiți și să vă spuneți că încălzirea și reglarea trebuie să fie adaptate la casa pe care o încălzesc!

Sunt încă moduri frumoase aici pentru a permite acest tip de troll să prevaleze ...
0 x
dedeleco
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9211
Înregistrare: 16/01/10, 01:19
x 10




de dedeleco » 01/11/12, 12:24

Bineînțeles, bătrâne, cu tine totul funcționează peste tot tot timpul și oricare ar fi condițiile!

Nu totul, ci o reglare termică bine concepută trebuie să funcționeze fără nicio problemă, prin autoadaptare, mai ales, având în vedere prețul cazanelor sale, care sunt foarte bune ca cazane și fabricanți de cazane, dar care au alegeri de reglare insuficiente.
Dacă aș avea un astfel de cazan, aș reconsidera întreaga reglementare, pentru că ar trebui să funcționeze fără a fi nevoie să le reglați în mod constant.

Caracteristicile termice, capacitățile, constantele de timp etc ... ale unei case sunt măsurate cu grijă, iar regulamentul trebuie să le măsoare și să se adapteze la ele, în loc să solicite utilizatorului să-și scoată părul fă-o după ierni de încercări și erori !!

Japonezii o fac pentru pompele lor de căldură (logică fuzzy fuzzy) !!!
1 x
Avatar de l'Utilisateur
manet42
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 631
Înregistrare: 22/11/08, 17:40
Locul de amplasare: Lorraine




de manet42 » 01/11/12, 15:17

Buna fbedon,

De asemenea, am un Okofen cu intrare solară, vă pot asigura că funcționează foarte bine și că cazanul merge în standby fără să rămână la 65 ° atunci când nu este nevoie de încălzire.

Citiți cu atenție semnătura mea :P pentru a evita citirea a ceva, în special a lui Dédéléco care cauzează multe, dar nu a realizat niciodată nimic, doar teorie sau vânt.

Sunt gata să vă ajut dacă este nevoie. Specificați puțin instalarea și problema dvs.

Jc
0 x
Încercând continuu, unul sfârșește reușind. Deci, cu cât lipsește mai mult, cu atât este mai probabil să funcționeze.
Avatar de l'Utilisateur
tomgey
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 163
Înregistrare: 13/10/10, 23:06
Locul de amplasare: Nord
x 2




de tomgey » 01/11/12, 18:46

Buna idee! : Cheesy:
0 x
Dacă nu funcționează, obțineți un ciocan mare ...
Avatar de l'Utilisateur
fbedon
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 51
Înregistrare: 17/03/07, 13:31
Locul de amplasare: GRENOBLE
x 2

Principii de reglementare a cazanului pelofatic Okofen




de fbedon » 04/11/12, 20:45

Bună seara și vă mulțumesc pentru primele răspunsuri.
Nu poate strica să descriu instalarea mea, dar ceea ce mă deranjează în acest moment este mai mult despre principiul funcționării.

Am o casă moderat izolată de 200m2 (18 metri cubi de lemn pentru iarnă) încălzesc mai degrabă la 22 ° C decât la 19.
Încălzesc 100% cu un șemineu închis Fondis personalizat pentru tiraj automat asociat cu distribuția aerului cald prin mansardă.
(pentru a afla mai multe http://frederic.bedon.perso.neuf.fr/AIR_CHAUD/)

Am cumpărat un cazan Okofen PE20 vechi de 6 ani folosit și îl voi porni în această iarnă. Am o buncăr textil de 400 kg, scopul este să obțin o ajustare corectă înainte de a-l folosi ca încălzitor principal anul viitor, prin construirea unei buncare solide.

Fostul proprietar avea panouri solare și un rezervor tampon, nu, cazanul este conectat direct la rețeaua mea de încălzire centrală din oțel.

Cred că, înainte de a vă pune mâinile sub capota de reglare, trebuie să cunoașteți principiile de funcționare care guvernează acest tip de cazan.

Putem spune următoarele lucruri?
- Regulatorul TEM, și singur, pornește și oprește cazanul.
- Regulatorul TEM utilizează o operațiune bazată pe o lege a apei, care determină temperatura apei din temperatura exterioară.
- Temperatura de referință este setată de telecomanda FS5611
- Regulatorul TEM oprește cazanul la atingerea temperaturii setate.



Primele mele teste par a contrazice aceste reguli de bun simț, dar nu este imposibil ca anumiți parametri legați de configurația instalației (solar, ACM, rezervor) să fie modificați, voi arunca o privire mai atentă.

Mulțumesc pentru comentarii.
Fred
0 x
Avatar de l'Utilisateur
tomgey
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 163
Înregistrare: 13/10/10, 23:06
Locul de amplasare: Nord
x 2

Re: principiile de reglare a cazanului pelematic Okofen




de tomgey » 04/11/12, 22:03

fbedon a scris:- Regulatorul TEM utilizează o operațiune bazată pe o lege a apei, care determină temperatura apei din temperatura exterioară.

Da!

fbedon a scris:- Temperatura de referință este setată de telecomanda FS5611


Nu! Temperatura de referință este setată numai pe TEM. Telecomanda, dacă este aceeași cu a mea, nu indică o temperatură. În mod implicit, este în poziție neutră la mijloc. Când virați spre dreapta, temperatura detectată de cazan scade, ceea ce determină creșterea temperaturii de tur. Reverse dacă vă întoarceți la stânga.

fbedon a scris:- Regulatorul TEM oprește cazanul la atingerea temperaturii setate.


Nu! Aceasta este particularitatea reglementărilor climatice. Când curba de încălzire este reglată corespunzător, cazanul va produce continuu caloriile necesare pentru a vă menține casa la temperatura setată. Drept urmare, caloriferele dvs. vor fi rareori foarte fierbinți, de cele mai multe ori sunt călduțe.
Avantaje: potrivit în special pentru granule în care ciclurile lungi sunt favorizate, un confort mai bun.
Aceasta este imaginea, adesea folosită de Did, a sticlei de apă străpunsă sub robinet. O curbă de încălzire bine reglată corespunde debitului de apă cu care nivelul rămâne constant în sticlă.
Desigur, dincolo de o anumită temperatură exterioară (T ° lim set și T ° lim redus) sau în interior (Tcons + histerezis) cazanul se oprește.

Există, fără îndoială, setări care trebuie revizuite și nu numai la nivelul curbei de încălzire, deoarece cazanul nu poate fi gestionat în același mod fără BT.
0 x
Dacă nu funcționează, obțineți un ciocan mare ...
Avatar de l'Utilisateur
tomgey
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 163
Înregistrare: 13/10/10, 23:06
Locul de amplasare: Nord
x 2




de tomgey » 04/11/12, 22:09

există, de asemenea, acest fir în care reglarea fină a Okofen este discutată în detaliu: https://www.econologie.com/forums/suivi-du-t ... t6424.html

Aici am găsit informațiile care mi-au permis să-mi reglez cazanul în mod optim (datorită lui Did, Dirk Pitt și celorlalți!)
0 x
Dacă nu funcționează, obțineți un ciocan mare ...

 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Înapoi la "Încălzire, izolare, ventilație, VMC, răcire ..."

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] și oaspeții 357