Cazan modificat pe bază de combustibil: kit Ferroli




de chris59 » 07/11/12, 19:22

bonjour

Mi-am modificat vechiul cazan pe motorină, am înlocuit arzătorul cu un arzător cu peleți ferroli.

Locuiesc în nordul Franței, ca mijloc de încălzire am un cazan electric de 9 kw din anii 80, o pompă de căldură dedietrich de 14 kw, un cazan de ulei dietrich (lemn modificabil) și acum peleți și în final un foc de pelete wamsler PO 56.

Te întrebi de ce toate astea?

Am un contor de EDF, foloseam cazanul meu electric și când curentul a devenit roșu, am trecut la păcură, acum 3 ani mi-am spus că statul oferă ajutor pentru energie și că cazanul electric va avea 30 de ani, voi face citate pentru a cumpăra un cazan electric, inginerul meu de încălzire m-a îndreptat spre pompa de căldură (un pic dezamăgit că ar fi trebuit să cumpăr un cazan electric nou). Am făcut bine să părăsesc cazanul. electric în rețea când sunt albastru duminică și este -15 îmi oferă posibilitatea să îl pornesc.

Problema a fost întotdeauna înlocuirea celor 22 de zile în care păcura are 1 €, pu, poluează, așa că am cumpărat kitul Férroli. EDF nu a actualizat încă roșu Nu am făcut încă un test mare, există cineva
cine a creat acest sistem?

merci d'Avance

Imagine
0 x
Trăiască ecologia
roy1361
x 17




de roy1361 » 07/11/12, 19:30

hi,

Cât ați plătit pentru trusa dvs. și ați pus-o împreună?

Vă mulțumesc anticipat.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
chris59
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 43
Înregistrare: 04/07/12, 03:03
Locul de amplasare: Nord, Avesnois
x 1




de chris59 » 07/11/12, 20:07

salut
L-am montat singur, este suficient doar pentru a mări gaura arzătorului 140 în loc de 100, o fază una neutră și este conectat.

Am căutat complicațiile, am făcut o gaură în perete pentru a pune viermele, altfel este suficient să-l scufund într-un butoi

1275 €

http://www.esc-grossiste.fr/boutique/59 ... es-pellets
0 x
Trăiască ecologia
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 07/11/12, 21:21

unde mi-e teamă este când văd puterea marcată de 12.3 la 34.5 kw.
asta înseamnă a priori că puterea minimă este de 12.3kw. imens. in casa mea de 110m2 in isere cazanul meu pe peleti de 15kw max este aproape intotdeauna sub jumatate din putere.
dacă vrem o funcționare continuă, avem nevoie de puteri mici.

un foc de lemne nu pornește sau se oprește la fel de ușor ca păcura.
0 x
Imagine
faceți clic pe semnătura mea
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79324
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 11044




de Christophe » 07/11/12, 23:29

Când am vorbit despre acest tip de kit aici, mi s-a spus întotdeauna că nu a funcționat grozav ... întrebare de proiectare și murdărire a cazanului în special ... să vedem atunci?

Așadar, aș fi fericit să vă revin în timpul iernii și după aceea, aș fi interesat și să pun unul (pe cazanul meu pe ulei pe care nu îl folosesc dar cu pelete îl voi folosi mai mult ...)

Intrebare: pkoi ai atata "cazane" acasa? :şoc:
0 x
jean.caissepas
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 660
Înregistrare: 01/12/09, 00:20
Locul de amplasare: R.alpes
x 423




de jean.caissepas » 07/11/12, 23:45

Interesant în unele cazuri, dar nu este prevăzut un cazan de ulei pentru recuperarea cenușii reziduale.

Aș dori să știu dacă kitul funcționează și cu lemn mărunțit (așchii de pădure) care sunt mai puțin costisitoare și că putem produce chiar dacă deținem deja păduri pentru lemn de foc (castan, frasin, etc.) ..)
Dernière édition alin jean.caissepas 07 / 11 / 12, 23: 50, editate 1 ori.
0 x
Obiceiurile trecutului trebuie să se schimbe,
pentru că viitorul nu trebuie să moară.
Avatar de l'Utilisateur
chatelot16
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 6960
Înregistrare: 11/11/07, 17:33
Locul de amplasare: Angouleme
x 264




de chatelot16 » 07/11/12, 23:45

are dreptate că și-a păstrat cazanul de combustibil ... nu ar fi putut pune niciodată pelet în cazanul electric sau în pompa de căldură

Știu prea mulți care se grăbesc să demonteze cazanul de combustibil atunci când acesta îl înlocuiește cu ceva hi tech ... și când lucrurile sunt rupte, este păcat să nu aveți boilerul vechi și bun pentru a depana
0 x
Avatar de l'Utilisateur
chris59
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 43
Înregistrare: 04/07/12, 03:03
Locul de amplasare: Nord, Avesnois
x 1




de chris59 » 08/11/12, 19:37

salut
mulțumesc tuturor, sa făcut schmilblic avansat.

unde mi-e teamă este când văd puterea marcată de 12.3 la 34.5 kw.
asta înseamnă a priori că puterea minimă este de 12.3kw. imens. in casa mea de 110m2 in isere cazanul meu pe peleti de 15kw max este aproape intotdeauna sub jumatate din putere.
dacă vrem o funcționare continuă, avem nevoie de puteri mici.

un foc de lemne nu pornește sau se oprește la fel de ușor ca păcura.


Înțeleg ce vrei să spui, pentru bine ar fi necesar ca arzătorul să se aprindă tot timpul, l-am conectat la panoul de comandă al centralei, deci dacă temperatura este atinsă (55 ° C) sau termostatul de cameră taie totul se oprește.

Cu apă de circuit la 15 ° C, 10 radiatoare un rezervor tampon de 200 l se utilizează prima dată cu un cazan rece după 25 de minute, cazanul a întrerupt arzătorul și s-a atins temperatura de 55 ° C.


Interesant în unele cazuri, dar nu este prevăzut un cazan de ulei pentru recuperarea cenușii reziduale.

Aș dori să știu dacă kitul funcționează și cu lemn mărunțit (așchii de pădure) care sunt mai puțin costisitoare și că putem produce chiar dacă deținem deja păduri pentru lemn de foc (castan, frasin, etc.) ..)


Potrivit tipului, este 99% ars, vă spun ce, și conform instrucțiunilor putem arde gropi și jetoane.

Principiul este combustibilul care ajunge prin tubul superior cu diametrul de aproximativ 60 mm și care curge direct în tubul arzătorului cu diametrul 140.

are dreptate că și-a păstrat cazanul de combustibil ... nu ar fi putut pune niciodată pelet în cazanul electric sau în pompa de căldură

Știu prea mulți care se grăbesc să demonteze cazanul de combustibil atunci când acesta îl înlocuiește cu ceva hi tech ... și când lucrurile sunt rupte, este păcat să nu aveți boilerul vechi și bun pentru a depana


În orice moment pot demonta arzătorul pentru pelete și pot monta păcura, cred că în mai puțin de 30 de minute trebuie să o facă (sper să nu ajung acolo)

instrucțiunile de la pagina 14 sunt în franceză

http://www.ferroli.fr/data/classes/prod ... 264_15.pdf
0 x
Trăiască ecologia
Avatar de l'Utilisateur
chris59
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 43
Înregistrare: 04/07/12, 03:03
Locul de amplasare: Nord, Avesnois
x 1

conexiune




de chris59 » 29/11/12, 17:31

salut
EDF mi-a luat zile albe și am profitat de ocazie pentru a testa înainte de zilele roșii.

Ieri am vrut să-l pun la minimum în poziția 1 la 14KW (mi-am spus că arzătorul se va aprinde o vreme și va preveni pornirile și opririle nepotrivite) a funcționat o vreme, după ce am avut anomalii, „A01”.

descrierea anomaliei A01.

- Rezervor de pelete gol.
- Cablu melcat tăiat sau deconectat.
- Rezistența grundului este defectă.
- Cap de combustie murdar ": șoc:"
- Țeavă de alimentare cu pelete (pelete)
gură.

După mai multe încercări mi-am dat seama că după prima fază de aprindere arzătorul s-a oprit.

La început am crezut că se datorează lipsei de pelete și, prin urmare, arzătorul s-a oprit, apoi m-am gândit că ar putea proveni din conexiunea mea.

Așa că am mărit puterea am ajuns la setarea 3 (25 kw) și mi-am revizuit conexiunea.

Mi-am deconectat termostatul de cameră de la panoul de comandă al cazanului "am făcut un șunt" Am setat butonul termostatului de pe panoul de comandă al cazanului la 60 ° C, astfel încât arzătorul să fie mereu pornit și j Am setat valoarea de referință integrată a arzătorului la 49 ° C.

Funcționează corect din această dimineață, dar am o repornire prematură (tampon de aproximativ 35 până la 49 ° C).

Concluzie Conectarea termostatului de cameră la panoul de comandă al cazanului trebuie evitată deoarece întrerupe alimentarea arzătorului și, prin urmare, arzătorul nu poate efectua etapa de curățare la sfârșitul ciclului de încălzire , AMHA care generează eroarea "A01" "Capul de combustie murdar".


Pe de altă parte, sunt un novice în cazane, aș vrea să-mi conectez termostatul la arzător de data aceasta, dar nu sunt la conexiune, mă puteți ajuta conform acestui plan. (Am mica mea idee dar nu aș vrea să influențez)

Imagine

Pagina 2 (51) din documentul de mai jos există un buton numit „Anulați” Nu știu la ce servește și ce înseamnă?

Manual complet în franceză
https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1354205483bNkXsl.pdf

Va multumesc anticipat
0 x
Trăiască ecologia
BobFuck
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 534
Înregistrare: 04/10/12, 16:12
x 2




de BobFuck » 29/11/12, 18:01

Ar trebui să fie „solicitați contactul” ...

chatelot16 a scris:Știu prea mulți care se grăbesc să demonteze cazanul de combustibil atunci când acesta îl înlocuiește cu ceva hi tech ... și când lucrurile sunt rupte, este păcat să nu aveți boilerul vechi și bun pentru a depana


Mai avem vechiul cazan pe cărbune la începutul secolului al XX-lea : Mrgreen: care funcționează și cu lemn, practic în caz de pană de curent ...
0 x

 