Cazan modificat pe bază de combustibil: kit Ferroli
bonjour
Mi-am modificat vechiul cazan pe motorină, am înlocuit arzătorul cu un arzător cu peleți ferroli.
Locuiesc în nordul Franței, ca mijloc de încălzire am un cazan electric de 9 kw din anii 80, o pompă de căldură dedietrich de 14 kw, un cazan de ulei dietrich (lemn modificabil) și acum peleți și în final un foc de pelete wamsler PO 56.
Te întrebi de ce toate astea?
Am un contor de EDF, foloseam cazanul meu electric și când curentul a devenit roșu, am trecut la păcură, acum 3 ani mi-am spus că statul oferă ajutor pentru energie și că cazanul electric va avea 30 de ani, voi face citate pentru a cumpăra un cazan electric, inginerul meu de încălzire m-a îndreptat spre pompa de căldură (un pic dezamăgit că ar fi trebuit să cumpăr un cazan electric nou). Am făcut bine să părăsesc cazanul. electric în rețea când sunt albastru duminică și este -15 îmi oferă posibilitatea să îl pornesc.
Problema a fost întotdeauna înlocuirea celor 22 de zile în care păcura are 1 €, pu, poluează, așa că am cumpărat kitul Férroli. EDF nu a actualizat încă roșu Nu am făcut încă un test mare, există cineva
cine a creat acest sistem?
merci d'Avance
Mi-am modificat vechiul cazan pe motorină, am înlocuit arzătorul cu un arzător cu peleți ferroli.
Locuiesc în nordul Franței, ca mijloc de încălzire am un cazan electric de 9 kw din anii 80, o pompă de căldură dedietrich de 14 kw, un cazan de ulei dietrich (lemn modificabil) și acum peleți și în final un foc de pelete wamsler PO 56.
Te întrebi de ce toate astea?
Am un contor de EDF, foloseam cazanul meu electric și când curentul a devenit roșu, am trecut la păcură, acum 3 ani mi-am spus că statul oferă ajutor pentru energie și că cazanul electric va avea 30 de ani, voi face citate pentru a cumpăra un cazan electric, inginerul meu de încălzire m-a îndreptat spre pompa de căldură (un pic dezamăgit că ar fi trebuit să cumpăr un cazan electric nou). Am făcut bine să părăsesc cazanul. electric în rețea când sunt albastru duminică și este -15 îmi oferă posibilitatea să îl pornesc.
Problema a fost întotdeauna înlocuirea celor 22 de zile în care păcura are 1 €, pu, poluează, așa că am cumpărat kitul Férroli. EDF nu a actualizat încă roșu Nu am făcut încă un test mare, există cineva
cine a creat acest sistem?
merci d'Avance
0 x
Trăiască ecologia
-
- x 17
- chris59
- Învăț econologie
- posturi: 43
- Înregistrare: 04/07/12, 03:03
- Locul de amplasare: Nord, Avesnois
- x 1
salut
L-am montat singur, este suficient doar pentru a mări gaura arzătorului 140 în loc de 100, o fază una neutră și este conectat.
Am căutat complicațiile, am făcut o gaură în perete pentru a pune viermele, altfel este suficient să-l scufund într-un butoi
1275 €
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/59 ... es-pellets
L-am montat singur, este suficient doar pentru a mări gaura arzătorului 140 în loc de 100, o fază una neutră și este conectat.
Am căutat complicațiile, am făcut o gaură în perete pentru a pune viermele, altfel este suficient să-l scufund într-un butoi
1275 €
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/59 ... es-pellets
0 x
Trăiască ecologia
-
- expert Econologue
- posturi: 2081
- Înregistrare: 10/01/08, 14:16
- Locul de amplasare: Isere
- x 68
unde mi-e teamă este când văd puterea marcată de 12.3 la 34.5 kw.
asta înseamnă a priori că puterea minimă este de 12.3kw. imens. in casa mea de 110m2 in isere cazanul meu pe peleti de 15kw max este aproape intotdeauna sub jumatate din putere.
dacă vrem o funcționare continuă, avem nevoie de puteri mici.
un foc de lemne nu pornește sau se oprește la fel de ușor ca păcura.
asta înseamnă a priori că puterea minimă este de 12.3kw. imens. in casa mea de 110m2 in isere cazanul meu pe peleti de 15kw max este aproape intotdeauna sub jumatate din putere.
dacă vrem o funcționare continuă, avem nevoie de puteri mici.
un foc de lemne nu pornește sau se oprește la fel de ușor ca păcura.
0 x
-
- moderator
- posturi: 79324
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11044
Când am vorbit despre acest tip de kit aici, mi s-a spus întotdeauna că nu a funcționat grozav ... întrebare de proiectare și murdărire a cazanului în special ... să vedem atunci?
Așadar, aș fi fericit să vă revin în timpul iernii și după aceea, aș fi interesat și să pun unul (pe cazanul meu pe ulei pe care nu îl folosesc dar cu pelete îl voi folosi mai mult ...)
Intrebare: pkoi ai atata "cazane" acasa?
Așadar, aș fi fericit să vă revin în timpul iernii și după aceea, aș fi interesat și să pun unul (pe cazanul meu pe ulei pe care nu îl folosesc dar cu pelete îl voi folosi mai mult ...)
Intrebare: pkoi ai atata "cazane" acasa?
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
-
- Am postat mesaje 500!
- posturi: 660
- Înregistrare: 01/12/09, 00:20
- Locul de amplasare: R.alpes
- x 423
Interesant în unele cazuri, dar nu este prevăzut un cazan de ulei pentru recuperarea cenușii reziduale.
Aș dori să știu dacă kitul funcționează și cu lemn mărunțit (așchii de pădure) care sunt mai puțin costisitoare și că putem produce chiar dacă deținem deja păduri pentru lemn de foc (castan, frasin, etc.) ..)
Aș dori să știu dacă kitul funcționează și cu lemn mărunțit (așchii de pădure) care sunt mai puțin costisitoare și că putem produce chiar dacă deținem deja păduri pentru lemn de foc (castan, frasin, etc.) ..)
Dernière édition alin jean.caissepas 07 / 11 / 12, 23: 50, editate 1 ori.
0 x
Obiceiurile trecutului trebuie să se schimbe,
pentru că viitorul nu trebuie să moară.
pentru că viitorul nu trebuie să moară.
- chatelot16
- expert Econologue
- posturi: 6960
- Înregistrare: 11/11/07, 17:33
- Locul de amplasare: Angouleme
- x 264
are dreptate că și-a păstrat cazanul de combustibil ... nu ar fi putut pune niciodată pelet în cazanul electric sau în pompa de căldură
Știu prea mulți care se grăbesc să demonteze cazanul de combustibil atunci când acesta îl înlocuiește cu ceva hi tech ... și când lucrurile sunt rupte, este păcat să nu aveți boilerul vechi și bun pentru a depana
Știu prea mulți care se grăbesc să demonteze cazanul de combustibil atunci când acesta îl înlocuiește cu ceva hi tech ... și când lucrurile sunt rupte, este păcat să nu aveți boilerul vechi și bun pentru a depana
0 x
- chris59
- Învăț econologie
- posturi: 43
- Înregistrare: 04/07/12, 03:03
- Locul de amplasare: Nord, Avesnois
- x 1
salut
mulțumesc tuturor, sa făcut schmilblic avansat.
Înțeleg ce vrei să spui, pentru bine ar fi necesar ca arzătorul să se aprindă tot timpul, l-am conectat la panoul de comandă al centralei, deci dacă temperatura este atinsă (55 ° C) sau termostatul de cameră taie totul se oprește.
Cu apă de circuit la 15 ° C, 10 radiatoare un rezervor tampon de 200 l se utilizează prima dată cu un cazan rece după 25 de minute, cazanul a întrerupt arzătorul și s-a atins temperatura de 55 ° C.
Potrivit tipului, este 99% ars, vă spun ce, și conform instrucțiunilor putem arde gropi și jetoane.
Principiul este combustibilul care ajunge prin tubul superior cu diametrul de aproximativ 60 mm și care curge direct în tubul arzătorului cu diametrul 140.
În orice moment pot demonta arzătorul pentru pelete și pot monta păcura, cred că în mai puțin de 30 de minute trebuie să o facă (sper să nu ajung acolo)
instrucțiunile de la pagina 14 sunt în franceză
http://www.ferroli.fr/data/classes/prod ... 264_15.pdf
mulțumesc tuturor, sa făcut schmilblic avansat.
unde mi-e teamă este când văd puterea marcată de 12.3 la 34.5 kw.
asta înseamnă a priori că puterea minimă este de 12.3kw. imens. in casa mea de 110m2 in isere cazanul meu pe peleti de 15kw max este aproape intotdeauna sub jumatate din putere.
dacă vrem o funcționare continuă, avem nevoie de puteri mici.
un foc de lemne nu pornește sau se oprește la fel de ușor ca păcura.
Înțeleg ce vrei să spui, pentru bine ar fi necesar ca arzătorul să se aprindă tot timpul, l-am conectat la panoul de comandă al centralei, deci dacă temperatura este atinsă (55 ° C) sau termostatul de cameră taie totul se oprește.
Cu apă de circuit la 15 ° C, 10 radiatoare un rezervor tampon de 200 l se utilizează prima dată cu un cazan rece după 25 de minute, cazanul a întrerupt arzătorul și s-a atins temperatura de 55 ° C.
Interesant în unele cazuri, dar nu este prevăzut un cazan de ulei pentru recuperarea cenușii reziduale.
Aș dori să știu dacă kitul funcționează și cu lemn mărunțit (așchii de pădure) care sunt mai puțin costisitoare și că putem produce chiar dacă deținem deja păduri pentru lemn de foc (castan, frasin, etc.) ..)
Potrivit tipului, este 99% ars, vă spun ce, și conform instrucțiunilor putem arde gropi și jetoane.
Principiul este combustibilul care ajunge prin tubul superior cu diametrul de aproximativ 60 mm și care curge direct în tubul arzătorului cu diametrul 140.
are dreptate că și-a păstrat cazanul de combustibil ... nu ar fi putut pune niciodată pelet în cazanul electric sau în pompa de căldură
Știu prea mulți care se grăbesc să demonteze cazanul de combustibil atunci când acesta îl înlocuiește cu ceva hi tech ... și când lucrurile sunt rupte, este păcat să nu aveți boilerul vechi și bun pentru a depana
În orice moment pot demonta arzătorul pentru pelete și pot monta păcura, cred că în mai puțin de 30 de minute trebuie să o facă (sper să nu ajung acolo)
instrucțiunile de la pagina 14 sunt în franceză
http://www.ferroli.fr/data/classes/prod ... 264_15.pdf
0 x
Trăiască ecologia
- chris59
- Învăț econologie
- posturi: 43
- Înregistrare: 04/07/12, 03:03
- Locul de amplasare: Nord, Avesnois
- x 1
conexiune
salut
EDF mi-a luat zile albe și am profitat de ocazie pentru a testa înainte de zilele roșii.
Ieri am vrut să-l pun la minimum în poziția 1 la 14KW (mi-am spus că arzătorul se va aprinde o vreme și va preveni pornirile și opririle nepotrivite) a funcționat o vreme, după ce am avut anomalii, „A01”.
descrierea anomaliei A01.
- Rezervor de pelete gol.
- Cablu melcat tăiat sau deconectat.
- Rezistența grundului este defectă.
- Cap de combustie murdar ": șoc:"
- Țeavă de alimentare cu pelete (pelete)
gură.
După mai multe încercări mi-am dat seama că după prima fază de aprindere arzătorul s-a oprit.
La început am crezut că se datorează lipsei de pelete și, prin urmare, arzătorul s-a oprit, apoi m-am gândit că ar putea proveni din conexiunea mea.
Așa că am mărit puterea am ajuns la setarea 3 (25 kw) și mi-am revizuit conexiunea.
Mi-am deconectat termostatul de cameră de la panoul de comandă al cazanului "am făcut un șunt" Am setat butonul termostatului de pe panoul de comandă al cazanului la 60 ° C, astfel încât arzătorul să fie mereu pornit și j Am setat valoarea de referință integrată a arzătorului la 49 ° C.
Funcționează corect din această dimineață, dar am o repornire prematură (tampon de aproximativ 35 până la 49 ° C).
Concluzie Conectarea termostatului de cameră la panoul de comandă al cazanului trebuie evitată deoarece întrerupe alimentarea arzătorului și, prin urmare, arzătorul nu poate efectua etapa de curățare la sfârșitul ciclului de încălzire , AMHA care generează eroarea "A01" "Capul de combustie murdar".
Pe de altă parte, sunt un novice în cazane, aș vrea să-mi conectez termostatul la arzător de data aceasta, dar nu sunt la conexiune, mă puteți ajuta conform acestui plan. (Am mica mea idee dar nu aș vrea să influențez)
Pagina 2 (51) din documentul de mai jos există un buton numit „Anulați” Nu știu la ce servește și ce înseamnă?
Manual complet în franceză
https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1354205483bNkXsl.pdf
Va multumesc anticipat
EDF mi-a luat zile albe și am profitat de ocazie pentru a testa înainte de zilele roșii.
Ieri am vrut să-l pun la minimum în poziția 1 la 14KW (mi-am spus că arzătorul se va aprinde o vreme și va preveni pornirile și opririle nepotrivite) a funcționat o vreme, după ce am avut anomalii, „A01”.
descrierea anomaliei A01.
- Rezervor de pelete gol.
- Cablu melcat tăiat sau deconectat.
- Rezistența grundului este defectă.
- Cap de combustie murdar ": șoc:"
- Țeavă de alimentare cu pelete (pelete)
gură.
După mai multe încercări mi-am dat seama că după prima fază de aprindere arzătorul s-a oprit.
La început am crezut că se datorează lipsei de pelete și, prin urmare, arzătorul s-a oprit, apoi m-am gândit că ar putea proveni din conexiunea mea.
Așa că am mărit puterea am ajuns la setarea 3 (25 kw) și mi-am revizuit conexiunea.
Mi-am deconectat termostatul de cameră de la panoul de comandă al cazanului "am făcut un șunt" Am setat butonul termostatului de pe panoul de comandă al cazanului la 60 ° C, astfel încât arzătorul să fie mereu pornit și j Am setat valoarea de referință integrată a arzătorului la 49 ° C.
Funcționează corect din această dimineață, dar am o repornire prematură (tampon de aproximativ 35 până la 49 ° C).
Concluzie Conectarea termostatului de cameră la panoul de comandă al cazanului trebuie evitată deoarece întrerupe alimentarea arzătorului și, prin urmare, arzătorul nu poate efectua etapa de curățare la sfârșitul ciclului de încălzire , AMHA care generează eroarea "A01" "Capul de combustie murdar".
Pe de altă parte, sunt un novice în cazane, aș vrea să-mi conectez termostatul la arzător de data aceasta, dar nu sunt la conexiune, mă puteți ajuta conform acestui plan. (Am mica mea idee dar nu aș vrea să influențez)
Pagina 2 (51) din documentul de mai jos există un buton numit „Anulați” Nu știu la ce servește și ce înseamnă?
Manual complet în franceză
https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1354205483bNkXsl.pdf
Va multumesc anticipat
0 x
Trăiască ecologia
Ar trebui să fie „solicitați contactul” ...
Mai avem vechiul cazan pe cărbune la începutul secolului al XX-lea care funcționează și cu lemn, practic în caz de pană de curent ...
chatelot16 a scris:Știu prea mulți care se grăbesc să demonteze cazanul de combustibil atunci când acesta îl înlocuiește cu ceva hi tech ... și când lucrurile sunt rupte, este păcat să nu aveți boilerul vechi și bun pentru a depana
Mai avem vechiul cazan pe cărbune la începutul secolului al XX-lea care funcționează și cu lemn, practic în caz de pană de curent ...
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 15 Răspunsuri
- 1178 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de sicetaitsimple
Vezi ultimul mesaj
21/02/24, 19:34Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 1 Răspunsuri
- 660 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de phil59
Vezi ultimul mesaj
03/02/24, 22:33Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 13 Răspunsuri
- 1613 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de gfgh64
Vezi ultimul mesaj
18/01/24, 01:56Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 11 Răspunsuri
- 2203 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Pilpoill
Vezi ultimul mesaj
15/12/23, 17:08Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 1 Răspunsuri
- 1182 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de sicetaitsimple
Vezi ultimul mesaj
01/12/23, 21:27Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
Înapoi la "Încălzire, izolare, ventilație, VMC, răcire ..."
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] și oaspeții 527