Christophe a scris:Did67 a scris:1) Senzorul meu plat s-a blocat de zeci și zeci de ori (pe modelul De Dietrich pe care îl am, există un dispozitiv de siguranță care oprește circulatorul dacă diferența de temperatură dintre sonda superioară a panoului și temperatura minimă a calorificatorului depășește 50 °; deci, atunci când sunteți plin de soare, atrageți intens, temperatura inferioară poate scădea rapid de la 35 ° la 12 ° - temperatura apei reci).
Nu prea înțeleg logica fizică a acestei securități? Ce protejează?
Dacă înțeleg ce spui, sistemul se oprește de la o anumită deltă T, deci când există cea mai mare putere/energie solară de recuperat? Și asta, dimpotrivă pentru mine, lasă deci panourile cu risc de supraîncălzire atunci când această energie ar trebui să fie disipată (unele sisteme solare au o descărcare termică în pivniță dar destul de rar)
Și ce vrei să spui prin blocat?
1) Prin blocat, mă refer la „nu funcționează circulatorul”. Nu mai știu temperaturile maxime atinse acolo sus: 150° (ordinul de mărime)!!!
2) Acest sistem este prost proiectat (bine, are 11 sau 12 ani, instalația mea).
Trebuie, în spiritul designului său, să evite un „șoc termic”.
Pana de curent = temperatura „superioară” crește; temperatura din balon nu se mișcă; delta depășește 50°; curentul revine, circulatorul nu trimite lichidul „rece”, care a avut destul timp să se răcească la temperatura rezervorului în timp ce acesta nu funcționa.
Asta e bine!
Cu excepția faptului că, în circumstanțe „normale”, se întâmplă din când în când următorul lucru:
a) plin soare în jurul prânzului solar; temperatura senzorului ca 70°
b) circulator plin, apa care ajunge la 65° la rezervor, pleacă de exemplu la 45° (pierde între 15 și 20° maxim).
c) fundul balonului este de exemplu la 25°
d) distanța dintre partea de jos a mingii și partea de sus a panoului este deci de 45°, este în cuie
e) dar cineva din familie decide sa faca un dus si din moment ce vremea este frumoasa, nu se gandeste la economisire; frontul rece se ridică; sonda de jos este scufundată în apa rece proaspăt sosită [am făcut asta intenționat!], de exemplu la 12°; temperatura din partea superioară a senzorului abia s-a schimbat; deci avem o abatere care depaseste 50°...
Aceasta este o „funcție” pe care inginerii nu o anticipaseră. Când funcționează la echilibru, există întotdeauna o reglare: temperatura de retur la panou scade, prin urmare scade și temperatura din partea superioară a panoului, lichidul circulă la o temperatură mai scăzută, delta T rămâne constantă.
Dar când se face brusc, „s-a blocat”.
NB: mostrele mici, cum ar fi clătirea vaselor, nu sunt suficient de sensibile. Dusurile sunt cu adevarat problema!