Schema circuitului de încălzire cu lemn

Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ... confort termic scurt. Izolație, energia din lemn, pompe de căldură, ci și electricitate, gaz sau petrol, VMC ... Ajutor în alegerea și implementarea, rezolvarea problemelor, optimizare, sfaturi și trucuri ...
francis02
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 50
Înregistrare: 28/11/14, 15:53

Schema circuitului de încălzire cu lemn




de francis02 » 28/11/14, 16:11

bonjour
Iată prima mea conexiune ...
In loc de aragaz am montat un cazan pe busteni de 20 kW (model Morvan din 2008). Așa că am cumpărat un rezervor tampon (1000l); rezervorul de schimb pentru ACM era prezent dar trebuie conectat ca baia care este o extensie a casei..
Propun spre critică următoarea diagramă. Aș vrea să spun că „Laddomat” este – deocamdată – înlocuit cu un circulator controlat de un aquastat și că baia (deși izolata este umedă) așa că am plănuit o „soluție” ciudată cu un circulator controlat de termostat a cu câteva minute înainte de duș pentru a crește temperatura prin extragerea apei calde din circuitul radiatorului.
Cealaltă caracteristică specială este rezervorul tampon de la etaj ...
Dacă îmi veți spune impresiile voastre ...
Cordialement

Imagine
0 x
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13716
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1525
A lua legatura cu:




de izentrop » 28/11/14, 17:16

bonjour,
baia (desi izolata este umeda)
este suficient de ventilat?
0 x
francis02
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 50
Înregistrare: 28/11/14, 15:53




de francis02 » 29/11/14, 10:55

Recunosc că ventilația băii este insuficientă, dar să o ventilați este și să o răciți (mai ales că este adăugată la blocul casei). Cele 2 fenomene se adună de fapt ... Se pare că este direct pe pământ. Casa este veche de un secol? și profitez de instalarea cazanului pentru a „crește” temperatura (ceea ce poate încuraja ventilarea acestuia ...). De asemenea, este necesar ca diagrama mea să nu aibă erori ...
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Obamot
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 28725
Înregistrare: 22/08/09, 22:38
Locul de amplasare: regio genevesis
x 5538




de Obamot » 29/11/14, 13:15

Ai câteva fotografii?
0 x
francis02
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 50
Înregistrare: 28/11/14, 15:53




de francis02 » 29/11/14, 14:38

Salut Obamot
Vrei poze cu baia mea?
Cordialement
0 x
francis02
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 50
Înregistrare: 28/11/14, 15:53




de francis02 » 01/12/14, 23:37

Bună seara
După reflecție, am simplificat diagrama pe care o propun pentru analiza dvs.:
- nu mai există circulator specific pentru radiatorul de baie (și deci nu mai există electrovalvă sau supapă spate)
- pentru conectarea unei singure pompe (ramificația care gestionează temperatura cazanului meu de bușteni fiind controlată de un EV propriu-zis controlat de aquastat-ul de 60° C de pe cazan)

Rezervorul de expansiune poate fi în mansardă?

Multumesc pentru ideile tale

Imagine
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 02/12/14, 08:54

primul lucru care ma deranjeaza: vad 2 circulatoare pe acelasi circuit (cel al caloriferelor): 1 circulator dupa V3V si unul pe retur...

inca ceva: EV-ul tau controlat pe retur este pentru pornire, presupun (temp <60°) dar nu va indeplini functia de incalzire a returului in functionare normala. Ar trebui să preferați fie un bloc de încălzire controlat termostatic, bazat pe o supapă cu 3 căi + termostat.
0 x
Imagine
faceți clic pe semnătura mea
francis02
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 50
Înregistrare: 28/11/14, 15:53




de francis02 » 02/12/14, 09:57

Îți mulțumesc Dirk Pitt pentru întrebările tale... la care nu am prea multe răspunsuri...

Deci mă sfătuiți să plasez circulatorul inferior pe bucla de încălzire doar pe această buclă?

Acum pentru funcționarea acestei bucle de tot sau nimic (pentru că salut prețul supapelor de amestec!) nu înțeleg problema... un aquastat comută imediat ce temperatura de pornire scade sub 60° C și deschide EV-ul .. (scuze pentru cunoștințele mele foarte limitate despre încălzire).

O alta intrebare: in prezent am pe vechea mea instalatie (cea a unui boiler aragaz) un vas de expansiune deschis la capatul retelei de calorifere. Il inlocuiesc cu un vas de expansiune inchis, il pot aseza in pod (problema de spatiu insuficient langa centrala)? acesta va fi la 2 etaje sau la 6 metri deasupra cazanului?

Vă mulțumim pentru lămuriri.
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 02/12/14, 15:26

nu puteți avea 2 circulatoare în serie în aceeași buclă.
bucla de jos este o buclă de încălzire cu retur. este acolo pentru a preveni revenirea apei <60° în cazan, ceea ce provoacă condens.
Prin urmare, această buclă trebuie controlată nu de o sondă la ieșirea centralei, ci mai degrabă de o temperatură la întoarcere. atâta timp cât întoarcerea este prea rece, această buclă este activă. cel mai bine este că este proporțional, dar dacă nu, îl puteți lăsa și cu o supapă cu solenoid, cu condiția să puneți pe buclă o supapă de control a debitului pentru a putea ajusta cantitatea de apă generată de această buclă.
Deoarece oricum trebuie să puneți un circulator în această buclă, puteți înlocui și electrovalva cu o supapă anti-termosifon care se deschide doar dacă circulatorul se întoarce. asa ca vei conduce cu circulatorul in functiune.
apoi, a avea rezervorul tampon foarte departe și sus nu este ușor. nu se spune ca merge bine. Poate că ar trebui să ne uităm și mai în detaliu și să instalăm un circulator cu buclă de rezervor. a avea.
0 x
Imagine

faceți clic pe semnătura mea
francis02
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 50
Înregistrare: 28/11/14, 15:53




de francis02 » 02/12/14, 15:51

Mulțumesc pula pula
Ti-am raspuns imediat ce am avut informatiile tale...
Bun pentru balon il voi putea pune in apropiere... l-am despachetat si are axa orizontala mare... 100 de litri mai fac loc!

Pentru cele 2 circulatoare din aceeasi bucla sunt ok apa nu e foarte compresibila...
Utilitatea buclei de încălzire: (condens, ok;)

Cum să ajungi acolo?

Da, desigur, de asemenea, este adevărat că temperatura de intrare a apei din cazan trebuie monitorizată! trebuie să fie minim 60 ° C (unii vorbesc de 72 ° C ..). Modific diagrama. Este sigur că limitarea șocurilor de temperatură este mai ușoară cu un V3V motorizat ... dar mai scump (și ocazii de găsire ...) Așa că am pus o supapă anti-termosifonă (întreb! Zâmbește). bine

Modific schema și trimit imediat.
0 x

 