Reglarea curbei de încălzire a cazanului Okofen

Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ... confort termic scurt. Izolație, energia din lemn, pompe de căldură, ci și electricitate, gaz sau petrol, VMC ... Ajutor în alegerea și implementarea, rezolvarea problemelor, optimizare, sfaturi și trucuri ...
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 15/10/15, 19:26

Mic74 a scris:
Pe de altă parte, temperatura de retur corespunde perfect temperaturii de plecare măsurată de regulator.



Am formatat mesajul dvs. (pentru ca imaginea să fie afișată imediat, trebuie să puneți [img]înainte%20%20"codul"%20și[/img] după).

Nu inteleg ce vrei sa spui.

Deci, să aruncăm o privire la imaginea ta:

- plecarile si intoarcerile in circuite sunt in stanga [pai, e varful, poza ta este "intinsa"], cred...
- temperatura de pornire este aproape de 55 dacă citesc corect (???)
- returul este pe la 45°, deci mult mai rece... Logic... Caloriile au încălzit casa.

Cu un picior la 45, adăugând „ba” (pantă * diferență de temperatură), plecarea calculată (punctul de referință de plecare) ar fi trebuit să fie în jur de 60/65°... Deci, cu o mică abatere, V3V pare să acționeze, și actioneaza in modul corect...

Sonda de pornire pare a fi ascunsă sub izolație, unde intră micul cablu negru. Este bine plasat...

Dacă renunți la asta, o să devină prea fierbinte!

Este invers că nu e în regulă cu tine! [Trebuie să fiu clar!]

Asa ca pune piciorul in spate cat mai mic, asteapta sa se stabilizeze temperaturile si faci din nou poza...
0 x
Mic74
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 21
Înregistrare: 04/10/15, 10:22




de Mic74 » 15/10/15, 19:53

Acesta este într-adevăr. Scuze pentru fotografia confuză, trebuie să fi venit de pe telefonul meu. Cu toate acestea, apare drept la bază. Pe următorii le-aș lua în cealaltă direcție.

Am pus ieri o poza cu v3v deschis complet in manual, exemplu in care temperatura mea de retur este mai mare decat la start.

Imagine

Intre timp am pus-o la loc la 20 sa fac din nou poza.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 15/10/15, 21:50

Mic74 a scris:
Am pus ieri o poza cu v3v deschis complet in manual, exemplu in care temperatura mea de retur este mai mare decat la start.



Asta ma intrigă!!!

Este „matematic” imposibil...

Inca ramane:

a) inerție: apă care pleacă și mai fierbinte și revine, în timp ce la celălalt capăt, temperatura a scăzut (temperatura cazanului mai scăzută pentru că se epuizează rezerva?)

b) termometre cu ac care uneori nu pot răspunde imediat?
0 x
patrice42440
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 62
Înregistrare: 24/09/14, 16:27




de patrice42440 » 16/10/15, 07:00

Bună
Spune-mi, nu poate exista o schmilblick în parametrii de acasă, ceea ce ar face ca de îndată ce cazanul nu mai este în combustie (sau atinge un t °), V3V sunt închise?
0 x
patrice42440
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 62
Înregistrare: 24/09/14, 16:27




de patrice42440 » 16/10/15, 07:11

Am citit pe altul forum (și dvs.!) că a fost necesar să reglați cazanul pornind t ° o politicos deasupra pompei pornind t °. Acasă, cei 2 parametri sunt la 60 °. Poate afecta acest lucru oprirea V3V-urilor?
0 x
patrice42440
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 62
Înregistrare: 24/09/14, 16:27




de patrice42440 » 16/10/15, 07:59

iată un grafic întocmit cu datele de ieri.
Este usor de observat ca temperatura ambientala inregistrata este intotdeauna mai mica decat temperatura ceruta (concentreaza-te pe T Amb1 pentru ca nu am sonda interioara pentru T Amb2)
De asemenea, vedem ca temperaturile de pornire inregistrate fluctueaza enorm si ca sunt sistematic (atunci cand centrala nu mai este in regim de ardere) mult sub instructiuni.
Imagine
0 x
Mic74
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 21
Înregistrare: 04/10/15, 10:22




de Mic74 » 16/10/15, 10:11

Bietul a făcut67, ești la mare căutare!

Imagine

Iată fotografia din această dimineață (cu partea dreaptă în sus!), temperatura de plecare de referință a fost 26, iar temperatura măsurată prin regulamentul 46.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 16/10/15, 10:44

patrice42440 a scris:Bună
Spune-mi, nu poate exista o schmilblick în parametrii de acasă, ceea ce ar face ca de îndată ce cazanul nu mai este în combustie (sau atinge un t °), V3V sunt închise?


Cu siguranță există un schmilblic!

În setări? Nu știu.

In mod normal, reglarea nu trebuie sa intrerupa incalzirea chiar daca centrala se opreste pentru ca a atins maximul; În orice caz, nu cunosc nicio „acțiune” de acest fel (dar nu știu totul; iar noile generații de reglementare, Touch, îmi sunt necunoscute...)
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 16/10/15, 10:46

patrice42440 a scris:De asemenea, vedem ca temperaturile de pornire inregistrate fluctueaza enorm si ca sunt sistematic (atunci cand centrala nu mai este in regim de ardere) mult sub instructiuni.
Imagine


Greu de citit, culorile nu sunt suficient de clare...

Sunteți suficient de priceput la computer pentru a exporta aceste date într-o foaie de calcul Excel, apoi lăsați doar datele care ne interesează?
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 16/10/15, 10:52

Mic74 a scris:Iată fotografia din această dimineață (cu partea dreaptă în sus!), temperatura de plecare de referință a fost 26, iar temperatura măsurată prin regulamentul 46.


Această fotografie este intrigantă și poate sugera că V3V-ul tău este cu susul în jos (inclusiv gulerul colorat):

- suntem în albastru, adică un V3V aproape închis: deci, teoretic, trimitem în principal apă retur, fără apă caldă să vină de la boiler...
- dar plecarea este la aproape 60, sau cu cateva grade sub temperatura cazanului (intre 65 si 75)
- returul este mult mai mic la start; "se intoarce" in directia buna...
- cu un setpoint de 26, niciodata in viata ta nu ar trebui sa ai un circuit la aceste temperaturi

Primul lucru pe care l-aș face ar fi să scot motorul și să controlez V3V-ul manual, să văd dacă totul merge: demontați blocul, și vă puneți V3V-ul pe o poziție „medie” [încălziți cu calorifere?]
0 x

 