de Did67 » 21/10/15, 10:45

Deci motorul (sau acțiunea manuală) nu are niciun efect asupra amestecului! Și este logic că acest lucru nu poate reglementa!

Poți vedea o axă în spatele blocului motor? Puteți vedea dacă se întoarce când rotiți mânerul supapei?

În caz contrar, va trebui să demontați motorul, care în mod normal este „adăugat” la supapă și să vedeți dacă există o problemă de „cuplaj”. Ca o cheie spartă sau ca un vârf de plastic care s-a spart...
0 x
patrice42440
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 62
Înregistrare: 24/09/14, 16:27




de patrice42440 » 21/10/15, 18:08

Ei bine, din partea mea, asta pare să se rezolve...un an pentru a-i face să admită că centrala nu funcționa corect în ciuda trimiterii graficelor și fișierelor.
Pe scurt, a fost nevoie doar de o actualizare a regulamentului pentru ca centrala să funcționeze în sfârșit.
FYI, am 2.03d pe boiler și 2.05a pe o cheie gata de foc!
Va multumesc tuturor
0 x
Mic74
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 21
Înregistrare: 04/10/15, 10:22




de Mic74 » 05/11/15, 18:43

bonjour,

Mă întorc după o scurtă absență.
Nu am îndrăznit să demontez v3v-ul, pare că este ținut împreună doar de două șuruburi.

Astăzi a trecut pe aici, lipsa fiind, soția mea a primit-o. Singurul lucru pe care a găsit să spună a fost că supapele termostatice trebuiau setate la 3 în eco. A coborât și panta.

Pe scurt, o intervenție degeaba. Ai putea să-l înveți multe despre acest tip de configurație, după părerea mea.

O să încerc să demontez această supapă acum.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 05/11/15, 19:57

Nu mă înșel (un pic lene să recitesc totul; și pe măsură ce intervin pe mai multe forums, uneori confund...):

- am încercat cu V3V bine în albastru
- am incercat cu V3V bine in rosu
- nu s-a schimbat prea mult, cu orificiile inca foarte fierbinti, in jur de 55° conform termometrului inglobat la robinet dupa circulator

Atunci este evident că există o problemă la V3V. Aceasta, dacă este pe albastru, ar trebui să recircule apa de retur, cu o ieșire de circuit aproape rece. Și dacă îl punem în roșu, ar trebui să trimită doar apă care vine de la boiler, și deci cu o pornire foarte fierbinte.

Se întâmplă ca V3V-urile să fie cu susul în jos. Se întâmplă atunci invers: în albastru, emite foarte cald. Iar pe roșu recirculează apa rece....

Acolo, albastru sau roșu, avem un start foarte fierbinte.

Dacă rezum corect, am un singur indiciu: V3V, în realitate, nu funcționează. Prin asta vreau să spun corp înăuntru care distribuie fluxurile de apă.

Prin urmare, bănuiesc că axa fie s-a despărțit de motor, fie este ruptă.

Puteți, a priori, să scoateți motorul fără teamă. În mod normal, este „placat” pe supapa fizică hidraulică. Apa nu va scăpa.

Iată cum poate arăta V3V:

http://www.anjou-connectique.com/index. ... wwodtw0I0g

Când le motorizezi, scoți pârghia de plastic neagră și „cuplă” un motor:

http://www.anjou-connectique.com/servom ... euses.html

Și obținem ceva de genul acesta:

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 4aCh2zSgY0


Și cred că partea de cuplare a eșuat. Deci, orice am face „în față”, pe blocul motor, înăuntru, nimic nu se mișcă.

Și atunci ar fi logic să se supraîncălzească (trebuie să fie blocat în poziția foarte „roșie”). Fie în modul manual, fie în modul automat. Agitam vantul, in loc sa ajustam amestecul.

Este, în această etapă, cea mai plauzibilă ipoteză, care trebuie verificată mai întâi.
0 x
Mic74
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 21
Înregistrare: 04/10/15, 10:22




de Mic74 » 05/11/15, 22:24

Bine, înțeleg mai bine. Aceasta implică îndepărtarea piesei de plastic negru. Acest lucru ar trebui să se facă mai ușor.

In ceea ce priveste perioadele in care apa de retur este mai fierbinte decat apa de tur, aceasta se intampla cand prepararea apei calde menajere este in desfasurare.

De asemenea, am văzut că atunci când încălzirea este oprită, temperatura pe tur nu este întotdeauna aceeași. Uneori 40 de grade. Uneori 20.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 05/11/15, 22:39

Doamne, ce mizerie!

Vă sugerez să terminați diagnosticul V3V pentru a fi în siguranță.

Daca in timpul prepararii ACM temperatura pe retur a circuitului de "incalzire" depaseste temperatura pe tur, se produce o inversare a turului. Pentru ce ???

Ar trebui să desenați o diagramă a comportamentului. Sau fotografii subtitrate ale tuturor conductelor, de la cazan...

Așa, nu înțeleg.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 05/11/15, 22:42

Mic74 a scris:
De asemenea, am văzut că atunci când încălzirea este oprită, temperatura pe tur nu este întotdeauna aceeași. Uneori 40 de grade. Uneori 20.


Ce vrei să spui „încălzire oprită”: circulator oprit? Centrala este pe „stand-by”, dar în general la mai mult de 60°?

Ei bine, acolo, de fapt, poate exista circulație „mai mult sau mai puțin” prin „sifon termic”...

Asta mă îngrijorează mai puțin. Dacă este într-adevăr „circulatorul oprit”
0 x
stef1
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 26
Înregistrare: 04/01/14, 09:34
Locul de amplasare: Regiunea pariziană




de stef1 » 12/12/15, 09:53

Salut din nou tuturor

A trecut mult timp de când nu am avut nimic interesant de spus despre Okofen PE25 al meu.

Recent, dupa ce am inlocuit toate ferestrele acestei ferme vechi bune, am gasit pagini de ziare din 1934 care serveau la vremea respectiva ca calafat, interesante in aceste vremuri...... pe scurt.

asa ca de la aceasta schimbare am observat ca cosul de cenusa foarte regulat contine pelete in stare, sa zicem, mici blocuri de carbune care nu se consuma in totalitate.

inainte de schimbare P-ul era la 18kw, am coborat din nou la 17 si azi dimineata am observat un progres slab si o sa fac un test la 16.

Dar nu există un alt subiect?
0 x
noob
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 12/12/15, 14:06

Pe de o parte, schimbarea ramelor trebuie să fi redus nevoia dumneavoastră, pentru o anumită temperatură exterioară, într-un mod „semnificativ”? Nu stiu daca ai un studiu termic care sa specifice asta?

Dar sa zicem ca intre izolatie, emisii mai mici de radiatii si etansare mai mare, reducerea ta poate fi de 15 sau 20%... Sau??? Nu știu.

Pe de altă parte, trecerea de la 18 la 17 vă reduce puterea cu 1/18, sau 5%.

Deci, probabil, nu vă puteți găsi „starea” inițială.

Dar adevarata problema este de ce sunt aceste pelete arse imperfect???

Al meu rulează de 8 ani în cicluri scurte de aproximativ 30 de minute (în medie; uneori mai puțin în extrasezon). Fără „deșeuri”.

Ar trebui să vedem de ce aprinderea „întârzie” atât de mult și de ce peletele sunt „respinse” de pe disc înainte de arderea completă?

Umiditatea peleților?
0 x
stef1
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 26
Înregistrare: 04/01/14, 09:34
Locul de amplasare: Regiunea pariziană




de stef1 » 12/12/15, 14:39

salut Did67 Văd că încă ești fidel postării

de fapt condițiile de confort s-au schimbat clar
zona mai putin rece capatul fermei (30m de la centrala) este mai stabil la temperatura. Suprafețele de sticlă cu geam simplu au fost relativ mari fără a ține cont de lipsa etanșării.

Inca nu am atins curba de incalzire
durata medie a ciclului indicată de automat este de 31 de minute.

Am si o tava peleti care a fost schimbata acum 2 ani cu una mai mare (centrala originala din 2008) care in mod normal merge in directia buna

Mă întreb dacă formarea de bile de tip clincher în jurul marginii tăvii nu ar limita spațiul pentru pelete noi dar am avut grijă să-l curăț data trecută (acum 1 săptămână)

silozul este o pungă 3T afară dar într-un adăpost închis și nu cred că umiditatea este o problemă mai mare decât era acum 1 lună sau 1 an.

Jucând pe P reduc viteza de avans a peleților?

De asemenea, îmi amintesc că în setările mele anterioare (acum 2 sau 3 ani) am făcut ca producția de ACM să fie o prioritate.Am repus acest parametru de nivel 4 la On pentru a face producția de ACM și încălzirea paralele.

daca am putin timp dar nu e foarte frig va trebui sa refac niste curbe de masurare
0 x