Reglarea curbei de încălzire a cazanului Okofen




de Mic74 » 04/10/15, 10:31

bonjour,

Vin aici să cer ajutor pentru reglarea curbei de încălzire a cazanului meu Okofen.

În ciuda mai multor încercări de ajustare urmând sfaturile privind diferitele posturi, nimic nu ajută, temperatura din interior este întotdeauna peste 23 de grade și crește la 25 pentru un punct setat de 20 de grade.

În prezent piciorul este 27 și panta 1.6. Este peste 23 și radiatoarele funcționează chiar și cu o temperatură exterioară ușoară.

Mulțumesc celor care mă pot indica spre setarea corectă.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 04/10/15, 22:30

Pentru a vedea dacă setările funcționează în direcția corectă, puneți piciorul pe 20 ° și țineți-mă la curent ...

Metoda este descrisă peste tot și este infailibilă :

a) fără supape termostatice sau deschideți-le complet

b) pe vreme blândă (ca acum), acționați pe picior și pantă:

b1 - face mai mult decât vrei (ceea ce este cazul): coborâți piciorul în trepte de 5 ° (puteți apoi rafina) și urcați panta cu 0,2

b2 - face ce vrei tu: nu schimba nimic

b3 - este mai rece decât dorit: ridicați piciorul și coborâți panta.

c) o ajustare pe zi, astfel încât să se stabilească echilibrul termic

d) de preferință pe vreme gri (deoarece în timpul zilei, contribuțiile soarelui pot deranja, în absența senzorului de cameră) [fără încălzire, sufrageria mea se ridică la 21 sau 22 ° la sfârșitul după-amiezii; nu este încălzirea, este soarele; dacă este, încălzirea dvs. asigură doar 20 ° și soarele adaugă 3 ???)

Pentru a verifica mai întâi: aveți o supapă cu 3 căi motorizată în capul circuitului de încălzire ??? Dacă da, există o sondă de temperatură pe conducta de ieșire, după această supapă ??? [Am citit lucruri incredibile, cum ar fi un V3V motorizat! Sau un V3V montat pe dos ... De aici aceste întrebări „stupide”, pentru a exclude cele mai rele)

NB 1: înainte de a modifica piciorul și panta, uitați-vă la poziția V3V; apoi te schimbi: în minutul următor, V3V trebuie să se miște și temperatura de pornire trebuie să se miște - mai mică dacă pui piciorul în jos ... În caz contrar, există o „eroare” în instalare!

NB 2: nu vă concentrați asupra valorilor a priori; nicio casă nu este ca alta; dacă este prea cald, matematic și fără nicio discuție posibilă, apa este prea fierbinte pentru început; de aceea coborâți piciorul și vedeți dacă temperatura de pornire scade imediat!

NB 3: aceste reglementări climatice par complicate în timp ce este prost ca varza! Așadar, du-te acolo „prost”, fără îndoială!
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 06/10/15, 11:24

Și ce dacă ????????????
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 06/10/15, 11:25

Și ce dacă ?????
0 x
Mic74
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 21
Înregistrare: 04/10/15, 10:22




de Mic74 » 09/10/15, 20:22

bonjour,

Vă mulțumim pentru răspunsul dvs. detaliat.

Temperaturile blânde din ultimele zile nu au condus la observarea funcționării, cazanul nu a pornit. Acest lucru este deja un progres.

Am pus piciorul la 20 de astăzi, aș vedea dacă asta îmbunătățește lucrurile.

Cu setările anterioare, problema a fost noaptea când temperatura a scăzut, cazanul a pornit atunci când valoarea setată a fost deja depășită fără încălzire. (Temperatura interioară a crescut cu 2 grade aseară, de la 20.5 la 22.5)
Într-adevăr, contribuțiile solare cresc temperatura în timpul zilei.

Există într-adevăr un v3v motorizat în fața senzorului de temperatură.
0 x
Mic74
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 21
Înregistrare: 04/10/15, 10:22




de Mic74 » 10/10/15, 08:20

Evaluarea nopții, temperatura interioară a trecut de la 21 la aproape 24.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 10/10/15, 12:30

Deci, există unul (sau mai mulți) schmilblics!

Spuneți-ne deja ce reglementare aveți: un Pelletronic alb încorporat în cazanul dvs. verde ??? Pentru a ne înțelege reciproc.

Pentru că în mod normal, cu punctul de setare depășit, nu ar fi trebuit să fie încălzire în timpul nopții.

Va trebui să vedeți toate programările:

- perioade de „confort” (zi): ce zile, ce ore?
- perioade „coborâte” (noapte): este complementul (când cineva nu se află în „confort”, se află în „coborât”)

Un alt element foarte important: „limitele de încălzire”

- limita de încălzire în modul confort :?
- limita chuaffe în modul redus :?

„Limitele de încălzire” sunt temperaturile extern deasupra căruia cazanul și încălzirea sunt întrerupte.

Ex: limita de încălzire în modul redus = + 5 °; aceasta înseamnă că puteți face ceea ce doriți, dacă este mai mult de + 5 ° noaptea (perioade „reduse”), cazanul și încălzirea sunt întrerupte. Inițial, acest parametru este - 5 ° !!! Aceasta înseamnă că totul este tăiat dacă nu este mai mic de - 5 °.

Evident, nu este cazul.

Deduc că fie există perioade de „confort” programate oricum, fie ceasul nu este la timp, fie este activat modul „forțare” (reglajul „forțează” modul de forțare să rămâneți în modul „confort” pentru perioadele programate pentru a fi „reduse” - de exemplu, dacă o petrecere este distrată și nu doriți să se prepelițe), sau limitele sunt oricum programate!

PS: s-ar putea să mai existe alte lucruri care să-mi scape! Dar să începem deja de acolo!


PS2: să nu se concentreze asupra cazanului, dar privind reglarea și debitul de apă în circuit : cazanul este aproape complet "autist"; ea pregătește apă fierbinte; regulamentul care „folosește” această apă, prin controlul pornirii: V3V; circulator, în funcție de temperatură extern. Când apa fierbinte pregătită se epuizează, cazanul repornește ... Și dacă nu este folosit, se oprește! Așa că înțelegeți și admiteți că regulamentul nu controlează absolut cazanul, care se gestionează singur („PLC” situat sub capacul cupolat).

Așa că voi încerca întotdeauna să specific „încălzire” sau „reglare” (și nu „cazan”, care nu are nimic de făcut direct dacă este prea cald sau prea rece!)

Deci, să continuăm în mod ordonat:

- care este reglementarea ta ???
- ai o notificare? (îmi va fi mai ușor să vă îndrept către paragraf, mai degrabă decât să scriu pagini cu explicații!)
- ați verificat dacă ceasul este actualizat (data și ora)?
- puteți înregistra perioadele programate în „confort”?
- puteți ridica cele două limite de încălzire?
0 x
Mic74
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 21
Înregistrare: 04/10/15, 10:22




de Mic74 » 10/10/15, 15:40

Deci, pentru reglementare, este o atingere peletronică. Am avizul asociat.

Ceasul este actualizat.

Timpul pentru a face ajustările, a trebuit să programez modul confort permanent. M-am gândit că va fi mai ușor având o temperatură solicitată constant.

Limita de încălzire a confortului este de 18 și redusă cu 10.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 10/10/15, 16:41

OK.

Înțeleg mai bine de ce s-a încălzit în toiul nopții. Perioada de confort. Limita de încălzire nu a fost atinsă. Logică.

Așadar, poate mai puțini publici decât credeam!

Deci confirmi un „picior” la 20 ° și ai 24 ° înăuntru ???

Dă-mi înapoi „piciorul” și „panta” și temperatura exterioară?

Nu-mi amintesc: „Touch” vă oferă și temperatura de pornire? Dacă da, dă-mi și mie, în același timp ...

Și vom începe prin a verifica dacă, în același timp: este temperatura de pornire în circuitul dvs. (temperatura réelle : ai o sonda pentru a verifica asta?) este temperatura indicata de atingere / calculata ???
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 10/10/15, 19:35

Mic74 a scris:
Cu setările anterioare, problema a fost noaptea când temperatura a scăzut, cazanul a pornit atunci când valoarea setată a fost deja depășită fără încălzire. (Temperatura interioară a crescut cu 2 grade aseară, de la 20.5 la 22.5)


Nu am repetat acest punct.

Dacă vă aflați în modul „confort” zi și noapte, este normal să înceapă cazanul.

Nu v-am explicat un punct: cu reglarea climei, temperatura exterioară este cea care „controlează”.

Principiul de bază este acela că o casă pierde mai multe calorii cu cât este mai frig afară.

În plus, pentru ca temperatura dorită să fie menținută, este suficient să oferiți câte calorii pierde casa.

Deci controlul climatului nu controlează cazanul în niciun fel, ci temperatura apei din radiatoare.

Cu cât este mai rece afară, cu atât va fi mai caldă apa. Astfel, pierderile de casă = contribuțiile circuitului de încălzire și se atinge valoarea de referință.

Pentru aceasta, regulamentul dvs. trebuie să aibă „formula de calcul corectă”, determinată de panta și piciorul curbei.

Principiul: temp start = panta * (20 sau 18 - temp extern) + picior

Panta și piciorul depind de transmițătoare: o podea încălzită cu o suprafață mare și funcționează la temperatură scăzută: piciorul va fi slab (de exemplu, 25 °); panta joasă (de ex. 0,7). Radiatoare „mici” de modă veche, este opusul: aveți nevoie de apă foarte fierbinte - acestea sunt aproape arzătoare: prin urmare picior înalt (de exemplu, 40) și o pantă destul de abruptă (de exemplu, 1,7) .

Și, pentru ca acest lucru să funcționeze, este necesar un V3V motorizat care „execută” calculele regulamentului. Și o sondă termică plasată după, care oferă informații despre temperatura de pornire.

Și asta e tot !

Cazanul este autist și, atunci când este nevoie de încălzire, se mulțumește să pregătească apă fierbinte! Nu este absolut controlat de reglementare, care nu este absolut un termostat interior (care ar putea fi în altă parte, acest lucru se va complica puțin; hai să-l lăsăm acolo în acest stadiu).

Deci, la ora t, verificați:

- temperatura externa; pantă; picior
- notați ora de pornire (reală, nu cea afișată pentru a exclude o eroare de cablare) și vedeți dacă îndeplinește formula de mai sus (am o îndoială între 20 sau 18 - încercați ambele formule)
- dacă este OK, faceți un test: schimbați piciorul de +10 și vedeți dacă temperatura de pornire crește cu adevărat cu 10 în câteva minute?
- dacă este OK, reluați setarea: piciorul la 20 / Panta la 0,5 (valoare extremă voluntară pentru a vedea dacă sistemul „răspunde”!)
0 x

 