Dirk,
Nu sunt foarte bună la matematică ...
Îmi puteți da formula de calcul pentru a găsi T ° de apă teoretică din aceste valori:
[A] = -10 (temperatura minimă de iarnă)
[B] = 79 (temperatura apei la -10)
[C] = 19 (temperatura minimă de vară)
[D] = 36 (temperatura apei pentru 19 °)
[F] = 20 (temperatura care nu se încălzește)
[G] = 25 (temperatura minimă a apei)
Mulțumesc pentru ajutor.
Philippe.
Nu sunt foarte bună la matematică ...
Îmi puteți da formula de calcul pentru a găsi T ° de apă teoretică din aceste valori:
[A] = -10 (temperatura minimă de iarnă)
[B] = 79 (temperatura apei la -10)
[C] = 19 (temperatura minimă de vară)
[D] = 36 (temperatura apei pentru 19 °)
[F] = 20 (temperatura care nu se încălzește)
[G] = 25 (temperatura minimă a apei)
Mulțumesc pentru ajutor.
Philippe.
0 x
-
- expert Econologue
- posturi: 2081
- Înregistrare: 10/01/08, 14:16
- Locul de amplasare: Isere
- x 68
Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?
a doua lecție de matematică: ecuația unei linii drepte.
director de coef (pantă) = m = (Yb-Ya) / (Xb-Xa)
comandat inițial = Ya-mXa
în cazul tău: pantă = -1.48
origine = 64.1
cu aceasta, puteți calcula temperatura de pornire teoretică pentru toate temp.
de exemplu: dacă temperatura exterioară = 5 °
start temp = -1.48 * 5 + 64.1 = 56.7
director de coef (pantă) = m = (Yb-Ya) / (Xb-Xa)
comandat inițial = Ya-mXa
în cazul tău: pantă = -1.48
origine = 64.1
cu aceasta, puteți calcula temperatura de pornire teoretică pentru toate temp.
de exemplu: dacă temperatura exterioară = 5 °
start temp = -1.48 * 5 + 64.1 = 56.7
0 x
-
- Învăț econologie
- posturi: 39
- Înregistrare: 01/03/18, 14:49
Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?
Mulțumesc, este adevărat că în al doilea rând am preferat engleza
Aie aie aie ... Matematica și cu mine ... pe ordonată la originea găsesc 50.83 și nu 64.1, există ceva ce nu am primit?
Iar temperatura setată nu intră în formulă?
Fil.
Aie aie aie ... Matematica și cu mine ... pe ordonată la originea găsesc 50.83 și nu 64.1, există ceva ce nu am primit?
Iar temperatura setată nu intră în formulă?
Fil.
0 x
-
- Învăț econologie
- posturi: 39
- Înregistrare: 01/03/18, 14:49
Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?
Și în timp ce mă aflu, aș dori să înțeleg și rolul temperaturii minime a apei în calculul temperaturii debitului. Dacă creștem această temperatură minimă, creștem temperatura de pornire? Este paralela?
Mărfuri.
Philippe.
Mărfuri.
Philippe.
0 x
Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?
Din câte știu, nu intervine.
Min temp, la fel ca temperatura "max", sunt de fapt limite. Dacă calculul oferă valori care depășesc sau sunt inferioare, valoarea nu este luată în considerare. Când sunt atinse limitele, fie pornirea este limitată la maxim (de exemplu, pentru a împiedica supraîncălzirea pardoselilor încălzite). Fie încălzirea se oprește (mini), pentru că estimăm că irosim energie (circulatoare etc.) pentru ceva care nu mai este util
Min temp, la fel ca temperatura "max", sunt de fapt limite. Dacă calculul oferă valori care depășesc sau sunt inferioare, valoarea nu este luată în considerare. Când sunt atinse limitele, fie pornirea este limitată la maxim (de exemplu, pentru a împiedica supraîncălzirea pardoselilor încălzite). Fie încălzirea se oprește (mini), pentru că estimăm că irosim energie (circulatoare etc.) pentru ceva care nu mai este util
0 x
-
- Învăț econologie
- posturi: 39
- Înregistrare: 01/03/18, 14:49
Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?
Mulțumesc Did67 pentru acest răspuns. Dirk pitt îmi puteți spune cum găsiți 64.1?
Și de ce temperatura de referință nu este inclusă în calcul?
Doar dacă nu înțeleg totul ;-)
Multumesc frumos.
Philippe.
Și de ce temperatura de referință nu este inclusă în calcul?
Doar dacă nu înțeleg totul ;-)
Multumesc frumos.
Philippe.
0 x
-
- expert Econologue
- posturi: 9803
- Înregistrare: 31/10/16, 18:51
- Locul de amplasare: Normandia de Jos
- x 2656
Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?
Puteți scrie altfel:
Tdeparture = 36 + 1,48 * (19-Text)
Temperatura setată (19 sau 20 ° C pe care doriți să o aveți în interior), sau mai degrabă diferența dintre temperatura observată și această temperatură setată, intervine pentru a corecta această curbă de bază, mai mult sau mai puțin . Acesta este motivul pentru care este mai bine să-l dezactivezi pentru a face exercițiul propus mai sus de Dirk Pitt.
Tdeparture = 36 + 1,48 * (19-Text)
Temperatura setată (19 sau 20 ° C pe care doriți să o aveți în interior), sau mai degrabă diferența dintre temperatura observată și această temperatură setată, intervine pentru a corecta această curbă de bază, mai mult sau mai puțin . Acesta este motivul pentru care este mai bine să-l dezactivezi pentru a face exercițiul propus mai sus de Dirk Pitt.
0 x
-
- Învăț econologie
- posturi: 39
- Înregistrare: 01/03/18, 14:49
Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?
În acest caz, pentru 2.9 ° în exterior, trebuie să am o pantă de 1.43 cu 18 ° solicitat:
36+1.43*(18-2.9) = 58.34
Cu excepția cazanului îmi trimite o temperatură de pornire calculată de 44 ° ... Dar casa este bine la 18 ° ... nu înțeleg
36+1.43*(18-2.9) = 58.34
Cu excepția cazanului îmi trimite o temperatură de pornire calculată de 44 ° ... Dar casa este bine la 18 ° ... nu înțeleg
0 x
-
- Învăț econologie
- posturi: 39
- Înregistrare: 01/03/18, 14:49
Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?
Vă mulțumesc tuturor.
De fapt, simt cu adevărat că cazanul meu nu este suficient de puternic. Încă nu reușesc să livreze 60 ° (instrucțiuni de plecare) în această dimineață (depășește la 47 ° la start) ... În plus, după câteva cicluri se oprește (Afișează STOP ... Trebuie să estimăm că diferența dintre Temperatura de pornire și temperatura de întoarcere o permit și că poate „trăi” în rezerva ei?) Ai idee?
În caz contrar ... Pe scurt vom face acest lucru în așteptarea schimbării sau găsirea unei soluții complementare atunci când T ° este sub 5 °
De fapt, simt cu adevărat că cazanul meu nu este suficient de puternic. Încă nu reușesc să livreze 60 ° (instrucțiuni de plecare) în această dimineață (depășește la 47 ° la start) ... În plus, după câteva cicluri se oprește (Afișează STOP ... Trebuie să estimăm că diferența dintre Temperatura de pornire și temperatura de întoarcere o permit și că poate „trăi” în rezerva ei?) Ai idee?
În caz contrar ... Pe scurt vom face acest lucru în așteptarea schimbării sau găsirea unei soluții complementare atunci când T ° este sub 5 °
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 10 Răspunsuri
- 3514 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de phil59
Vezi ultimul mesaj
03/06/22, 14:40Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 1 Răspunsuri
- 1503 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Christophe
Vezi ultimul mesaj
05/04/22, 23:45Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 0 Răspunsuri
- 7414 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de FabricePaille
Vezi ultimul mesaj
28/11/21, 11:22Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 2 Răspunsuri
- 5287 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de izentrop
Vezi ultimul mesaj
15/10/18, 20:33Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 2 Răspunsuri
- 4447 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de LOGIC12
Vezi ultimul mesaj
31/08/16, 05:14Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
Înapoi la "Încălzire, izolare, ventilație, VMC, răcire ..."
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 196