Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan pe peleți?

Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ... confort termic scurt. Izolație, energia din lemn, pompe de căldură, ci și electricitate, gaz sau petrol, VMC ... Ajutor în alegerea și implementarea, rezolvarea problemelor, optimizare, sfaturi și trucuri ...
Phil532140
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 39
Înregistrare: 01/03/18, 14:49

Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?




de Phil532140 » 01/05/18, 08:50

Bună ziua, iată câteva noutăți:
Întreținere anuală realizată (Și atunci îți dai seama că treaba a fost făcută pentru 215 € ... Ei bine, de fapt o putem face singuri ... Dar hei este obligatoriu ... Oricum ... ) 2 Sigiliile au fost schimbate, iar frumusețea arată mult mai bine. Testul debitului de aer este ok. 3 ° în această dimineață afară în Mayenne, 19 ° în interior. Punctul „jos” al curbei de încălzire este a priori corect. Rămâne să aștepți iarna viitoare pentru restul ajustărilor. Vă mulțumesc tuturor pentru ajutor!
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685

Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?




de Did67 » 01/05/18, 11:04

Obligatoriu ??? Este inca in garantie ???
0 x
Phil532140
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 39
Înregistrare: 01/03/18, 14:49

Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?




de Phil532140 » 01/05/18, 16:35

Nu, nu mai este garantat. Vorbeam de măturat anual obligatoriu. Îți întreții propriul cazan?
0 x
Phil532140
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 39
Înregistrare: 01/03/18, 14:49

Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?




de Phil532140 » 06/12/18, 17:25

bonjour,
Revin la acest thread pentru a-mi face o idee despre temperatura de pornire pe care centrala trebuie să o trimită pentru o temperatură exterioară de 12 °, o temperatură setată de 19,3 ° cu o curbă de încălzire de 40 ° pentru 20 ° și 80 ° pentru -11 °. Recunosc că bazele mele de matematică sunt .... Nul ;-)
Am găsit deja panta: 1.29 ... Pentru restul mă opresc. : Roll: Ma poti ajuta sa gasesc formula?
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Philippe Schutt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1611
Înregistrare: 25/12/05, 18:03
Locul de amplasare: Alsacia
x 33

Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?




de Philippe Schutt » 06/12/18, 20:33

Ceva de genul:
Tdeparture = pantă * (Foot-Textterior) + Foot

Dacă Foot = Lower, Tdepart = Foot și camera T ° nu este modificată.
Dacă aplic, piciorul este la 29 ° și panta dvs. la 1.22

Banuiesc ca ai robinetele termostatice pe caloriferele tale, altfel esti in lenjerie intima;)
Mai în serios, care este punctul de încălzire a apei la 40 ° când este la 20 ° afară? Ești sigur de numerele tale?
0 x
Phil532140
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 39
Înregistrare: 01/03/18, 14:49

Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?




de Phil532140 » 07/12/18, 06:57

Vă mulțumesc pentru întoarcere, am înțeles pe deplin reacția dvs., dar cu această setare pentru 11 ° afară, cu un punct fix de 19,3 °, cazanul trimite 40 ° în calorifere ... Nu am calculul făcut cazanul :şoc:
Îmi spui că piciorul este la 29 °? Cum găsiți această valoare?
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Philippe Schutt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1611
Înregistrare: 25/12/05, 18:03
Locul de amplasare: Alsacia
x 33

Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?




de Philippe Schutt » 08/12/18, 20:29

Scrii ecuația cu cele 2 seturi de valori, ceea ce face 2 ecuații. răsuciți primul pentru a avea o formulă de genul "panta = ceva" cu panta care nu apare în ceva, apoi înlocuiți panta cu ceva în al 1-lea. Deci, singura variabilă este piciorul pantei și o puteți rezolva.
Sau altceva
Desenați topoare, așezați-vă cele 2 puncte și trasați linia. Mai puțin precis, dar rapid.

Aveți supape termostatice pe caloriferele dvs.? Reglarea te-urilor? Care este diferența de t ° între plecare și întoarcere?
1 x
Avatar de l'Utilisateur
Philippe Schutt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 1611
Înregistrare: 25/12/05, 18:03
Locul de amplasare: Alsacia
x 33

Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?




de Philippe Schutt » 08/12/18, 20:47

Pentru a completa răspunsul meu, instrucțiunea de la ora 19,3 poate fi folosită numai dacă există un senzor de temperatură în camera de zi. dacă nu există, acest parametru pur și simplu nu este luat în considerare.
0 x
Phil31
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 3
Înregistrare: 10/12/18, 09:17

Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?




de Phil31 » 10/12/18, 17:49

Bonjour à tous,

În ceea ce mă privește, cineva mi-ar putea explica funcțiile de compensare și histereză pe unitatea electronică și compensarea pe sonda interioară. Problemă de reglare a cazanului easypel.

mulțumesc
0 x
Pilpoill
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 164
Înregistrare: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Aveți nevoie de sfaturi ... Ce setări pentru un cazan cu pelete?




de Pilpoill » 24/01/22, 15:31

Bonjour à tous,

Îmi pare rău pentru dezgropare, dar încerc să mă alătur lui Dirk Pitt, autorul fișierului Excel privind curba de încălzire.
0 x

 