Eficiența producției de apă caldă electrică

Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ... confort termic scurt. Izolație, energia din lemn, pompe de căldură, ci și electricitate, gaz sau petrol, VMC ... Ajutor în alegerea și implementarea, rezolvarea problemelor, optimizare, sfaturi și trucuri ...
PVresistif
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 169
Înregistrare: 26/02/18, 12:44
x 40

Re: Producție de apă caldă electrică




de PVresistif » 07/04/18, 10:30

puțină amintire teoretică celor care ar dori să crească grosimea capacului încălzitorului de apă:
- 1) prin creșterea grosimii creșteți diametrul exterior în contact cu atmosfera rece, prin urmare, creșteți suprafața de schimb și, prin urmare, pierderile.
-2) dacă puneți o haină de lână de sticlă într-un volum neîncălzit și umed, lâna va înmuia umiditatea și izolația va fi distrusă
Așadar, a pune o haină este o idee proastă. Ideea bună este să mutați încălzitorul de apă cât mai aproape de aparate și în spațiul încălzit
Reduceți pierderile și, în plus, păstrați piesele electrice și capacul supuse deteriorării în prezența umidității.

Un alt punct: să puneți un încălzitor de apă sub acoperiș în pod este să vă expuneți la dezamăgiri grave în cazul scurgerii de apă (deteriorarea apei), care este inevitabilă, deoarece încălzitoarele de apă sunt din ce în ce mai fragile (prin obsolescență planificată, cel mai probabil va fi corodat de dispozitiv)
0 x
Avatar de l'Utilisateur
chatelot16
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 6960
Înregistrare: 11/11/07, 17:33
Locul de amplasare: Angouleme
x 264

Re: Producție de apă caldă electrică




de chatelot16 » 07/04/18, 23:18

nu spune nimic!

adăugarea izolației crește diametrul total ... dar diametrul interior sau exterior contează pentru calcularea pierderii?

nici unul, nici celălalt: fiecare strat de izolație adaugă o rezistență termică care reduce pierderile ... desigur dacă creștem numărul de straturi până la infinit, ajungem într-un punct în care diametrul straturilor devine atât de mare grozav că nu mai aduce mult ... dar în practică rămânem mereu departe de acest absurd extrem

condensare? De ce? un izolator trebuie să fie ventilat pe partea rece, și impermeabil pe partea fierbinte ... deci rezervorul încălzitorului de apă este impermeabil, iar vata de sticlă pe partea rece nu are nevoie de sigiliu împotriva condensului

deci putem izola oricum un rezervor de apă caldă cu orice vată de sticlă

singura problemă este termostatul actualelor încălzitoare standard de apă, care trebuie să fie răcit absolut pentru a nu se ridica la temperatura apei
1 x
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13716
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1525
A lua legatura cu:

Re: Producție de apă caldă electrică




de izentrop » 08/04/18, 09:51

PVresistif a scris:- 1) prin creșterea grosimii creșteți diametrul exterior în contact cu atmosfera rece, prin urmare, creșteți suprafața de schimb și, prin urmare, pierderile.
Evident fals, măsurătorile o arată fără îndoială.
PVresistif a scris:-2) dacă puneți o haină de lână de sticlă într-un volum neîncălzit și umed, lâna va înmuia umiditatea și izolația va fi distrusă
Bariera de vapori nu este destinată câinilor. : Mrgreen:
PVresistif a scris:Un alt punct: punerea unui încălzitor de apă sub acoperiș în mansardă se expune la dezamăgiri grave în cazul scurgerii de apă (deteriorarea apei)
Doar afirmație adevărată.
O amintire de neuitat a unui botez cu un cumnat în care tavanul a căzut pe masă. Din fericire, un semn de avertizare ne-a făcut să ne îndepărtăm în timp :P
1 x
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2491
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 364

Re: Producție de apă caldă electrică




de Forhorse » 08/04/18, 14:05

izentrop a scris:
Bariera de vapori nu este destinată câinilor. : Mrgreen: [/ Quote]

Nu este chiar o poveste despre bariera de vapori ... este doar o poveste despre vapori în sine. De la un încălzitor de apă în stare bună, nu există niciun motiv că există cea mai mică vapoare sau orice umiditate care scapă din el. Deci niciun risc de condensare.
0 x
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13716
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1525
A lua legatura cu:

Re: Producție de apă caldă electrică




de izentrop » 09/04/18, 00:53

Da, ai dreptate, dar în acest caz, partea exterioară a lânii de sticlă trebuie protejată. Fie hârtia kraft a izolației acoperite, fie mai solidă: o membrană impermeabilă. http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... %20ballon/
Imagine
0 x
PVresistif
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 169
Înregistrare: 26/02/18, 12:44
x 40

Re: Producție de apă caldă electrică




de PVresistif » 10/04/18, 19:18

Văd că aici termiculul nu este foarte cunoscut, ci este un exercițiu pentru începători de a calcula grosimea izolației din care izolația crește pierderile; pe de altă parte, vă reamintesc că pentru un cilindru (încălzitor de apă) rezistența termică nu depinde de grosime, ci de logaritmul raportului diametrelor din interior și din exterior (consultați lecțiile dvs. de matematică de la 1 pentru amintire pe jurnalele.)
Umiditate: nici un încălzitor de apă nu este izolat cu lână de sticlă, dar cu poliuretan care este o structură închisă (deci mai puțin sensibil la umiditate)
Provoc pe oricine ar putea măsura performanța izolării unui încălzitor de apă - toate datele privind pierderile producătorului sunt valori de calcul și, prin urmare, teoretice; se poate crede că sunt subestimate.
Reacționează ca un budist: nu încerca să schimbi totul, ci mai degrabă adaptează-te la realitate; Vă asigur că un încălzitor de apă din baie este ideal și cel mai profitabil .... toate performanțele sunt obținute:
Investiție minimă, pierderi minime, echipamente electrice într-un mediu încălzit ideal pentru durata echipamentului ...
Ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
0 x
Ahmed
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 12308
Înregistrare: 25/02/08, 18:54
Locul de amplasare: Burgundia
x 2970

Re: Producție de apă caldă electrică




de Ahmed » 10/04/18, 19:38

Toată lumea este de acord cu ultimul tău punct, chiar și cei care nu sunt budiști! 8)
Pentru rest, este cu adevărat orice: confundați probabil cu grosimea profitabilă a izolației, ceea ce reprezintă un compromis (valabil doar la momentul calculului) între o valoare de creștere a izolației și costul suplimentar când câștigul termic devine marginal ...
Este izolarea logaritmelor? :D
0 x
- Mai presus de toate, nu credeți ce vă spun.
dede2002
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 1111
Înregistrare: 10/10/13, 16:30
Locul de amplasare: Orașul Geneva
x 189

Re: Producție de apă caldă electrică




de dede2002 » 10/04/18, 19:44

Există un detaliu care nu trebuie trecut cu vederea și că un încălzitor de apă este alimentat „aproape” permanent de apă foarte rece în partea de jos.

Am avut câteva „îngrijorări” înainte de a vedea dimineața o baltă de apă sub încălzitorul de apă, dar acestea nu sunt doar scurgeri de condens.

Așadar, izolația din partea de jos este aproape inutilă, atâta timp cât se trage apă fierbinte fundul rezervorului este rece.
Atâta timp cât nu încălzim stratificarea, doar partea de sus rămâne fierbinte, dar imediat ce încălzim apa este agitată prin convecție și partea inferioară, care este mai dificil de izolat, de încălzit și de radiat.

Dacă instalați termostatul suficient de ridicat (și aveți suficientă putere), rareori aveți apă călduță în partea de jos, dar dacă vă încălziți constant cu o putere mică, nu aveți nici o stratificare iar încălzitorul de apă radia de jos.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2491
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 364

Re: Producție de apă caldă electrică




de Forhorse » 10/04/18, 22:03

Dacă încălzitoarele de apă sunt izolate cu poliuretan, este în principal din motive mecanice. Pentru transport și depozitare, acesta poate fi pus în orice mod, fără riscul de izolare a ambalajului la sosirea clientului final.
În izolația industrială (apă caldă, aburi, cuptoare sau lichide calde în general), se folosește în cea mai mare parte lână de rocă fără nicio problemă.
Poliuretanul este folosit pentru izolarea fluidelor reci (instalarea apei refrigerate, de exemplu), deoarece există într-adevăr o mare problemă de condensare.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2491
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 364

Re: Producție de apă caldă electrică




de Forhorse » 10/04/18, 22:16

dede2002 a scris:
Dacă instalați termostatul suficient de ridicat (și aveți suficientă putere), rareori aveți apă călduță în partea de jos, dar dacă vă încălziți constant cu o putere mică, nu aveți nici o stratificare iar încălzitorul de apă radia de jos.


Stratificarea nu are nicio legătură cu puterea de încălzire, este pur și simplu o chestiune de densitate. Apa caldă este mai puțin densă, deci crește.
Când întregul volum de încălzit este la aceeași temperatură și continuăm să îl încălzim, acesta începe din nou: apa puțin mai caldă decât restul crește până când întregul volum este din nou la aceeași temperatură.
Pe scurt, tuse de convecție ...
0 x

 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Înapoi la "Încălzire, izolare, ventilație, VMC, răcire ..."

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 291