Cazanul compact pellematic Okofen este prea fierbinte




de Kevin F » 25/10/20, 19:41

Bonjour à tous,

Sunt blocat la reglarea cazanului meu compact pelematic okofen. Am setat temperatura de confort 6 a.m. - 21 p.m. 19 ° temperatura cerută (declanșare sub 16 ° ext) și în restul timpului redus 18 ° (trigger ext temp 14 °).
În casa mea sunt 22°, ceea ce este mult prea cald și nu vreau ca silozul meu să fie golit în două luni...
Nu pot cobori piciorul asa cum este indicat in manual pentru ca este la 20° si nu il poti pune mai jos.
Nu vad rostul cresterii curbei de incalzire cu 0,2 pentru ca atunci la fiecare grad mai putin va incalzi apa si mai mult... Ceea ce evident nu este ceea ce caut.
A avut cineva această problemă și ce pot face?
Vă mulțumesc anticipat.
Cordialement.
1 x
Pilpoill
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 164
Înregistrare: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Cazan compact Okofen pellematic prea fierbinte




de Pilpoill » 28/10/20, 07:24

bonjour,


Da-ne mai multe detalii ;)

Care sunt panta și vârful curbei dvs. actuale?
Aveți un termostat de cameră în plus față de senzorul de temperatură exterioară?
Sunteți prea cald, dar pentru ce interval de temperatură exterioară? Când este 0, 5, 15?
1 x
Kevin F
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 2
Înregistrare: 25/10/20, 19:30
x 1

Re: Cazan compact Okofen pellematic prea fierbinte




de Kevin F » 30/10/20, 11:55

Bună, Pilpoill,

Panta în prezent la 1,2 și piciorul de curbă la 20°.
Mod redus de la 21 p.m. la 9 a.m. la 18 grade. Se declanșează dacă temperatura exterioară este sub 13 grade.
Modul confort de la 9 a.m. la 21:19 la 16 grade. Se declanșează dacă temperatura exterioară este sub XNUMX grade.
În momentul de față temperatura exterioară variază de la 9 la 16 grade. Indiferent de temperatura exterioară, urc până la 21-22° în casă apoi cobor înapoi după câteva ore când arderea este terminată la 19,5-20.
Obiceiurile noastre de viață ne dorim să avem 19 în medie. Mai este și problema bugetară de a avea o casă supraîncălzită.
Fără sondă interioară, nerecomandată de inginerul nostru de încălzire, deoarece provoacă pornire/oprire prea frecventă și în cele din urmă este mai puțin fiabilă decât o sondă exterioară cu o curbă bine ajustată (ceea ce, evident, nu putem face).
Cordialement.
0 x
Pilpoill
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 164
Înregistrare: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Cazan compact Okofen pellematic prea fierbinte




de Pilpoill » 30/10/20, 13:53

Kevin F a scris:Bună, Pilpoill,

Panta în prezent la 1,2 și piciorul de curbă la 20°.
Mod redus de la 21 p.m. la 9 a.m. la 18 grade. Se declanșează dacă temperatura exterioară este sub 13 grade.
Modul confort de la 9 a.m. la 21:19 la 16 grade. Se declanșează dacă temperatura exterioară este sub XNUMX grade.
În momentul de față temperatura exterioară variază de la 9 la 16 grade. Indiferent de temperatura exterioară, urc până la 21-22° în casă apoi cobor înapoi după câteva ore când arderea este terminată la 19,5-20.
Obiceiurile noastre de viață ne dorim să avem 19 în medie. Mai este și problema bugetară de a avea o casă supraîncălzită.
Fără sondă interioară, nerecomandată de inginerul nostru de încălzire, deoarece provoacă pornire/oprire prea frecventă și în cele din urmă este mai puțin fiabilă decât o sondă exterioară cu o curbă bine ajustată (ceea ce, evident, nu putem face).
Cordialement.


bonjour,

As dori mai multe informatii : Wink:
Centrala dvs. este modelul Pellematic Compact 10-18 kW?
Ce suprafata are casa ta, nivelul ei de izolare dateaza din ce an, in ce regiune, incalzire in pardoseala sau cu calorifere?
La ce valoare este setat circulatorul tau?

Apoi, povestea sondei interioare care ar face doar pornire/oprire a lui Okofen (și fără îndoială multe alte mărci) funcționează perfect din momentul în care este bine amplasată și reglată în funcție de dorințele clientului final. Este acolo pentru a corecta un aport de căldură (gătit, prieteni, soare) cum ar fi o temperatură prea rece din cauza vântului de exemplu. Să trecem la acest sfat pe care l-ai primit și care mi se pare că merge împotriva confortului pe care vrei să-l ai rapid.

Pentru a reglementa o lege a apei, în mod ideal ar fi nevoie de câteva zile la rând cu vreme blândă, înnoră și fără vânt, apoi același lucru în perioadele foarte reci.
Deci, nicio perturbare din cauza soarelui sau a vântului.

Ceea ce am de gând să scriu nu vă va mulțumi neapărat, dar pentru a reglementa o lege a apei există principii de respectat:
Încălzirea trebuie să fie în poziție de confort pe toată perioada de reglare, zi și noapte.
Prin urmare, nu este nevoie de nici un interval de timp redus sau chiar de limită, deoarece valoarea de referință externă de 16 este depășită.
Toate robinetele termostatice posibile trebuie deschise la maximum.
O ajustare făcută la Xam într-o dimineață nu poate fi instantanee sau chiar eficientă în doar câteva ore. Totul trebuie să se stabilizeze cu fiecare modificare a legii tale apei. O perioadă de 18/24 de ore poate părea lungă între fiecare schimbare, dar fiecare casă reacționează diferit, așa că ar putea dura puțin mai mult timp.

Dacă ești ok în principiu, atunci va trebui să faci citiri mai precise decât cele pe care le indicați :|
Timp de măsurare, temperatură exterioară, temperatură interioară.
Pentru că de la 9 la 16, suntem largi. La fel și pentru interior între 21 și 22.
Unde este poziționat termometrul tău de interior și ești confortabil când arată 20?

Scuze, îmi plac întrebările și fotografiile : Wink: