Lucrări referitoare la apă sanitară sau sanitară (caldă, rece, curată sau folosită). Gestionarea, accesul și utilizarea apei la domiciliu: foraj, pompare, puțuri, rețea de distribuție, tratare, salubrizare, recuperare a apei de ploaie. Procese de recuperare, filtrare, depoluare, depozitare. Repararea pompelor de apă. Gestionați, utilizați și economisiți apă, desalinizare și desalinizare, poluare și apă ...
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79116
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10972

Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină




de Christophe » 09/12/21, 13:09

Da la sfârșitul ciclului de pornire a compresorului (OPRIT la 39 ° C) și la viteză mare de circulație 22W...

E o prostie sa nu ai debitele reale... asta ar face lucrurile mai usoare...(mana mea nu este suficient de precisa, la 7W acul nu se misca, si probabil nu bine plasat sa le pot gasi cu curbele ...)
0 x
sicetaitsimple
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9772
Înregistrare: 31/10/16, 18:51
Locul de amplasare: Normandia de Jos
x 2638

Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină




de sicetaitsimple » 09/12/21, 15:09

Christophe a scris:Da la sfârșitul ciclului de pornire a compresorului (OPRIT la 39 ° C) și la viteză mare de circulație 22W...

Este o prostie sa nu ai debitele reale... asta ar face lucrurile mai usoare...


Asta e sigur! Dacă, de exemplu, între poziția minimă (7W) și poziția maximă (22W) debitul este înmulțit cu 2, concluziile dumneavoastră provizorii sunt puse sub semnul întrebării.
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79116
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10972

Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină




de Christophe » 09/12/21, 15:31

Pentru o delta P cunoscută, avem rapoartele debitului în partea de jos a imaginii curbelor circulatorului aici: filtrare-pompare-apa / transformarea-un-rezervor-solar-de-acm-in-incalzire-apa-termodinamica-cu-o-piscina-mica-pac-t17035-40.html

Căderea de presiune a pompei de căldură este dată la 0.8 m (dată de Poolex) ... să zicem că restul circuitului are o pierdere identică (??) ... adică 1.6 m în total...

Trecând de la 7W la 22W avem deci debite respective de ordinul 2.1 m3/h până la 3.4 m3/h... iar întrucât 2 m3/h acesta este debitul minim solicitat de pompa de căldură, știm de ce nu. nu dă greș... chiar și la viteză minimă.

Dintr-o dată putem estima Puterea pompei de căldură I/O, deoarece am temperaturile precise și debitul...

Dacă nu este bun bin este că scăderile de presiune sunt diferite... Dintr-o dată dacă ne asumăm puterea pompei de căldură la 3 kW, bin putem avea căderea reală de presiune!

Te las să verifici și să calculezi asta 8)

ps: nu vad de ce acest lucru pune sub semnul intrebarii faptul ca schimbul de caldura trebuie facut corect in schimbatorul de caldura al balonului, o viteza prea mare ar limita schimburile de caldura la acest nivel fata de o viteza mai mica!
0 x
sicetaitsimple
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9772
Înregistrare: 31/10/16, 18:51
Locul de amplasare: Normandia de Jos
x 2638

Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină




de sicetaitsimple » 09/12/21, 17:32

Christophe a scris:Trecând de la 7W la 22W avem deci debite respective de ordinul 2.1 m3/h până la 3.4 m3/h... iar întrucât 2 m3/h acesta este debitul minim solicitat de pompa de căldură, știm de ce nu. nu dă greș... chiar și la viteză minimă.


Ei bine, nu .... Conform primelor citiri la viteza minimă de la pagina 12, deltaT apei este de 7,3 °. Deoarece pompa dvs. de căldură are o putere maximă de 4kW și că P = q * 1,16 * deltaT, aceasta înseamnă că debitul dumneavoastră la viteza minimă este mai mic sau egal cu 0,5 m3 / h.
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79116
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10972

Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină




de Christophe » 09/12/21, 17:47

E BAH NU, pentru că scăderile de presiune sunt mai mari decât atât!

In rest, inca nu am facut calculul...
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79116
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10972

Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină




de Christophe » 14/12/21, 13:06

Christophe a scris:Având în vedere toate acestea, mă întreb dacă cea mai bună setare de performanță/durată de viață nu este:

a) circulator de viteză mică
b) Pompă de căldură la 40 ° C (COP-ul este puțin redus, dar rezervorul se încălzește mai mult și, prin urmare, există mai puține cicluri de pompă de căldură, prin urmare, un consum mai mic și, prin urmare, mai puțină uzură)
c) Delta mai mare de 3°C urmează să fie determinată (în prezent 5)

De ce așteptați să testați? Deci asta va fi setarea curentă și am șoprit sfârșitul testului de mare viteză care a fost făcut la 50%...


Acest lucru nu se datorează faptului că pentru 37.5 ° C max la dușul de la etajul 2 am primit asta ca date astăzi:

Durata: 122 h
Consum: 6,38 kWh
Putere medie: 52.3 W

Am de gând să readuc valoarea de referință de temperatură ridicată pentru pompa de căldură la 39 ° C, deoarece nu schimbă nimic în "confort" ... și crește consumul ...
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79116
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10972

Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină




de Christophe » 14/12/21, 13:18

sicetaitsimple a scris:
Christophe a scris:Trecând de la 7W la 22W avem deci debite respective de ordinul 2.1 m3/h până la 3.4 m3/h... iar întrucât 2 m3/h acesta este debitul minim solicitat de pompa de căldură, știm de ce nu. nu dă greș... chiar și la viteză minimă.


Ei bine, nu .... Conform primelor citiri la viteza minimă de la pagina 12, deltaT apei este de 7,3 °. Deoarece pompa dvs. de căldură are o putere maximă de 4kW și că P = q * 1,16 * deltaT, aceasta înseamnă că debitul dumneavoastră la viteza minimă este mai mic sau egal cu 0,5 m3 / h.


Ciudată chestiunea asta de debit... dacă aș avea atât de multă cădere de presiune încât aș vedea un mic circulator pornit/oprit pe mano...

În plus, este de 3 kW max... Sincer, am uscat... :şoc:

P (W) = Q (L / s) * 4,18 (kJ / L. ° C) * DeltaT (° C)

Q = 3 / (4,18 * 7.3) = 0.1 L / s sau 360 L / h ... în mod logic pompa de căldură nu ar trebui să pornească deoarece necesită 2 m3 / h ... :şoc: :şoc: :şoc:

Dupa curbele Biral as fi la 10m/1 bar de scadere de presiune in acest mini circuit? Nu-mi vine să cred nicio secundă!

Deci, acest termometru diferențial vechi este probabil nefuncțional (ți-am spus că are peste 10 ani... și nu a fost folosit aproximativ aceeași perioadă de timp)... dar l-am recalibrat înainte de a face aceste măsurători (dar numai pe 1 punct)...

Pe scurt, acest lucru nu se schimbă prea mult: tehnic și energetic funcționează!

Dar tot as vrea sa inteleg! : Mrgreen:
0 x
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13644
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1502
A lua legatura cu:

Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină




de izentrop » 14/12/21, 15:03

Cu 2 m spirală și nici măcar 1 m diferență de înălțime, căderile de presiune trebuie să fie minime.
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79116
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10972

Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină




de Christophe » 14/12/21, 15:07

Asta e izy!

Ei bine, este termometrul meu diferential care este in PLS... Am inversat sondele si am date diferite si delta T° este impartita la 2 !! :şoc: :şoc: :şoc: :strigăt: :strigăt: :strigăt:

voi cumpara unul nou...
0 x
sicetaitsimple
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9772
Înregistrare: 31/10/16, 18:51
Locul de amplasare: Normandia de Jos
x 2638

Re: Transformați un rezervor de apă caldă solară (sau păcură) într-un încălzitor termodinamic de apă cu o mică pompă de căldură pentru piscină




de sicetaitsimple » 14/12/21, 16:15

Christophe a scris:Ei bine, este termometrul meu diferential care este in PLS... Am inversat sondele si am date diferite si delta T° este impartita la 2 !! :şoc: :şoc: :şoc: :strigăt: :strigăt: :strigăt:

Totul este explicat!
0 x

 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Reveniți la „Gestionarea apei, instalații sanitare și igienizare. Pompare, găurire, filtrare, puțuri, recuperare ... "

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 156