Re: Pellematic Condes 25 kW: reglare?




de Pilpoill » 13/02/23, 07:53

Centrala moduleaza perfect, reglarea isi face treaba, problema este pe partea hidraulica a instalatiei dumneavoastra.

Când urmărim în timp real (ținând cont de actualizarea datelor prin conexiune), în ciuda faptului că are ordinea electrică de închidere, v3v reacționează fie făcând yoyo, fie... se ține de temperatura balonului intern al cazan.
Este evident pe grafic, curba violet urmează doar curba albastru închis atunci când ar trebui să urmeze curba verde!

Câteva puncte de verificat asupra instalării dvs.
Din moment ce mi-ai spus că senzorul tău de temperatură pe tur este bine fixat, presupun că este bine conectat la conectorul potrivit.
Puteți verifica că atunci când ordinea de închidere a v3v este afișată pe ecran, v3v într-adevăr încearcă să se închidă, deoarece pe grafic este ordonat doar la deschidere și niciodată la închidere (curba galbenă inferioară)

64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg
64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg (417.32 Kio) Consulté 1591 fois
0 x
tulul63
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 18
Înregistrare: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: reglare?




de tulul63 » 13/02/23, 09:38

Pilpoill a scris:Centrala moduleaza perfect, reglarea isi face treaba, problema este pe partea hidraulica a instalatiei dumneavoastra.

Când urmărim în timp real (ținând cont de actualizarea datelor prin conexiune), în ciuda faptului că are ordinea electrică de închidere, v3v reacționează fie făcând yoyo, fie... se ține de temperatura balonului intern al cazan.
Este evident pe grafic, curba violet urmează doar curba albastru închis atunci când ar trebui să urmeze curba verde!

Câteva puncte de verificat asupra instalării dvs.
Din moment ce mi-ai spus că senzorul tău de temperatură pe tur este bine fixat, presupun că este bine conectat la conectorul potrivit.
Puteți verifica că atunci când ordinea de închidere a v3v este afișată pe ecran, v3v într-adevăr încearcă să se închidă, deoarece pe grafic este ordonat doar la deschidere și niciodată la închidere (curba galbenă inferioară)

64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg


Am fost doar să văd și supapa nu se mișcă: este complet
1 x
Pilpoill
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 164
Înregistrare: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: reglare?




de Pilpoill » 13/02/23, 09:40

Puteți confirma că văd comanda de închidere pe ecran în timp ce aceasta rămâne complet deschisă?


Deocamdată sunt viclean ca să nu gătești la foc lent : Wink:
1 x
tulul63
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 18
Înregistrare: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: reglare?




de tulul63 » 13/02/23, 09:43

Pilpoill a scris:Puteți confirma că văd comanda de închidere pe ecran în timp ce aceasta rămâne complet deschisă?


Deocamdată sunt viclean ca să nu gătești la foc lent : Wink:

Da confirm
Este prima dată când pot sta în pantaloni scurți când mă ridic din pat
1 x
Pilpoill
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 164
Înregistrare: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: reglare?




de Pilpoill » 13/02/23, 09:51

Aici este documentul, există o parte FR.

https://www.barberi.it/downloads/2819/1 ... t=download

Trebuie verificat ca este bine conectat electric si nu invers.
Și acesta nu este domeniul meu, ci doi cine știe?

În caz contrar, deoarece instalarea dvs. este recentă (și trebuie să fi funcționat așa de la început :şoc: ), instalatorul dvs. ar trebui să facă cele necesare...
0 x
tulul63
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 18
Înregistrare: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: reglare?




de tulul63 » 13/02/23, 10:00

Pilpoill a scris:Aici este documentul, există o parte FR.

https://www.barberi.it/downloads/2819/1 ... t=download

Trebuie verificat ca este bine conectat electric si nu invers.
Și acesta nu este domeniul meu, ci doi cine știe?

În caz contrar, deoarece instalarea dvs. este recentă (și trebuie să fi funcționat așa de la început :şoc: ), instalatorul dvs. ar trebui să facă cele necesare...


Sincer să fiu, eu și electricitatea nu ne amestecăm.
Întreținerea centralei mele de către instalatorul meu este programată pentru sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie (o să-l rog să se uite la asta), centrala fiind deja întors așa, cred că mai poate aștepta o lună, ce părere aveți ?
1 x
Pilpoill
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 164
Înregistrare: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: reglare?




de Pilpoill » 13/02/23, 10:12

Nu am deloc aceeași viziune ca tine : Hopa:

Prin curbe îi puteți arăta că nu poate să urmeze punctul de referință pentru temperatura apei care iese.
Mai ales dacă observi că v3v-ul tău este blocat în poziția de maxim deschis în timp ce regulamentul ordonă doar să se închidă fără efect.


Acolo trebuie sa aplic parametri de parca nu ar exista v3v pentru ca temperatura care circula in caloriferele voastre este cea a cazanului.
Mi-e teamă că pantalonii scurți vor deveni prea mult în aceste condiții.
0 x
tulul63
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 18
Înregistrare: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: reglare?




de tulul63 » 13/02/23, 10:23

Pilpoill a scris:Nu am deloc aceeași viziune ca tine : Hopa:

Prin curbe îi puteți arăta că nu poate să urmeze punctul de referință pentru temperatura apei care iese.
Mai ales dacă observi că v3v-ul tău este blocat în poziția de maxim deschis în timp ce regulamentul ordonă doar să se închidă fără efect.


Acolo trebuie sa aplic parametri de parca nu ar exista v3v pentru ca temperatura care circula in caloriferele voastre este cea a cazanului.
Mi-e teamă că pantalonii scurți vor deveni prea mult în aceste condiții.



OK, vom analiza asta pentru că nu am încă licența mea de nudist.
Am o mică întrebare care probabil ți se va părea stupidă, dar o să încep: săptămâna trecută, când mă chinuiam în subsol, am văzut această supapă închizându-se și deschizându-se, dar nu azi dimineață și nu ar exista un punct de referință. /reglare pentru ca această supapă să se blocheze de la o anumită temperatură? Acest lucru ar explica că atunci când este frig, v3v nu face ceea ce se așteaptă de la el
0 x
Pilpoill
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 164
Înregistrare: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: reglare?




de Pilpoill » 13/02/23, 10:44

tulul63 a scris:OK, vom analiza asta pentru că nu am încă licența mea de nudist.
Am o mică întrebare care probabil ți se va părea stupidă, dar o să încep: săptămâna trecută, când mă chinuiam în subsol, am văzut această supapă închizându-se și deschizându-se, dar nu azi dimineață și nu ar exista un punct de referință. /reglare pentru ca această supapă să se blocheze de la o anumită temperatură? Acest lucru ar explica că atunci când este frig, v3v nu face ceea ce se așteaptă de la el


Nu există întrebări stupide.

Ieri am putut vedea v3v reacționând în sus și în jos.
Dacă te uiți cu atenție ieri în jurul orei 7:30 și 16:00, în mod ciudat, aproape că ar găsi calea de a raționa, cu excepția faptului că a ajuns să se stabilească singur pe temperatura cazanului în loc să se stabilească pe punctul de referință al temperaturii de pornire.

3B0E9BF4-026E-4A49-88EA-43E0D1D4F2F9.jpeg


Deci da supapa ta este blocata in deschidere maxima, dar din ce motiv nu stiu.
Singurii parametri sunt timpii de deschidere/pauză/închidere. După ce te-am pus la loc implicit pe 5/15/5, am testat parametrii pe care îi aveai anterior 5/5/3. Și asta nu schimbă nimic, graficul înregistrează sistematic o comandă de deschidere, în timp ce ar trebui să înregistreze comenzile de deschidere ȘI de închidere pe măsură ce comandă regulamentul.
Acesta este ceea ce mă face să ezit cu o conexiune incorectă și o problemă hardware de când înainte părea să funcționeze. Într-un mod yoyo desigur, dar nu părea să fi observat fără scăderea temperaturii.

Am putea încerca să trecem la manual.
Observați poziția v3v cu circulatorul oprit (ca în prezent)
Apăsați butonul acestuia pentru a-l face să manevreze de la poziția închisă la poziția maximă deschisă de câteva ori apoi eliberați butonul de pe poziția pe care v-ați pus amprenta.


Dacă puteți profita de ocazie pentru a face o poză cu firele care se conectează la el (și marcajele de pe conectorii care probabil sunt acolo) o voi lua.
Dernière édition alin Pilpoill 13 / 02 / 23, 10: 55, editate 1 ori.
0 x
tulul63
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 18
Înregistrare: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: reglare?




de tulul63 » 13/02/23, 10:54

Pilpoill a scris:
tulul63 a scris:OK, vom analiza asta pentru că nu am încă licența mea de nudist.
Am o mică întrebare care probabil ți se va părea stupidă, dar o să încep: săptămâna trecută, când mă chinuiam în subsol, am văzut această supapă închizându-se și deschizându-se, dar nu azi dimineață și nu ar exista un punct de referință. /reglare pentru ca această supapă să se blocheze de la o anumită temperatură? Acest lucru ar explica că atunci când este frig, v3v nu face ceea ce se așteaptă de la el


Nu există întrebări stupide.

Ieri am putut vedea v3v reacționând în sus și în jos.
Dacă te uiți cu atenție ieri în jurul orei 7:30 și 16:00, în mod ciudat, aproape că ar găsi calea de a raționa, cu excepția faptului că a ajuns să se stabilească singur pe temperatura cazanului în loc să se stabilească pe punctul de referință al temperaturii de pornire.

3B0E9BF4-026E-4A49-88EA-43E0D1D4F2F9.jpeg

Deci da supapa ta este blocata in deschidere maxima, dar din ce motiv nu stiu.
Singurii parametri sunt timpii de deschidere/pauză/închidere. După ce te-am pus la loc implicit pe 5/15/5, am testat parametrii pe care îi aveai anterior 5/5/3. Și asta nu schimbă nimic, graficul înregistrează sistematic o comandă de deschidere, în timp ce ar trebui să înregistreze comenzile de deschidere ȘI de închidere pe măsură ce comandă regulamentul.
Acesta este ceea ce mă face să ezit cu o conexiune incorectă și o problemă hardware.

Am putea încerca să trecem la manual.
Observați poziția v3v cu circulatorul oprit (ca în prezent)
Apăsați butonul acestuia pentru a-l face să manevreze de la poziția închisă la poziția maximă deschisă de câteva ori apoi eliberați butonul de pe poziția pe care v-ați pus amprenta.


Dacă puteți profita de ocazie pentru a face o poză cu firele care se conectează la el (și marcajele de pe conectorii care probabil sunt acolo) o voi lua.


Pentru benchmark va fi simplu pentru că a rămas blocat în poziția complet deschis