Parametrii de setare TEM Paradigma Ökofen

Energiile regenerabile, cu excepția energiei solare electrice sau termice (a se vedeaforums dedicat mai jos): turbine eoliene, energii marine, hidraulice și hidroelectrice, biomasă, biogaz, energie geotermală profundă etc.
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 25/03/09, 11:47

păcat că sunt în afara subiectului,
Tot mi se pare ciudat ca nu aplica schemele hidraulice recomandate de producatorul de baloane!

deja primul punct dacă vă urmez diagrama:
regula într-un schimbător este ca apa să ajungă în partea de jos dacă este o retragere de căldură și în partea de sus dacă este o sursă de căldură (dar poate te înșeli în reprezentarea schimbătoarelor)

în cazul dumneavoastră, rotex-ul este folosit ca rezervor tampon de încălzire mai mult decât ca rezervor solar. Odată cu revenirea radiatorului care merge la fundul rezervorului, mă tem că colectorii dumneavoastră solari nu sunt de nici un folos, deoarece momentele în care temperatura apei din colectoarele solare va fi mai mare decât temperatura din fundul rezervorului încălzit. la întoarcerea caloriferului, aceste momente vor fi rare.
un retur de piscină (pentru care este proiectat acest schimbător) este mai rece decât un retur de radiator care, rețineți, este amestecat de V3V cu apa de pornire.
fundul rezervorului trebuie să rămână o zonă destul de rece pentru ca aportul solar scăzut să fie util. Nu degeaba Solaris a prevăzut ca întoarcerea radiatorului să aibă loc în tubul central. (nu este folosit în diagrama dvs.)
În cazul dumneavoastră, chiar și partea de jos a balonului va fi mai fierbinte decât ceea ce provine de la colectoarele solare, care, prin urmare, nu vor fi de nici un folos. stratificarea va fi aproape inexistentă.

Cealaltă teamă a mea cu două circuite separate este lipsa de răspuns în timpul variațiilor cererii de la circuitul radiatorului. de exemplu cand la sfarsitul noptii in regim redus, supapa cu 3 cai a radiatorului va solicita mai multa apa calda de la un rezervor care este deja destul de racit. creșterea temperaturii este probabil să fie foarte lungă.

Întrebarea ucigașă pe care trebuie să o puneți inginerului dumneavoastră de încălzire este: unde ați instalat deja un circuit similar? Dacă este prima dată când o face, ar trebui să respecte schema hidraulică a producătorului. daca, in schimb, este al 10-lea pe care l-a facut in acest fel pentru ca a observat cutare sau cutare avantaj in randul clientilor (verificabil in randul clientilor) de ce nu. Nu pretind că am cunoștințe infailibile.
0 x
Imagine
faceți clic pe semnătura mea
Avatar de l'Utilisateur
manet42
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 631
Înregistrare: 22/11/08, 17:40
Locul de amplasare: Lorraine




de manet42 » 25/03/09, 13:18

În diagramă, alimentarea cu căldură se face de către cel mai scurt schimbător, de 2/3 înălțime, iar aspirarea de către cel mai adânc colector.
Acestea fiind spuse, sunt complet de acord cu observațiile dumneavoastră logice (în special lipsa de reacție și riscul de încălzire a rezervorului inferior prin returul radiatorului).
De aceea am avut rezerve.
Pentru întrebarea ucigașă, o să-l întreb pe tehnicianul care a creat diagrama.
Intenționez să fac un raport de utilizare în acest sens forum, titlu posibil: „Un sistem solar/pellet non-academic cu eșecurile sale (sau succesele sale..)
A urma.
Multumesc inca o data pentru sfat, poate nu s-a terminat...

JC
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 25/03/09, 14:30

manet42 a scris:În diagramă, alimentarea cu căldură se face de către cel mai scurt schimbător, de 2/3 înălțime, iar aspirarea de către cel mai adânc colector.


M-am exprimat prost, am vrut sa spun ca in diagrama dumneavoastra, pentru schimbatorul de admisie, vedem conducta de admisie fierbinte mergand direct in partea de jos a schimbatorului si urcandu-se in zig-zag, si invers pe schimbatorul de tragere in timp ce este invers dar a fost un detaliu.

țineți-ne în legătură
0 x
Imagine

faceți clic pe semnătura mea
Avatar de l'Utilisateur
manet42
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 631
Înregistrare: 22/11/08, 17:40
Locul de amplasare: Lorraine




de manet42 » 06/04/09, 09:34

bonjour,
Instalarea rulează de câteva zile. Datorită acestora forums, încep să îmblânzesc fiara (limita T. confort 18°C, limită T. REDUCĂ +13°C). Notăm datele de la vechea mea centrală (începând T la 15°C: 28°C, pantă 0,66). Ce am luat pentru Okofen: punct fix 30°, pantă 0,7.
Functioneaza, doar ca temperatura ambientala variaza intre 20,2 si 18,8, inchiderea normala a robinetului la 20 si redeschiderea la 19. O seara racoroasa: usoara senzatie de disconfort.
Anterior, reglam manual temperatura pe tur, astfel încât vechiul meu senzor de cameră a intervenit cu greu. Așa că o să-mi „ajustez” instrucțiunile: compensare, punct fix, pantă pentru a încerca să obțin același rezultat.
Pe de altă parte, nu înțeleg la ce servește histerezisul punctului de referință (p14), decât pentru a crește oscilația T. ambientală (închiderea la T+histereză și deschiderea la T-1°C), ceea ce nu este foarte bun. Acasă sunt 0°C.

Va rămâne de ajustat parametrii protejați cu tehnicianul care revine pe 21 aprilie.

Aceasta este a doua instalare pe care a efectuat-o, stratificarea este de exemplu 76°C cumu. Rotex, 47°C scăzut Rotex. Va urma.

Cordialement.

JC
0 x

Înapoi la "Hidraulică, turbine eoliene, energie geotermală, energii marine, biogaz ..."

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 147