bonjour,
Am încercat să repar generatorul unui prieten
Pe plăcuța de identificare scrie 400v-230v.
Știu că acest grup oferă două tensiuni posibile de 400v și 230v, prin rotirea unei roți de la stânga la dreapta pentru a alege tensiunea.
Când am scos placa de conectare, am văzut că condensatorul era umflat, ca să nu spun că a explodat lol
Pe condensator este indicată 5 micropharad și o tensiune de 230-400v.
Am comandat această piesă și am înlocuit-o, deoarece era inițial ...
La pornirea grupului, nu a ieșit nici o tensiune din prize, atât în poziția 230, cât și în 400v
Unde crezi că este problema, te rog?
Multumesc anticipat pentru ajutor
Cum să reparați un generator vă rog?
Alain G a scris:Buna seara jpdc1991!
Aveți imagini sau modelul, deoarece nu toate generatoarele funcționează la fel.
Din păcate nu am nicio fotografie la îndemână
Știu că acesta este un grup care produce 230 sau 400v.
Este o roată pe care trebuie să o alunecați de la stânga la dreapta, pentru a varia tensiunea.
Mi s-a spus că ar putea fi un condensator permanent sau nu.
De unde știi diferența dintre acest permanent și non-permanent?
0 x
jpdc1991
Funcționează pe o fază sau trei faze?
Câte fire ies din generator?
Este un generator care folosește un condensator permanent având în vedere capacitatea condo 5uf.
Verificați dacă înfășurările sunt deschise cu un ohmmetru.
Funcționează pe o fază sau trei faze?
Câte fire ies din generator?
Este un generator care folosește un condensator permanent având în vedere capacitatea condo 5uf.
Verificați dacă înfășurările sunt deschise cu un ohmmetru.
0 x
Dacă faceți un pas înapoi, uneori puteți consolida prietenia.
Critica este un lucru bun dacă se adaugă unor complimente.
Alain
Critica este un lucru bun dacă se adaugă unor complimente.
Alain
Am două fire care ies din motor. Pe acest grup sunt două prize care sunt utilizate pentru alimentarea unei nacele.
Prima dată când l-am remediat nu am întâmpinat probleme
La fiecare orificiu de ieșire erau într-adevăr 230v în poziția broaște țestoase și 400v în poziția de iepure.
Dar de data asta da, am 50v pe soclu
Prima dată când l-am remediat nu am întâmpinat probleme
La fiecare orificiu de ieșire erau într-adevăr 230v în poziția broaște țestoase și 400v în poziția de iepure.
Dar de data asta da, am 50v pe soclu
0 x
- chatelot16
- expert Econologue
- posturi: 6960
- Înregistrare: 11/11/07, 17:33
- Locul de amplasare: Angouleme
- x 264
trebuie să spunem mai mult că nu avem minge de cristal ...
condensatorul nu este permanent sau nu
pentru un motor asincron spunem condensator permanent atunci când este conectat permanent!
spunem condensator de pornire atunci când este deconectat de un contact centrifugal odată ce motorul a fost pornit: condensatorii de pornire sunt adesea electrolitici cu valoare ridicată: mai mult de 100µF
Condensatoarele cu set de generator autoreglabil de 2kw sunt în jur de 60µF și arată ca un condensator cu motor asincron
dar alternatoarele trifazate nu se autoreglează cu condensatorul
iar 5µF este prea mic
așa că dați detalii
cu excepția cazului în care 400v este monofazat
380v sau 400v nu este același lucru cu trei faze ...
condensatorul nu este permanent sau nu
pentru un motor asincron spunem condensator permanent atunci când este conectat permanent!
spunem condensator de pornire atunci când este deconectat de un contact centrifugal odată ce motorul a fost pornit: condensatorii de pornire sunt adesea electrolitici cu valoare ridicată: mai mult de 100µF
Condensatoarele cu set de generator autoreglabil de 2kw sunt în jur de 60µF și arată ca un condensator cu motor asincron
dar alternatoarele trifazate nu se autoreglează cu condensatorul
iar 5µF este prea mic
așa că dați detalii
cu excepția cazului în care 400v este monofazat
380v sau 400v nu este același lucru cu trei faze ...
0 x
Alain G a scris:jpdc1991
Ne puteți oferi o mică diagramă a conexiunii?
Roata este utilizată pentru a varia turația motorului sau pentru a modifica conexiunea electrică?
Nu am acest grup acasă, ci la un prieten
Roata este utilizată pentru a varia turația motorului, pentru a avea mai multă tensiune
Pe poziția de iepure aveam 400v în mâner, în poziția broască țestoasă 230v.
0 x
jpdc1991
Care este capacitatea de putere sau care este intensitatea de ieșire?
O mică diagramă electrică a modului în care este conectat condensatorul ar fi necesară pentru a vă putea ajuta, deoarece suntem plini de teorie până acum!
Care este capacitatea de putere sau care este intensitatea de ieșire?
O mică diagramă electrică a modului în care este conectat condensatorul ar fi necesară pentru a vă putea ajuta, deoarece suntem plini de teorie până acum!
0 x
Dacă faceți un pas înapoi, uneori puteți consolida prietenia.
Critica este un lucru bun dacă se adaugă unor complimente.
Alain
Critica este un lucru bun dacă se adaugă unor complimente.
Alain
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 25 Răspunsuri
- 27842 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Smik.
Vezi ultimul mesaj
14/01/15, 21:51Un subiect postat în forum : Jos, depanare și reparații: repara singur?
-
- 92 Răspunsuri
- 104006 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de izentrop
Vezi ultimul mesaj
25/04/22, 11:17Un subiect postat în forum : Jos, depanare și reparații: repara singur?
Înapoi la "Defalcare, depanare și reparații: reparați-vă? "
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : gegyx și oaspeții 175