Pompa rulează foarte des ...

Lucrări referitoare la apă sanitară sau sanitară (caldă, rece, curată sau folosită). Gestionarea, accesul și utilizarea apei la domiciliu: foraj, pompare, puțuri, rețea de distribuție, tratare, salubrizare, recuperare a apei de ploaie. Procese de recuperare, filtrare, depoluare, depozitare. Repararea pompelor de apă. Gestionați, utilizați și economisiți apă, desalinizare și desalinizare, poluare și apă ...
Aurelmouth
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 8
Înregistrare: 03/10/11, 12:52

Pompa rulează foarte des ...




de Aurelmouth » 09/10/11, 19:47

Bonjour à tous,

Am o gaură de vreo 60m cu pompa la 35m cred.

La ieșirea din foraj, verificați supapa de reținere.

În casă, rapel de 500l cu mano. Pompa este declanșată la aproximativ 2,5 bari și se oprește puțin înainte de 4 bari.

În ultimele zile, presiunea din rapel a scăzut fără ca eu să folosesc apă. La fel dacă opresc alimentarea cu apă a casei (deci nu există scurgeri după rapel).

Maneta coboară, pompa pornește și mana urcă foarte repede la 4 bare.

Un instalator vine să vadă și nimic mai mult de raportat. A doua zi începe din nou ...

Aveți idei pentru a găsi și a rezolva această problemă?

mulțumesc
0 x
dedeleco
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9211
Înregistrare: 16/01/10, 01:19
x 10




de dedeleco » 09/10/11, 20:59

Bună Aurelmouth
Un instalator vine să vadă și nimic mai mult de raportat

instalatorul are darurile de rebouteux, vindecător sau șaman !!

Cu excepția cazului în care a umflat din nou balonul cu rapel de membrană, care se scurge prin membrana poroasă sau străpunsă, aerul său în apa folosită !!!!

Defecțiunea actuală a cazanelor la fiecare câțiva ani cu membrane concepute pentru a oferi lucrări instalatorilor !!! !!
0 x
Aurelmouth
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 8
Înregistrare: 03/10/11, 12:52




de Aurelmouth » 09/10/11, 21:04

Nu, fără mizerie cu instalatorul. A venit un prieten de-al meu și nu a atins nimic. El doar a observat ...

Și soția mea era acolo și RAS.

Boosterul este din oțel zincat și are 2 ani.

Nu știu modelul pompei. Dar au toate o supapă de reținere?

Pentru că dacă nu mai funcționează supapa de reținere din partea de sus a găurii de foraj, cea a pompei ar trebui să preia, nu?
0 x
MAMO
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 52
Înregistrare: 23/08/09, 12:34
Locul de amplasare: 85 vândute




de MAMO » 09/10/11, 21:41

Aurelmouth a scris:Nu, fără mizerie cu instalatorul. A venit un prieten de-al meu și nu a atins nimic. El doar a observat ...

Și soția mea era acolo și RAS.

Boosterul este din oțel zincat și are 2 ani.

Nu știu modelul pompei. Dar au toate o supapă de reținere?

Pentru că dacă nu mai funcționează supapa de reținere din partea de sus a găurii de foraj, cea a pompei ar trebui să preia, nu?


Dacă este un balon galva ... trebuie doar să-l goliți din apă și să faceți o admisie de aer în partea superioară, o fac la fiecare 2 luni ....
Aerul este blocat în apă :x Nu este : Evil:
0 x
Fa-l singur ...
dedeleco
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 9211
Înregistrare: 16/01/10, 01:19
x 10




de dedeleco » 09/10/11, 22:35

Membrana balonului MAMO este și ea moartă și aerul iese !!!!

O soluție: schimbați membrana sau balonul sau reumflați în mod repetat !!!!

Prietenul instalator a trebuit să-i dea puțină aer, doar pentru o zi, întorcând robinetele pentru scurt timp ???? ca MAMO face mai mult ?????
0 x
Avatar de l'Utilisateur
elefant
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 6646
Înregistrare: 28/07/06, 21:25
Locul de amplasare: Charleroi, centrul lumii ...
x 7




de elefant » 09/10/11, 23:14

Ar trebui să existe o supapă de reținere la filtru, nu? Acesta poate fi necesar să fie înlocuit.
0 x
PCQ elefant suprem de onoare éconologue ..... Sunt prea precaut, nu este suficient de bogat și prea leneș pentru a salva într-adevăr CO2! http://www.caroloo.be
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2491
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 364




de Forhorse » 10/10/11, 11:32

+1 supapă de reținere.
Nu, nici o pompă nu este dotată standard cu acest tip de supapă.
0 x
Aurelmouth
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 8
Înregistrare: 03/10/11, 12:52




de Aurelmouth » 10/10/11, 12:16

dedeleco a scris:Membrana balonului MAMO este și ea moartă și aerul iese !!!!


Dacă nu mă înșel, nu există membrană în acest rapel galvanizat.

Ceea ce este uimitor este că se întâmplă neregulat. De exemplu, în momentul în care mano coboară, dar este foarte lent, în timp ce alteori este mai rapid.

În ceea ce privește supapele de reținere, poate funcționa "la jumătatea drumului" sau este fie ok, fie este mort?
0 x
Aurelmouth
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 8
Înregistrare: 03/10/11, 12:52




de Aurelmouth » 10/10/11, 12:19

Forhorse a scris:+1 supapă de reținere.
Nu, nici o pompă nu este dotată standard cu acest tip de supapă.


Nu pot găsi factura, așa că nu știu dacă supapa de la pompă.

Dacă toate pompele nu au una, asta înseamnă că, dacă schimb doar supapa de la ieșirea din foraj, acest lucru poate fi suficient? Și, prin urmare, coloana poate fi golită fără ca acest lucru să pună probleme?

Îmi pun toate aceste întrebări, deoarece coloana este din oțel zincat și nu am echipamentul pentru a scoate pompa, deci dacă pot evita ...
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2491
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 364




de Forhorse » 10/10/11, 12:30

Dacă supapa este etanșă și pompa rămâne în apă, coloana nu se poate goli.
0 x

 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Reveniți la „Gestionarea apei, instalații sanitare și igienizare. Pompare, găurire, filtrare, puțuri, recuperare ... "

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 201