Bonjour à tous
Îmi permit să postez aici pentru a avea feedback cu privire la instalare și pentru a-mi aprinde felinarul.
Permiteți-mi să vă povestesc despre instalarea mea, așa că am un cazan pe lemne cu ardere inversă MORVAN 22KW cuplat la un rezervor tampon de 1000L (alimentare ramificată sus și jos și ieșire idem). Instalare realizată în întregime de mine în urma achiziționării cazanului uzat. Casa mea are 120m2, instalație în renovare în PER (asistentă de distribuție la etaj) cu calorifere clasice din oțel. O supapă cu 3 căi motorizată alimentează circulatorul de încălzire și este controlată de un regulator dependent de apă.
Cazanul meu se încălzește, în general, între 78 și 84 ° în viteza de poziție termovar 1. Temperatura de referință 19.5 ° zi și 17 ° noapte (nu pot coborî din cauza copilului).
În momente ca acum + 2 ° în timpul zilei -2 ° noaptea când vin acasă la 18 p.m. casa a căzut la aproximativ 18 ° (balon la 30 °) și o încărcare bună și jumătate între 18:23 și 80:1 îmi permite să reveniți la temperatura potrivită în interior și reîncărcați balonul care ar trebui să ajungă la XNUMX ° în jurul orei XNUMX dimineața, cred. Această instalație funcționează bine, dar odată cu temperaturile următoare, încerc să-mi reglez setările pentru a vedea unde mai pot economisi câteva calorii în balon, pentru a-mi prelungi temperatura din timpul zilei și pentru asta am întrebări care îmi vin în minte .
Dacă aș putea evita cele 2 încărcături pe zi mi s-ar potrivi mult.
Temperatura de pornire a circulatorului Thermovar-ului meu (grupul de recirculare a cazanului cu cilindru) este setată la 65 ° printr-un aquastat pe o sondă poziționată într-o baterie a cazanului. Mă întreb dacă această setare este corectă, deoarece mă face să pun următoarea întrebare:
- La sfârșitul încălzirii când nu mai există lemn, cazanul scade temperatura (80 ° 70 ° 60 ° etc ...) și vom termina cu balonul (încărcat la 75/80 ° vezi 85 °) care va fi mai fierbinte decât corpul cazanului. Deci, cu un set de declanșare al circulatorului termovar la 60 ° (cu delta declanșat), rezervorul va încălzi cazanul ... până la această temperatură (poate două ore sau mai mult dacă există apă la 75 intră permanent). Mănâncăm caloriile din bilă pentru nimic în acest caz, nu? nu ar trebui să crească temperatura aquastatului? Dimpotrivă, îmi mai spun că cu cât circulația balonului va fi mai lungă în timpul nopții (aquastat a scăzut și un buștean mare înainte de culcare), cu atât mai mult va încălzi apa de întoarcere de la radiatoarele din partea de jos a balonului în timpul memento-urilor nocturne. . Nu știu care este cel mai avantajos brusc ca decor. Tu ce crezi ?
- O altă întrebare referitoare la setarea regulatorului meu, care îmi permite să „restricționez” temperatura de pornire a radiatoarelor. Setarea din fabrică este de 60 °, ceea ce nu împiedică radiatorul să fiarbă fierbinte când supapa este complet deschisă (este imposibil să țineți mâna pe ea). Dacă scad acest punct de referință la 50, de exemplu, credeți că ar economisi bani pe rezervorul meu (relansând mai puțină energie ca rezultat) sau altfel timpul de încălzire suplimentar pentru a atinge punctul de referință nu va fi în cele din urmă o economie? Ce zici de reglarea dependentă de apă care adaptează T ° a apei de pornire la temperatura exterioară dacă mă ajustez la 50 ° și este -10 ° în afara ...
vă mulțumesc anticipat pentru cei care au apă de adus la moara mea sau pentru feedback-ul dvs.
Întrebări privind setarea cazanului din lemn termovar + rezervor tampon
-
- Descopesc econologia
- posturi: 1
- Înregistrare: 19/11/13, 18:13
Bună seara
Am descoperit mesajul dvs. care corespunde îndeaproape instalației mele: Morvan de 20 kW, LV de 1 l. Această construcție de sine îmi pune multe griji ... Niciuna, răspunsul profesioniștilor ... Am întrebări, în special cu privire la prioritatea la ACM ...
Poți să-mi dai diagrama ta și / sau să o urmărești pe a mea aici: https://www.econologie.com/forums/post279793.html#279793 să-mi spui cum ai făcut-o ...
Deși postarea dvs. are peste un an, sper că veți fi informat despre a mea.
Cordialement
Am descoperit mesajul dvs. care corespunde îndeaproape instalației mele: Morvan de 20 kW, LV de 1 l. Această construcție de sine îmi pune multe griji ... Niciuna, răspunsul profesioniștilor ... Am întrebări, în special cu privire la prioritatea la ACM ...
Poți să-mi dai diagrama ta și / sau să o urmărești pe a mea aici: https://www.econologie.com/forums/post279793.html#279793 să-mi spui cum ai făcut-o ...
Deși postarea dvs. are peste un an, sper că veți fi informat despre a mea.
Cordialement
0 x
Bună seara
Am descoperit mesajul dvs. care corespunde îndeaproape instalației mele: Morvan de 20 kW, LV de 1 l. Această construcție de sine îmi pune multe griji ... Niciuna, răspunsul profesioniștilor ... Am întrebări, în special cu privire la prioritatea la ACM ...
Poți să-mi dai diagrama ta și / sau să o urmărești pe a mea aici: https://www.econologie.com/forums/post279793.html#279793 să-mi spui cum ai făcut-o ...
Deși postarea dvs. are peste un an, sper că veți fi informat despre a mea.
Cordialement
Am descoperit mesajul dvs. care corespunde îndeaproape instalației mele: Morvan de 20 kW, LV de 1 l. Această construcție de sine îmi pune multe griji ... Niciuna, răspunsul profesioniștilor ... Am întrebări, în special cu privire la prioritatea la ACM ...
Poți să-mi dai diagrama ta și / sau să o urmărești pe a mea aici: https://www.econologie.com/forums/post279793.html#279793 să-mi spui cum ai făcut-o ...
Deși postarea dvs. are peste un an, sper că veți fi informat despre a mea.
Cordialement
0 x
-
- expert Econologue
- posturi: 2081
- Înregistrare: 10/01/08, 14:16
- Locul de amplasare: Isere
- x 68
da, înainte de orice discuție în aer, aveți nevoie de o diagramă, deoarece, în ciuda explicațiilor dvs., la urma urmei, sunt destul de clare, nu avem totul.
există un circuit de recirculare între rezervor și cazan, supape anti-retur etc.
atunci, daca ai o reglare climatica cu V3V motorizat, de ce vorbesti despre un "regulator" care limiteaza timpul de plecare ??? dacă legea apei este bine reglementată, V3V este suficient și aveți grijă, dacă aveți calorifere fierbinți, fie că legea apei este prea puternică, fie că radiatoarele dvs. sunt subdimensionate pentru casă. cu cât temperatura radiatorului este mai mare, cu atât pierderile sunt mai mari. și nu aveți încredere în termostatele radiatorului. un control climatic bine reglat produce doar temperatura necesară a radiatorului indiferent de temperatura exterioară și cea cu supapele termostatice larg deschise.
prin urmare diagramă și vom vorbi din nou despre aceasta.
există un circuit de recirculare între rezervor și cazan, supape anti-retur etc.
atunci, daca ai o reglare climatica cu V3V motorizat, de ce vorbesti despre un "regulator" care limiteaza timpul de plecare ??? dacă legea apei este bine reglementată, V3V este suficient și aveți grijă, dacă aveți calorifere fierbinți, fie că legea apei este prea puternică, fie că radiatoarele dvs. sunt subdimensionate pentru casă. cu cât temperatura radiatorului este mai mare, cu atât pierderile sunt mai mari. și nu aveți încredere în termostatele radiatorului. un control climatic bine reglat produce doar temperatura necesară a radiatorului indiferent de temperatura exterioară și cea cu supapele termostatice larg deschise.
prin urmare diagramă și vom vorbi din nou despre aceasta.
0 x
Bună seara și mulțumesc dirk pitt
Sunt pe deplin de acord cu ideea schematică și întrebările mele:
- 1 °) este corectă această diagramă? (cu forța de reglare ...)
Apoi, acestea sunt întrebări legate de cea mai bună „performanță” a instalației:
2 °) ce prioritate ar trebui acordată pentru ca la începutul încălzirii să se evite încălzirea rezervorului tampon?
3 °) cum să ne asigurăm că este întotdeauna cea mai fierbinte apă folosită? (M-am gândit la un ansamblu de serie Aq3 și Aq4 (așa cum este desenat în roșu fantomă), dar cred că nu este corect ...
4 °) Am adăugat un aquastat la ieșirea fierbinte a rezervorului pentru a controla circulatoarele (cu Aq2) atâta timp cât T ° în BTsc este> 25 ° C, de exemplu ...
5 °) este o supapă de reținere necesară în cazul declanșării supapei de siguranță termică (sau este de prisos având în vedere raritatea acestei alarme ...)
Mulțumesc din nou și foarte mult ascultând noi sugestii ...
Sunt pe deplin de acord cu ideea schematică și întrebările mele:
- 1 °) este corectă această diagramă? (cu forța de reglare ...)
Apoi, acestea sunt întrebări legate de cea mai bună „performanță” a instalației:
2 °) ce prioritate ar trebui acordată pentru ca la începutul încălzirii să se evite încălzirea rezervorului tampon?
3 °) cum să ne asigurăm că este întotdeauna cea mai fierbinte apă folosită? (M-am gândit la un ansamblu de serie Aq3 și Aq4 (așa cum este desenat în roșu fantomă), dar cred că nu este corect ...
4 °) Am adăugat un aquastat la ieșirea fierbinte a rezervorului pentru a controla circulatoarele (cu Aq2) atâta timp cât T ° în BTsc este> 25 ° C, de exemplu ...
5 °) este o supapă de reținere necesară în cazul declanșării supapei de siguranță termică (sau este de prisos având în vedere raritatea acestei alarme ...)
Mulțumesc din nou și foarte mult ascultând noi sugestii ...
0 x
-
- expert Econologue
- posturi: 2081
- Înregistrare: 10/01/08, 14:16
- Locul de amplasare: Isere
- x 68
Salut, da, sunt de acord ... la început tocmai am pus o întrebare în ideea de a "exploata" cunoștințele despre guitou a căror instalare pare foarte aproape de a mea ...
Îmi pare rău (nu știu dacă administratorul poate elimina ultimul mesaj ....) totuși, îl returnez pe firul meu ...
Ne vedem curând, Dirk Pitt și ceilalți ...
Îmi pare rău (nu știu dacă administratorul poate elimina ultimul mesaj ....) totuși, îl returnez pe firul meu ...
Ne vedem curând, Dirk Pitt și ceilalți ...
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 16 Răspunsuri
- 18328 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de tazar
Vezi ultimul mesaj
02/02/10, 22:33Un subiect postat în forum : Hidraulică, eoliană, geotermală, energia marină, biogaz ...
-
- 57 Răspunsuri
- 38998 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de RV-P
Vezi ultimul mesaj
12/12/14, 09:05Un subiect postat în forum : Hidraulică, eoliană, geotermală, energia marină, biogaz ...
-
- 5 Răspunsuri
- 8263 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de chatelot16
Vezi ultimul mesaj
01/01/10, 01:06Un subiect postat în forum : Hidraulică, eoliană, geotermală, energia marină, biogaz ...
-
- 9 Răspunsuri
- 3283 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Gregconstruct
Vezi ultimul mesaj
05/09/08, 13:38Un subiect postat în forum : Hidraulică, eoliană, geotermală, energia marină, biogaz ...
-
- 5 Răspunsuri
- 6505 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Am citro
Vezi ultimul mesaj