Căutați ajutor pentru setările cazanului okofen PE 15




de logredudon » 08/11/08, 23:56

Un cazan okofen Pellmatic PE15 este instalat în pavilionul pe care tocmai l-am cumpărat (120m2 (subsol, parter, mansardă)). Rețineți că a fost construit din cărămizi de 37,5 cm cu perete unic + izolație pentru acoperiș din lână de sticlă de 24 cm.

Încălzirea la parter este instalată la parter, calorifere la mansardă.


Întrebarea mea se referă la reglarea curbei de încălzire a celor 2 circuite.

Pentru încălzire prin pardoseală: curbă de încălzire: 1 picior de încălzire: 23 ° C

pentru radiatoare: curbă de încălzire: 1,2 picioare de încălzire: 35 ° C



Aceste setări vi se par corecte?
este de 35 ° C suficientă ca temperatură pentru radiatoare. Mi s-a părut că avem nevoie de cel puțin 50 ° C

Deoarece consider că cazanul meu rămâne activ în timpul zilei, este normal? Și totuși încă nu este atât de frig ...

În cele din urmă, cineva mi-ar putea explica cu ce corespund curba și piciorul de încălzire, vă rog?





Vă mulțumesc anticipat pentru toate informațiile pe care mi le puteți oferi.
0 x
marc91
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 30
Înregistrare: 09/11/08, 13:18
x 2

ajustare




de marc91 » 09/11/08, 13:30

bonjour
ca inginer termic, voi încerca să vă explic

curba corespunde unei temperaturi a apei trimise la circuit, comparativ cu o temperatură externă (dacă regulatorul dvs. are o sondă externă)

prin explicație: pentru 10 ° ext circuitul trimite apă la 25 °
pentru 0 ° circuitul trimite apă la 45 °

piciorul curbei este deci 25
panta este mai lină pe un circuit de podea
că pentru circuitul radiatorului, cel mai bine este să faceți citiri de temperatură și să le reglați


PS: nu reduceți noaptea pe pardoseala încălzită, având în vedere inerția (de la 4 la 8 ore)

la + :D
0 x
hrănit cu ecolo de gogo
logredudon
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 42
Înregistrare: 08/11/08, 23:44




de logredudon » 09/11/08, 14:11

Vă mulțumim pentru aceste informații!
Dacă am înțeles corect, teoretic un element de încălzire nu se schimbă indiferent de anotimp ...

Și ce părere aveți despre setările curbei de încălzire a celor 2 circuite ale mele?

Pentru încălzirea prin pardoseală: curba de încălzire: 1
baza de incalzire: 25 ° C

pentru radiatoare: curbă de încălzire: 1,2
baza de incalzire: 35 ° C

Ar trebui să le modificăm?

În plus, constat că cazanul meu se aprinde des în timpul zilei, este normal? Și totuși încă nu este atât de frig ...
0 x
marc91
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 30
Înregistrare: 09/11/08, 13:18
x 2

setări




de marc91 » 10/11/08, 20:00

bună seara

problema este ce temperatura ai in camerele tale?

dacă ești rece poți crește și curba
piciorul și capul curbei în aceleași proporții!
dacă crești doar piciorul curbei, vei crește doar pe vreme blândă!
și invers pentru a coborî

când problema repornirii nu știu dacă regulamentul dvs. permite scăderea temperaturii, dacă acesta este cazul circuitului radiatorului, nicio problemă.

o coborâre de 2 sau 3 grade nu pune nicio problemă

pe de altă parte pentru podea!
inerția îl face să înceapă să se răcească 4 ore mai târziu și să se încălzească 4 ore mai târziu.
:D
0 x
hrănit cu ecolo de gogo
logredudon
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 42
Înregistrare: 08/11/08, 23:44




de logredudon » 14/11/08, 20:01

Bună ziua din nou,

inca un lucru :

În momentul de față pentru încălzirea prin pardoseală, am un picior de curbă de 23 °, o pantă de 0.7, cazanul setat la 19 ° și am 21-22 în sufragerie (chiar am pus 2 termometre pentru fii sigur). Când verific cazanul cu 2 ° C afară, am apă la 30 ° la nivelul încălzirii prin pardoseală care corespunde bine cu 23 + 0,7 * (13-2).

Așa că îmi spun că izolația mea (cărămidă monomur de 37.5 cm + izolație pentru acoperiș din lână de sticlă de 24 cm) își face treaba bine.

Pe de altă parte, cazanul rămâne fără încălzire pentru o perioadă scurtă de timp (aproximativ 20 de minute între oprire și o nouă aprindere). Credeți că este normal ca corpul de încălzire să scadă atât de repede de la 76 ° la 60 °?
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 14/11/08, 20:15

valorile piciorului curbei și ale pantei nu sunt probabil singurele responsabile de aceste opriri repetate.
poate că cazanul este supradimensionat. sau sunt parametrii cazanului și nu parametrii de reglare a circuitului care nu sunt reglați corespunzător.
Am același cazan și am făcut multe ajustări înainte de a avea faze lungi de funcționare, care sunt mult mai bune pentru acest tip de cazan, deoarece, după cum ați observat, este nevoie de mult timp pentru a porni și a merge opriți-vă. Este normal.
uite acest post că am făcut-o.
acest cazan este modulant, ceea ce înseamnă că încearcă să-și adapteze puterea după cum este necesar. când pornește, dacă porniți ecranul din stânga, vedeți toate barele graficului și atunci când ajunge la aproximativ 69 ° C își scade puterea și în mod normal ar trebui să „stagneze” în jurul valorii de 70-74 ° C dacă este bine dimensionat și bine ajustat.
dacă atinge rapid 75 ° C și se taie, este fie prea puternic, fie pentru că modulează prost.
observați ce se întâmplă în câteva cicluri la nivelul graficului de bare și postați răspunsurile.
ciao

PS valorile curbelor sunt destul de standard și par corecte a priori, dar totul depinde de pierderile casei.
0 x
Imagine
faceți clic pe semnătura mea
logredudon
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 42
Înregistrare: 08/11/08, 23:44




de logredudon » 15/11/08, 09:36

Deci, este normal să ruleze aproape continuu. Mi-a fost teamă că acest lucru va induce un consum excesiv de granule ...

Pe de altă parte, afișajul despre care vorbiți rămâne blocat pe „controlul peletelor”. Este o problemă de afișare? Cum să o rezolvi?
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 15/11/08, 11:48

logredudon a scris:Deci, este normal să ruleze aproape continuu. Mi-a fost teamă că acest lucru va induce un consum excesiv de granule ...


fii atent, există continuu și continuu.
dacă, așa cum am crezut că am înțeles, a mers 10 minute și apoi s-a oprit pentru a porni din nou 10 minute mai târziu: ACESTA NU ESTE NORMALĂ.

pe de altă parte, dacă începe, apoi se stabilizează în jurul valorii de 70-72 ° C și funcționează așa timp de 1 oră, apoi se oprește 20 până la 30 de minute, apoi repornește, este OK

ciclurile trebuie să aibă timpi de pornire de cel puțin 30 de minute. altfel consumul excesiv de granule și electricitate

logredudon a scris:Pe de altă parte, afișajul despre care vorbiți rămâne blocat pe „controlul peletelor”. Este o problemă de afișare? Cum să o rezolvi

acest afișaj rămâne pe controlul peletelor și afișează un grafic de bare. Este normal.
ceea ce am indicat în cealaltă postare este o funcție laterală pentru a citi alți parametri
0 x
Imagine

faceți clic pe semnătura mea
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685

Re: ajustare




de Did67 » 15/11/08, 18:08

marc91 a scris:
PS: nu reduceți noaptea pe pardoseala încălzită, având în vedere inerția (de la 4 la 8 ore)

a +: D


Oricum fac una, limitată la 1,5 ° C, și joc cu exactitate pe inerție: trece la modul redus la ora 18, care se simte cu adevărat doar în jurul orei 22/23; dimineața, plec în modul „zi” la 6 dimineața, știind că cazanul Okofen are un sistem de anticipare de până la 210 minute. Am pus 210, dar acest lucru este modulat în funcție de temperaturile observate.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
posturi: 20362
Înregistrare: 20/01/08, 16:34
Locul de amplasare: Alsacia
x 8685




de Did67 » 15/11/08, 18:13

logredudon a scris:Vă mulțumim pentru aceste informații!
Dacă am înțeles corect, teoretic un element de încălzire nu se schimbă indiferent de anotimp ...
...


Odată ce parametrii curbei dvs. sunt „setați”, nimic nu se schimbă (cu excepția eventuală a temperaturii dorite, în funcție de stări de spirit, activități etc.). Dacă curba este setată, regulamentul se adaptează în funcție de temperatura exterioară. Acesta este tocmai obiectivul!

Pentru a „suna”, aveți nevoie de cel puțin două puncte: unul când este ușor, unul când este foarte frig. Este posibil să trebuiască să facem mai multe iterații înainte de a obține perfect calajul ...
0 x

 