LED transformator G4 pe tavan (min 50W - 160W MAX)

publicat: 24/01/11, 10:40
de porcos
bonjour,

Mi-am instalat LED-urile ieri pe corpul de iluminat (transformator 12V MIN 50W MAX 160 W)

0) cu bec halogen de 20W => se aprinde singur OK

1) Cu cele 8 LED-uri - 4 * 3.5W + 4 * 1.8W => 17.7W => Nu luminați. (clipește)

2) Cu un bec de 20W + 3 * 3.5W + 4 * 1.8W => 37.7W după trei minute (blițuri și un bec LED!)

3) Cu două becuri de 20 W + 2 * 1.8 W + 4 * 3.5 W => 57.6 W Totul este OK

Din punct de vedere tehnic, de ce a ars LED-ul?

Uncool

Re: LED G4 pe un transformator de plafon (Min 50W - MAX 160W

publicat: 24/01/11, 11:08
de Gaston
pascool a scris:Mi-am instalat LED-urile ieri pe corpul de iluminat (transformator 12V MIN 50W MAX 160 W)

2) Cu un bec de 20W + 3 * 3.5W + 4 * 1.8W => 37.7W după trei minute (blițuri și un bec LED!)

Din punct de vedere tehnic, de ce a ars LED-ul?
Mi se pare că dacă „transformatorul” (de fapt probabil o sursă de alimentare cu comutare) indică MIN 50W, probabil că există un motiv întemeiat.

Când sarcina este mai mică de 50W, este probabil ca tensiunea de ieșire să nu fie reglată corespunzător și să crească cu mult peste 12V, ceea ce distruge cel mai fragil LED. :?

publicat: 24/01/11, 11:27
de Christophe
Cred că becurile de 20W netezesc curentul transformatorului și așa „funcționează” (dar nu va funcționa mult timp) ...

Este important să nu utilizați acest tip de transformator (pseudo sinus) pe leduri (cred că asta aveți): https://www.econologie.com/shop/transfor ... p-311.html


Imagine

Unele becuri LED sunt compatibile, dar nu toate ... problema este că testul de compatibilitate este ... rapid distructiv! Vânzătorul ar trebui să avertizeze ... și să cunoască compatibilitățile: AC, DC și AC fals.

Cu LED-urile trebuie să utilizați o sursă de alimentare de 12V DC sau un transformator feric (undă sinusoidală adevărată), dar acestea devin rare:

https://www.econologie.com/shop/alimenta ... p-363.html

Imagine


Editați: aici sunt 2 subiecte care s-au ocupat deja de subiect

https://www.econologie.com/forums/ampoule-le ... t8772.html
https://www.econologie.com/forums/quel-trans ... t2719.html

publicat: 24/01/11, 13:51
de Did67
Confirm: am o rampă pe un transformator vechi (chiar mai arhaic decât fotografia ta) și funcționează de aproximativ 1 an ...

De asemenea, cred că este adesea mai ușor să te întorci la un spot de 220 V fără transformator! (din păcate nu este posibil pentru pete precum „fire întinse” din motive evidente de siguranță, în cele din urmă riscul de electrocutare !!!)

publicat: 24/01/11, 14:16
de Gaston
Did67 a scris:Confirm: am o rampă pe un transformator vechi (chiar mai arhaic decât fotografia ta) și funcționează de aproximativ 1 an ...
Un transformator real nu are de fapt acest tip de problemă (am aceeași configurație).
Pe de altă parte, utilizat la putere redusă, performanța sa este destul de slabă.

Did67 a scris:De asemenea, cred că este adesea mai ușor să te întorci la un spot de 220 V fără transformator!
Ceea ce înseamnă a utiliza sursa de alimentare integrată în becurile LED de 220V ...

publicat: 24/01/11, 16:28
de Christophe
Iată 3 „vechi gâturi roșii” pentru cei care nu văd cum arată: adesea foarte pătrat și greu (nimic de-a face cu pseudo AC).

Imagine

La fel la noi ca la didi: avem un negru vechi pe o rampă de sârmă încordată, iată o fotografie:

Imagine

Pe rampă, vezi fotografia: este un amestec mare de diferite becuri cu led și halogen (cred că mai mult decât un halou acum). De fapt, seamănă puțin cu bancul nostru de testare la scară largă, este un pasaj cu frecvent pornit / oprit.

Este încă (2007 pentru a noastră), dar nu știu dacă este încă realizat în versiunile moderne. Oricum, 12V MR16 pierde clar viteza în comparație cu GU10 în 230 (mult mai bine așa cum a spus Didi).

După aceea, este foarte posibil să treceți 230V într-un corp de iluminat cu fire tensionate, dar pe propriul risc ...

ps: un alt subiect despre leduri și transformatoare electronice https://www.econologie.com/forums/ampoule-le ... t8772.html

publicat: 24/01/11, 16:33
de Alain G
Primul răspuns al lui Gaston este motivul ruperii LED-ului dvs., vă puteți imagina punând în paralel un condensator de 25 volți 670mfd pentru a stabiliza transformatorul de comutare, singura defecțiune este că va rămâne aprins pentru scurt timp la pornire. pană de curent!
:D

publicat: 24/01/11, 16:36
de Christophe
Da, Alain, asta ar netezi curentul și, prin urmare, ne-am apropia de un AC real. Dar întrebare: de ce nu este montat automat pe sinus fals AC ???

În caz contrar, care este metoda de determinare a capacității condensatorului? : Idee:

publicat: 24/01/11, 16:40
de Did67
Christophe a scris:
După aceea, este foarte posibil să treceți 230V într-un corp de iluminat cu fire tensionate, dar pe propriul risc ...



Acasă, după fir (izolat), curentul b trece la bază prin cele două tije metalice care țin locul. Neizolat.

Deci 12 V este bine.

Dar 220 V nu sunt nici mai mult, nici mai puțin de două fire goale !!!!

Nu mai este risc, este sinucidere !!!

publicat: 24/01/11, 16:46
de Christophe
Da, același lucru pentru lansetele de pe ale noastre (vezi fotografia de mai sus).

Dar nici sinuciderea nu trebuie exagerată, nu mai suntem în timp de cloclo și aveți 30/300 mA nu? : Mrgreen: : Mrgreen:

Dar nu o recomand, spun că este posibil și riscant (în plus, trebuie să încărcați toate bazele cu baza GU10 atât de bine ...).

Dacă degetele sunt departe (ceea ce este cazul atunci când sunt suspendate de tavan) și locul este destul de inaccesibil (copii, animale ...) este posibil ... aerul sub 230V este încă un bun izolator, nu-i așa?