sicetaitsimple a scris:Enerc a scris:Acum câțiva ani, am efectuat o simulare a capacității bateriei necesare stabilizării rețelei franceze. Se atașează simularea datelor RTE din 2014 la intervale de 30 de minute.
Simularea ia datele RTE și setează nuclearul și termic la zero.
Vedem că, cu 200 GWh de baterii, suntem deja foarte stabili. 200 GWh este de aproximativ 3 kWh pe cap de locuitor, ceea ce este foarte puțin. Nu aveți nevoie de o capacitate de stocare imensă.
Nu sunt sigur că am înțeles totul de la masa ta.
Care sunt valorile puterilor instalate pentru fiecare sector (de exemplu în cazul simulării față de 2014)?
Pentru coloanele de la F la J, luăm datele RTE din filele 2012, 2013 sau 2014 și înmulțim prin coeficientul de multiplicare în B5 sau B6. Exemplu:
La 1 ianuarie 2014, între miezul nopții și 0:0 a.m., puterea eoliană medie a fost de 30 MW (coloana J3470 din fila 2).
În loc să am X GW de energie eoliană conectată în 2014, iau de 16 ori mai mult (coeficientul B6).
Dacă în 2014 am fi avut de 16 ori mai multă putere eoliană
în aceleași locuri, puterea ar fi fost de 55 MW.
Particularitatea este în special pentru energie solară, care în 2012-2014 a fost în principal în sud (și, prin urmare, aceasta implică cabluri costale nemodificate Sud -> Nord).
Coloanele L este puterea medie de peste 30 de minute consumată în rețeaua franceză.
În coloana N încep cu o baterie B10 GWh încărcată la 100. Dacă nu am suficient curent, descărc bateria cu puterea maximă a bateriei dată în F10.
Dacă nu am suficient suc (F10 nu acoperă lipsa de alimentare sau bateria goală), solicit un supliment menționat în coloanele Q și U (Q pentru import și U pentru turbină cu gaz / biogaz).
Dacă am o ieșire prea mare, încărc bateria la puterea maximă F10.
Coloana R este ceea ce teoretic pot exporta sau folosi pentru gaz2power.
Coloana S este ceea ce nu pot valoriza (am introdus 20 GW în simularea din caseta B12). Acest lucru corespunde, în practică, unui plafon pentru producția regenerabilă
Coloana U corespunde pornirii unei instalații de gaz / biogaz pentru a sprijini rețeaua. Este la 20 GW (caseta B14), cu un produs total de 30 TWh în caseta U13.
E vechi - sper că am totul bun