Pagină 1 pe 9

Încălzirea solară PELLAQUA 12 m2 se luptă pentru furnizarea apei calde de vară

publicat: 18/08/20, 09:19
de sylvain52220
bonjour,

Sunt cu toții noi în acest sens forum. Mă orientez către dvs. pentru avize tehnice cu privire la funcționarea destul de medie a unei instalații termice solare. Părinții mei au optat în urmă cu zece ani, pentru o soluție de încălzire solară cu producție instantanee de apă caldă formată din 12m2 de colectoare (înclinare de 60 °) și un rezervor Okofen Pellaqua de 800 litri. În această vară, când soarele strălucește (Drôme Provençale), sistemul se chinuie să furnizeze apă caldă, iar găsirea unui inginer de încălzire competent nu pare atât de ușor.

Iată observațiile făcute:
- Pompa circuitului solar funcționează bine, debitmetrul indică 10 l / min, nu pare să existe bule în circuit, în orice caz nu vedem niciunul la nivelul debitmetrului
- Lichidul circuitului solar crește bine la temperatură, ieri la 11:30, a fost la 100 ° C
- Presiunea din balon este de 1.5 bar
- Temperatura rezervorului crește foarte lent, până la punctul că colectoarele ating o temperatură de 120 ° C, ceea ce face ca pompa circuitului solar să se oprească și, prin urmare, să nu mai aibă loc un schimb, în ​​timp ce rezervorul are atinge doar 45 ° C.
- Pompa pornește din nou când apune soarele, evident că nu este mult timp ...

Ceea ce mi se pare ciudat:
- Diferența de temperatură a fluidului din circuitul solar la intrare și ieșire a rezervorului (deci a schimbătorului solar) este de doar 4 ° C sau chiar 5 ° C, în timp ce fluidul este la 100 ° C și rezervorul la 30-40 ° C (lichidul intră la 100 ° C și iese la 95 ° C) - este normal acest lucru în opinia dumneavoastră?
- Am schimbat termometrele ventilelor pentru circuitul solar pentru a valida diferența de temperatură, care este într-adevăr 4 ° C / 5 ° C
- Ne-am gândit că ar putea fi purjată partea de jos a balonului dacă există, de exemplu, orice noroi, dar apa este limpede, nu este încărcată ...
- Schimbătorul de circuite solare nu pare să-și joace rolul, ar putea fi „murdar”?

Noul lor inginer de încălzire (cel care a făcut instalația este acum retras), fără să încerce prea mult să înțeleagă și să indice că nu este familiarizat cu echipamentul, a decis să înlocuiască fluidul din circuitul solar. Operare costisitoare, dar total ineficientă în rezolvarea problemei ...

Vedeți mai multe verificări de făcut ...

Multumesc anticipat pentru ajutor.

Silvan

Re: Încălzirea solară 12m2 se luptă pentru furnizarea apei calde de vară

publicat: 18/08/20, 09:29
de Macro
Schimbul dintre lichidul solar și apa din balon nu este (sau nu mai este) ... Această instalație a funcționat corect într-o zi? Dacă da ... Ar putea fi pur și simplu că schimbătorul intern al balonului este pur și simplu amplificat ... Aveți trape de inspecție?

Re: Încălzirea solară 12m2 se luptă pentru furnizarea apei calde de vară

publicat: 18/08/20, 09:38
de sylvain52220
Macro a scris:Schimbul dintre lichidul solar și apa din balon nu este (sau nu mai este) ... Această instalație a funcționat corect într-o zi? Dacă da ... Ar putea fi pur și simplu că schimbătorul intern al balonului este pur și simplu amplificat ... Aveți trape de inspecție?


Salut Macro și îți mulțumesc pentru mesajul tău,
Documentația spune că există o trapă de inspecție, un disc cu diametrul de 18 cm care include exact sosirea și plecarea circuitului solar.
Va trebui să tăiem izolația balonului pentru a verifica dacă această trapă există în versiunea noastră de balon (PelleAqua 800l vândută acum 10 ani).

Poate am reuși să scoatem schimbătorul de căldură cu plăci, nu?

Pagina 66, https://ardante.com/wp-content/uploads/ ... okofen.pdf

Re: Încălzirea solară 12m2 se luptă pentru furnizarea apei calde de vară

publicat: 18/08/20, 10:50
de Macro
Nu este un schimbător de căldură cu plăci .... Este o bobină din balon ...

https://www.oekofen.com/assets/download ... ktuell.pdf

Nu veți putea să-l scoateți din balon .... Dar s-ar putea să aveți și un schimbător de căldură pe o parte a balonului (fabuloasa încălzire instantanee ...)

Pentru a detașa interiorul încălzitorului de apă .... În afară de 800litre de acid clorhidric .... : Hopa: : Hopa: : Hopa: : Hopa: Nu văd prea multe alte soluții ...

Sau ... Dacă nu este conectat la un cazan .... Folosiți a doua bobină ... Este apa dvs. din rețea foarte încărcată cu calcar ??? personalizare cu materiale care reprezintă o investiție semnificativă ... O înmuiere a apei mi s-ar părea esențială ...

Re: Încălzirea solară 12m2 se luptă pentru furnizarea apei calde de vară

publicat: 18/08/20, 11:03
de sicetaitsimple
Dacă măsurătorile dvs. sunt reprezentative pentru realitate (10l / min și 5 ° deltaT pe circuitul solar) și că nu greșesc, vom ajunge în continuare la:

4185 * 10 * 60 * 5 = 12.555.000J pe oră, adică o putere schimbată de 3,5kW, ceea ce nu pare absurd.
Aveți o modalitate de a varia debitul sau este fixat?

Re: Încălzirea solară 12m2 se luptă pentru furnizarea apei calde de vară

publicat: 18/08/20, 12:17
de sylvain52220
sicetaitsimple a scris:Dacă măsurătorile dvs. sunt reprezentative pentru realitate (10l / min și 5 ° deltaT pe circuitul solar) și că nu greșesc, vom ajunge în continuare la:

4185 * 10 * 60 * 5 = 12.555.000J pe oră, adică o putere schimbată de 3,5kW, ceea ce nu pare absurd.
Aveți o modalitate de a varia debitul sau este fixat?


Am ajuns la acest ordin de mărime, de asemenea, ~ 2800W pentru 4 °.
Documentul spune că suprafața schimbătorului solar este 3m2 (pagina 13 din (1)), ceea ce ar da o K de 2800/3/4 = 233 W / m2 / K, este aceasta consistentă? Am citit în altă parte că suntem mai degrabă la 1.5-2kW / m2 / K pentru un schimbător de căldură cu placă din oțel inoxidabil (Pagina 14 din (1), pe diagramă, pare într-adevăr un schimbător de căldură cu plăci, dar nu sunt Sigur. Același lucru la paginile 16 și 17.)

Pot schimba viteza pompei solare (Grundfos UPM3 SOLAR). Urcând sau coborând viteza, după mai mult de 5 minute, efectul asupra diferenței de temperatură este aproape imperceptibil.

Te gândești să scalzi pe partea lichidului solar sau pe partea balonului? Ceea ce mi se pare greu de înțeles este faptul că apa din balon se află într-un circuit închis. Nu există o furnizare continuă de calcar, nu poate fi introdus decât calcar în timpul primei umpluturi.

(1) https://manualzz.com/doc/14270726/instr ... 0-a-1500-l

Re: Încălzirea solară 12m2 se luptă pentru furnizarea apei calde de vară

publicat: 18/08/20, 12:39
de sicetaitsimple
sylvain52220 a scris:
Pot schimba viteza pompei solare (Grundfos UPM3 SOLAR). Urcând sau coborând viteza, după mai mult de 5 minute, efectul asupra diferenței de temperatură este aproape imperceptibil.


Este normal să nu detectați nimic cu adevărat vizibil pe deltaT de lichid solar, pe de altă parte dacă, de exemplu, ați trecut de la 10l / mn la 15l / mn cu aceeași deltă, puterea dvs. schimbată se înmulțește cu 1,5. Trebuie să încercați o zi întreagă, lăsând fluxul la, de exemplu, această creștere de 50% (sau 20, sau 30 ... în funcție de ceea ce este posibil)

sylvain52220 a scris:Te gândești să scalzi pe partea lichidului solar sau pe partea balonului? Ceea ce mi se pare greu de înțeles este faptul că apa din balon se află într-un circuit închis. Nu există o furnizare continuă de calcar, nu poate fi introdus decât calcar în timpul primei umpluturi.


Nu mă gândesc cu adevărat la scalare, deoarece într-adevăr cele două circuite care fac schimb sunt circuite închise, cu eventuale contribuții minime.

Re: Încălzirea solară 12m2 se luptă pentru furnizarea apei calde de vară

publicat: 18/08/20, 12:46
de Christophe
La fel: circuitul de fluid solar primar nu poate fi înfundat, deoarece este într-un circuit închis!

Verificați electrodul de magneziu ... Dacă este mâncat, nu este un semn bun ...

Dacă bobina este într-adevăr înfundată cu calcar pe partea de apă (pentru a fi verificat dacă este posibil vizual), puteți curăța calcarul cu câțiva litri de acid clorhidric sau oțet alb ... Aș spune 10% din capacitatea rezervorului (adică deja 80L de acid!)

Oțetul alb va dura mai mult, dar din moment ce este apă caldă, este de preferat.

Este un site destul de mare și necesită cel puțin 48 de ore fără apă caldă ... timp pentru ca acțiunea chimică să aibă loc.

O altă cauză posibilă: circulatorul care este obosit ... se datorează faptului că este în funcțiune că aveți fluxul de care aveți nevoie.

În locul tău, aș începe prin testare cu un alt circulator.

Trimiteți-ne poze cu instalația.

Re: Încălzirea solară 12m2 se luptă pentru furnizarea apei calde de vară

publicat: 18/08/20, 12:58
de Christophe
sicetaitsimple a scris:Nu mă gândesc cu adevărat la scalare, deoarece într-adevăr cele două circuite care fac schimb sunt circuite închise, cu eventuale contribuții minime.


Da, dar pe partea de canalizare este în continuare un circuit deschis ... se produce defectarea pe partea deschisă ...

Acest rezervor nu are schimbător de apă, este un design clasic ... cei 2 schimbători încălzesc volumul total al rezervorului.

Re: Încălzirea solară 12m2 se luptă pentru furnizarea apei calde de vară

publicat: 18/08/20, 13:02
de sicetaitsimple
Christophe a scris:Dacă bobina este într-adevăr înfundată cu calcar pe partea de apă (pentru a fi verificat dacă este posibil vizual), puteți curăța calcarul cu câțiva litri de acid clorhidric sau oțet alb ... Aș spune 10% din capacitatea rezervorului (adică deja 80L de acid!)


Nu cred, pentru că, dacă am înțeles corect, există un schimbător între fluidul solar și fluidul de „încălzire” (800l), apoi un schimb între fluidul „de încălzire” și „apa de apă caldă menajeră” printr-o bobină încorporată în rezervor de lichid de încălzire, în care circulă apa ACM.
Dar aici problema este a priori la nivelul primului schimb, temperatura scăzută a apei calde menajere fiind doar o consecință a faptului că un „fluid de încălzire” nu crește suficient în temperatură, până la declanșarea circuitului. „fluid solar” prin supraîncălzire la mijlocul zilei.