Pagină 1 pe 63

Burner îmbunătățit pentru ulei - reducerea NOx și CO-Flame Blue

publicat: 11/04/08, 09:08
de Capt_Maloche
Acesta este un fir dedicat îmbunătățirii arzătoarelor FIOUL, DE LA:
înțelegerea injecție de apă / dopaj motor al-apă-termodinamică-t4883.html
PROIECTAT ȘI REALIZAT DE SERVITORUL TĂU :D

Rezultatele acestor teste sunt o reducere drastică a arsului (funingine), o reducere semnificativă a NOx, a CO și o creștere a randamentului vezi încălzirea izolației termice / ameliorare-arzător cu combustibil-reducere-nox-and-co-Blue Flame-t5172-60.html # p81989

Aș dori să vă reamintesc că obiectivul meu este reutilizarea apei din arderea uleiului de combustibil, pentru a reduce consumul de combustibil specific acestui tip de cazan:
Reacție perfectă de ardere a GO (azotul nu este prezent)
2 C16H34 + 49 O2 = 32 CO2 + 34 H2O

Iată raportul Adunării oficiale

Uleiul fiind pulverizat lichid, multe picături nu sunt complet arse sau slab, de aici cantitatea mare de funingine generată de arzătoarele de ulei în general. în plus, temperatura ridicată a flăcării (1800 ° C) produce mult NOx.

Principiul folosit este cel al arzătorului „flacără albastră”:
Imagine

OBIECTIVE REACHES 19 APRIL 2008, (vezi pagina 4)
IMAGINI REZULTATE ACUM REALIZATE CU 8 € material (jet nou 1)

VĂ GĂSTIȚI DUPĂ INSTRUCȚIUNI, FORTE, DE ASAMBLARE:


REZUMAT: pentru a transforma un arzător tradițional într-un arzător cu flacără albastră:

- Reduceți cu dimensiunile 2 duza sau mai mult dacă doriți să creșteți eficiența cazanului (unghiul 60 °) și, de asemenea, limitați fumul T ° la 130 ° C max.
- Construiți foaia sau alt tub de inducție din șablonul afișat mai jos și montați-l înapoi pe tubul arzătorului
- Trageți înapoi cârligul de flacără până la creșterea presiunii de suflare
- Măriți presiunea pompei de combustibil

- Reglați fluxul de aer pentru a obține o flacără T ° mai mare de 950 ° C și mai mică de 1300 ° C
Flacăra t ° mai mică decât 950 ° C: producție de CO
T ° de flacără este superior 1300 ° C: producția de NOx
UN DISPOZITIV IMPERATIV PENTRU MĂSURAREA CO

Asta e tot!! și dă acest lucru:


Imagine
SCALIZAREA FLAMINEI T °,
- PRACTICAL MAI MULTE DARTE ȘI REDUCEREA DRASTICĂ A SUELUILOR
- SCHIMB ÎMPLINIT ÎN CAZUL CAZULUI
- Îmbunătățirea eficienței combinării și, de asemenea, economisirea combustibilului
- REDUCEREA NOTICĂ A CO și NOX POLO

CO împărțit la 9 !!
Zero VOC = 0 !!
NOx împărțit la 20 !!
ȘI ÎN ALĂMÂNT, CA ÎNCĂLȚĂ CAZUL :şoc:

Exact așa cum fac industriașii injectând vapori de apă.

VEZI AICI REZULTATELE MĂSURILOR : încălzirea izolației termice / ameliorare-arzător cu combustibil-reducere-nox-and-co-Blue Flame-t5172-60.html # p81989

Poza de montare a tubului de tablă pe arzător, simplu nu? :D (Mizeria este atunci când aparatul meu fixat necorespunzător a căzut în fața capului arzătorului 8) )
Imagine
Tub de tablă dezvoltat:
Imagine

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglarea "mânerului de flacără"

Iată un cap tradițional de arzător (mulțumesc Loulou)
Imagine
În roșu, tubul arzătorului, pentru a observa la final conicul
În albastru „cârligul de flacără”

Deplasarea capului (inclusiv dispozitivul de prindere a flăcării, duza, electrozii ...) în tubul arzătorului permite modificarea presiunii aerului înainte de a prinde flacăra și trecerea mai mult sau mai puțin aerul prin aripioarele flăcării atârnă.

- Înainte: + presiune, flacără mai scurtă și mai multă turbulență (ceea ce căutăm)
- Spate: - presiune, flacără mai lungă

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPLICAȚIE:

Produsele de ardere a combustibilului sunt în principal CO2 și vaporii de apă

REMINDER:
Reacție perfectă de ardere a GO (azotul nu este prezent)
2 C16H34 + 49 O2 = 32 CO2 + 34 H2O

Recircularea gazelor arse permite:
- pe de o parte reducerea temperaturii flăcării sub pragul de 1300 ° C pentru a nu mai produce NOx
- pe de altă parte, o creștere a vitezei de amestecare (amestecare) de combustibil / oxidant în inima flăcării
- Injecția gratuită de vapori de apă din arderea uleiului de combustibil în inima flăcării permițând reacțiile de mai jos.
- următoarea reacție care explică reducerea CO în faza gazoasă conform ecuației reversibile: CO + H2O <> CO2 + H2
- Următoarea reacție care permite eliminarea particulelor de funingine, „gazul de apă” care este un gaz de sinteză produs prin acțiunea apei asupra carbonului (carbonului) sau a cocsului incandescent: H2O + C = H2 + CO
- Un pic (Minime) de termoliză, vaporii de apă își încep disocierea termică (termoliza apei) începând de la 800 ° C: 2H²O + Energie = 2H² + O²

Temperatura flăcării nu este uniformă, mai fierbinte în centru și din ce în ce mai „rece” spre exterior, temperatura „medie măsurată” pe ansamblu este de 1000 ° C cu un maxim estimat de 1600 ° C în centru (flacără galbenă, de aici și cei câțiva ppm de NOx măsurați) și un minim sub 900 ° C în stratul limită (de aici și cei câțiva ppm de CO măsurați)

Editează Capt_Maloche 09 / 06 / 2009
Acum sunt aici pentru injectarea vaporilor de apă:

Reacție perfectă de ardere a GO (azotul nu este prezent)
2 C16H34 + 49 O2 = 32 CO2 + 34 H2O

adăugarea de vapori de apă în primul rând (important) al ciclului de ardere permite o depoluare spectaculoasă

de fapt, aceste două reacții cunoscute explică aceste rezultate:
H2O + C = H2 + CO : particulele de funingine incandescente („arsurile rele”) reacționează cu vaporii de apă, aceasta necesită o temperatură peste 950 ° C și, dacă este posibil, sub 1300 ° C, de unde dificultățile întâmpinate de testerii noștri amatori pe toate aceste sisteme

CO + H2O <> CO2 + H2 : CO din prima reacție și arderea imperfectă reacționează cu vaporii de apă pentru a furniza hidrogen; de asemenea, T ° trebuie să fie mai mare decât 950 ° C în caz contrar, va exista exces de CO

H2+2O2<>2H2O Hidrogenul produs de primele două reacții contribuie la reacția celor arse, la menținerea exploziei mai mult timp și astfel la creșterea randamentului.

Practic, cele arse nu sunt transformate în energie înainte de a deveni :D

NOTĂ IMPORTANTĂ:
faptul este, de asemenea, că, deoarece vaporii de apă sunt injectați la începutul ciclului de ardere, C disponibil care nu a reacționat încă (și care ar fi reacționat în ciclul normal) la „alegere”, care permite vaporii de apă deja prezenți să acționeze conform primei reacții

avantajul este și faptul că CO astfel produs în timpul reacției este transformat imediat prin a doua ecuație !!

unde ansamblul permite circulația maximă,
unde produsul ars este produs în mod tradițional pe flăcările tradiționale ale arzătorului de ulei

Cu privire la CO:
CO:
Acest gaz nedorit rezultă din combustia materialului carbonos în condiții

combustie specifică incompletă. Oxigenarea locuinței rămâne insuficientă pentru a arde

complet gazele formate din material, dar reacția este destul de exotermică

pentru a ridica și menține temperatura peste 950 ° C. Se formează monoxid de carbon

apoi în mod preferențial față de dioxidul de carbon, conform echilibrului lui Boudouard.

Imagine
Modificarea standard de entalpie a acestei reacții la 298 K este Delta r H ​​° = 172,3 kJ.mol-1

Această reacție este endotermică, deci este favorizată de o creștere a nivelului

temperatură

metastabilitatea sa sub 950 ° C


un exces de reciclare a gazelor arse (CO2 + H2O) determină o scădere a flăcării T ° sub 950 ° C fatidic


Prin urmare, este necesar să reglați acest tip de arzător în funcție de T ° a flăcării, adică cu o măsurare de CO și NOx

mai mare de 950 ° C și mai puțin de 1300 ° C
Flacăra t ° mai mică decât 950 ° C: producție de CO
T ° de flacără este superior 1300 ° C: producția de NOx


INFO:
PROCES ÎNREGISTRAT ÎN INPI IUNIE 2008


P. MALOCHET
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMELE TESTE:

Iată ce am tinkered 15 zile în urmă în 2h00 pe arzătorul meu cu o foaie simplă, Tubul meu a adaptat bine 80mm diametru și 22cm lungime totală:

Sub schița primului meu ansamblu, nu este suficientă inducție
Imagine

la o temperatură de funcționare egală (apa la 60 ° C) și setările neschimbate fumurile mele au mers de la 110 ° C la 120 ° C (ceea ce înseamnă mai multă energie și cu siguranță mai puțin ars) și flacăra mea a devenit extrem de strălucitoare (mult mai mult decât înainte), tubul de tablă devine roșu (după câteva secunde, foaia 10 / 10ème obligă), deoarece arderea amestecului începe la intrarile de aer ale tubului (flacăra atârnă imediat după branhii care j practicat), de fapt, branhii tubul este complet deschis la baza sa și este ținut de picioare 4 de 10mm

Imagine

Imagine

Imediat după ce arzătorul se oprește:
Imagine

Flacăra iese din 20 încă la câțiva centimetri după tub, ceea ce înseamnă că picăturile sunt departe de a fi toate vaporizate în interior.

Din cauza înroșirii, foaia s-a dezintegrat, dar numai pe partea stângă ... voi avea nevoie de un alt material care să reziste la 900 ° C în timp

Așa că voi reitera cu un model care permite mult mai multă inducție prin dublarea suprafeței tubului, 113mm, astfel:
Imagine
Voi muta înapoi catcherul pentru a genera o flacără mai scurtă

Încerc să fac asta în săptămână, poate diseară :)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O altă modalitate în plus față de ansamblul de mai sus, preîncălziți combustibilul, care nu pare a fi cea mai bună soluție pentru a elimina particulele nearsate

publicat: 11/04/08, 09:27
de Capt_Maloche
Iată ce oferă cu un tub de secțiune dublă, așa cum este desenat mai sus, captura de flăcări este susținută, fluxul de aer neschimbat:
Imagine
nu o vedem în fotografie, dar există un halo frumos albastru pal
T ° de fum întotdeauna la 120 ° C

Rețineți că tubul (tabla de oțel 10 / 10ème mm) este mult mai puțin roșu decât modelul anterior, protejat de inducerea gazelor reciclate în jurul flăcării centrale.

dacă adaug puțin aer, flacăra devine total albastră, dar prezența flăcării a tăiat supapa solenoidului din ulei, deoarece celula nu detectează UV

Ar trebui să îl înlocuiesc cu un model pentru un arzător de gaz

CONCLUZII:
- Acest aranjament permite o inducție optimă a gazelor din vatră, suprafața dublă a tubului arzătorului care permite un flux de gaz reciclat aproximativ egal cu fluxul de aer proaspăt suflat de arzător.
- Fără schimbarea debitului de ulei și a aerului, culoarea flăcării se schimbă în albastru, arătând că tot combustibilul lichid este perfect evaporat, nears și funingine sunt reduse drastic
- recircularea gazelor arse îmbunătățește evaporarea picăturilor de ulei

Fericit Maloche :D

QUID rolul vaporilor de apă din combustie și reciclat în flacără?

publicat: 11/04/08, 09:28
de Capt_Maloche
Manix07 a scris:Căpitan
Flacăra iese din 20 încă la câțiva centimetri după tub, ceea ce înseamnă că picăturile sunt departe de a fi toate vaporizate în interior.

Din cauza înroșirii, foaia s-a dezintegrat, dar numai pe partea stângă ... voi avea nevoie de un alt material care să reziste la 900 ° C în timp


De ceva timp m-am gândit ca tine, dacă creezi un creuzet refractar în care flacăra trece și reciclează niște substanțe neprobleme, Sipror fiind un izolator termic, temperatura flăcării trebuie să crească nu rău prin concentrare și să vaporizeze tot combustibil.
Intenționez să fac acest cuptor într-un bloc mic de beton celular străpuns între 80 și 100mm. Fixare și setări pentru perfecționare.
Am scuturat puțin desenul tău doar în scopul de a simplifica înțelegerea.
Idee de urmat.
Am pregătit această postare în această după-amiază și îmi dau seama că ai parcurs mult timp de azi dimineață. Atât de fericit ???
Imagine


Da, poate fi o idee bună, nu știu dacă acest tip de material este autoportant (dacă are nevoie de cadru sau suport), dar s-ar adapta la orice diametru

Deoarece acest ansamblu ar putea fi fixat în cazan și astfel să faciliteze întreținerea, acestea fiind spuse, ar putea fi, de asemenea, oțel refractar sau pur și simplu un tub din oțel de încălzire, un tub 105 / 114mm gros 4.5mm

Nu știu dacă ați văzut fotografia de mai sus, dar cu un tub cu secțiune dublă, cu diametrul arzătorului și cu o deschidere periferică de secțiune egală pentru gazele reciclate, lungimea flăcării este redusă la jumătate.

Pentru moment, DIY-ul meu este agățat pe tubul arzătorului, iar arzătorul este montat pe un panou cu balamale din fața centralei,

Voi vedea asta cu un inginer de încălzire

Sigur că sunt fericit, poluez mai puțin :D , și obiectivul nr. 1 „de a reduce sau chiar elimina eliberarea particulelor ne-arse în atmosferă” a fost atins ... în abia 4 ore de testare

REFLEXIE: este posibil ca ridicarea de 10 ° C a temperaturilor gazelor arse să se datoreze reducerii radiațiilor directe în căminul de ...

publicat: 11/04/08, 09:31
de Capt_Maloche
jonule a scris: salut captive, bravo pentru experimentele tale, te voi urma cu acest pas!

spuneți vezi câteva întrebări:
- nu vă este teamă că flacăra este prea departe fizic în corpul de încălzire, schimbând-o de la 22cm?


mulțumesc Jonule :D

Fără riscuri, acest ansamblu scurtează flacăra la jumătate!
flacăra nu este schimbată, este limitată în tubul impulsionat de gazele fierbinți reciclate

dacă am ales un tub de 22cm, se datorează faptului că nu am putut monta unul mai lung pentru a putea închide panoul : Cheesy:, un tub lung de 4 până la 5 de ori diametrul arzătorului este ideal, dar pentru asta trebuie lăsat fix în vatră. (în cazul meu ar fi în jur de 32cm)

jonule a scris:- cum vă atârnați tubul pe arzător? o rezolvi? lasi un gol ca Andre si mingea lui arzatoare (mari asemanari ;-) sau faci găuri în ea? puteți să vă explicați din nou ecuația de calcul pentru diametrul și prizele de aer?


Mi-am făcut tubul dintr-o placă de tablă, uită-te la desenul postat anterior și la această diagramă de principiu:
Tubul odată „rulat” este fixat cu un serflex simplu de 4 picioare pe tubul arzătorului

Tub de inducție Dévellopé
Imagine
Ansamblu tub
Imagine
Ext. din tubul meu arzător este 8cm (r1 = 4cm) și S1 = 4² x 3,14 = 50,24 cm²
Vreau să fac un tub dublu de suprafață S2, adică S2 = 2 x S1 = 2 x 50,24 = 100,48 cm² ---> r2 = rădăcină (100,48 / 3.14) = 5.65cm
D2 = diametru 11,3 cm

este apoi necesar ca suprafața deschiderilor pentru gazele reciclate (induse) să fie egală cu S1, aceasta corespunde de fapt distanței de asamblare a tubului arzătorului, c. la d. S2 / P2 (perimetru) în cazul meu 100,48 / (3.14x11.3) = 2,8cm.

jonule a scris:- Cred că am auzit că pentru un ulei de flacără trebuie să reglați aerul, astfel încât flacăra să fie albă, dar albastru cald +.

da, fără reciclare, ai nevoie de o flacără strălucitoare, dar particule de salut ...

jonule a scris: - încălzirea uleiului îmbunătățește și conso; aveți dreptate să lucrați la ea; bine, vă voi vorbi despre economizoare magnetice care urmează să fie plasate chiar înainte de arzător ;-)

Am încercat neodim cu alimentarea mea: NADA

Încălzirea uleiului este de departe cea mai bună soluție, dar pune probleme de implementare și securitate, în mod ideal ar trebui încălzită la 200 ° C, dar nu mai mult, altfel crearea cocsului.

jonule a scris:- Vă interesează un fel de vortex pentru furnizarea aerului / turbulența?

De ce nu, dar „captatoarele” de flacără furnizate împreună cu arzătoarele au fost studiate de producători pentru a oferi un amestec de aer combustibil relativ omogen

jonule a scris:- Credeți că un jet + capăt face o pulverizare / economisire mai bună, dar forța arzătorul?

da, de exemplu, puteți reduce dimensiunea duzei și puteți crește (puțin, de exemplu 9 12bar) presiunea pompei de ulei pentru a pulveriza mai fin, fără bobo pentru arzătorul dvs., stropitoarele sunt proiectat pentru bara 10 (respectarea debitului și a unghiului de pulverizare)

este și ceea ce vom recomanda cu acest ansamblu, deoarece consider că reducerea radiațiilor din vatra cazanului necesită reducerea puțin a fluxului de ulei.

publicat: 11/04/08, 14:07
de fc89
Salut Capt,

Nu este rău experiența ta!

Spui:

este și ceea ce vom recomanda cu acest ansamblu, deoarece consider că reducerea radiațiilor din vatra cazanului necesită reducerea puțin a fluxului de ulei.


Pentru a recupera radiația, atunci vă trimit acest lucru:
Folosiți tubul de sticlă temperată a unei sobe cu kerosen.
Îndepărtați unele dintre elementele metalice.
Poate nu toate, pentru că s-ar putea termina arderea nearsă.
Și produce infraroșu
A+

publicat: 11/04/08, 14:57
de Christophe
Nu am urmat totul (nimic deloc ... o să mă pierd), dar vreau să folosesc beton celular și nu cărămidă?

Betonul celular este „foarte” friabil și mă îndoiesc că va rezista mult timp ... în special vibrațiile ...

:?:

publicat: 11/04/08, 15:09
de Christophe
Ayé I 1 puțin prins, 1er întrebare: în titlu vorbești despre un arzător Aur anti Nox, acestea cresc odată cu T ° de flacără ... ceea ce pare contradictoriu cu observațiile tale sau T ° de gaze de combistie crește ...

E stupid că am un cazan de ulei, dar nu se folosește altfel aș fi făcut niște experimente ... unul bun nu-l împiedică pe celălalt chiar contrariul (mai ales că am un jet cu probleme. ..)

publicat: 11/04/08, 15:59
de Capt_Maloche
fc89 a scris:Salut Capt,

Nu este rău experiența ta!
Spui:
este și ceea ce vom recomanda cu acest ansamblu, deoarece consider că reducerea radiațiilor din vatra cazanului necesită reducerea puțin a fluxului de ulei.

Pentru a recupera radiația, atunci vă trimit acest lucru:
Folosiți tubul de sticlă temperată a unei sobe cu kerosen.
Îndepărtați unele dintre elementele metalice.
Poate nu toate, pentru că s-ar putea termina arderea nearsă.
Și produce infraroșu
A+


este o idee bună, dar un pic complex de implementat, va găsi diametrul potrivit :D
Scopul este de a economisi bani și, după ce după acest ansamblu, gazele de ardere ies mai calde de la schimbător (șemineu), este necesar să se reducă puterea de a limita pierderile cu vaporii și loviturile pentru a economisi energie!

Christophe a scris:Ayé I 1 puțin prins, 1er întrebare: în titlu vorbești despre un arzător Aur anti Nox, acestea cresc odată cu T ° de flacără ... ceea ce pare contradictoriu cu observațiile tale sau T ° de gaze de combistie crește ...

E stupid că am un cazan de ulei, dar nu se folosește altfel aș fi făcut niște experimente ... unul bun nu-l împiedică pe celălalt chiar contrariul (mai ales că am un jet cu probleme. ..)


Oh da, am înțeles întrebarea ta: nu temperatura de ardere crește, ci temperatura medie a gazelor din cazan = gaze de combustie + gaze reciclate; rezultatul este că, pentru aceeași capacitate de schimb a cazanului, fumul T ° iese mai cald, ceea ce înseamnă că la sursă există mai multă energie

Ei bine, reciclarea gazelor mai puțin fierbinți și cu oxigen scăzut scade T ° media flăcării, ca o supapă EGR
Vedeți doar diferența de culoare a tubului meu între primul montaj roșu strălucitor și cel 2ème, care este folosit acum ca referință de culoare roșu întuneric.

Problemă cu jetul? schimbați : Cheesy:

da pentru beton refractar cu cadru metalic intern

publicat: 11/04/08, 16:11
de Christophe
Nu înțeleg (iau trenul în piață ... neapărat ...) sau este editarea 2ieme (sau 1er?)?

Oricum, există un singur lucru de făcut pentru a măsura T °: o sondă K bună :)

Pentru senzorul de flacără: cred că există un tip de senzor 2 (cel puțin): optic și ionizare.

publicat: 11/04/08, 16:18
de Capt_Maloche
Eh! trebuie să citească puțin, nu este un subiect care zboară! totul este pe o pagină de mai sus

Tocmai am modificat textul postării mele anterioare, acum este mai clar

Ansamblul 1: tub de secțiune egal cu tubul arzătorului:

Imagine

Ansamblul 2: tub cu secțiune dublă față de tubul arzătorului, debit de gaz reciclat = debit de aer proaspăt
Imagine

încă nu vezi diferența?

și pentru cei care nu știu cum arată un arzător de combustibil:
Imagine

Tubul al cărui șablon este puțin înainte să se monteze pe tubul arzătorului