Pellematic S15 - defect de reglare Pelletronic +

Și dacă ar fi repararea, mai degrabă decât a aruncat și schimba? Redescoperă plăcerea de a le reparații. Cum de a diagnostica o problemă sau găsi piese de schimb? Reparați în sine este o modalitate de a economisi bani, în general!
Celaz74
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 4
Înregistrare: 03/08/20, 15:04

Pellematic S15 - defect de reglare Pelletronic +




de Celaz74 » 03/08/20, 15:13

Am o problemă cu reglarea cazanului meu care m-a lăsat blocat recent. Cazanul pornește chiar și atunci când este suficient de cald și apa caldă este caldă (sistem cu panou solar cuplat).
Am observat că temperatura ACM indicată în meniul „instrucțiuni generale / măsuri” este total inconsistentă (-30,6 ° C în timp ce sonda din rezervorul solar indică 70 ° C).
Am adus compania care oferă întreținere explicându-mi observațiile. Răspuns, după consultarea cu distribuitorul Ökofen din Chambéry: înlocuirea regulatorului și a regulamentului, a costat aproximativ 3000 €.
În urmă cu câteva luni, senzorul cazanului a fost înlocuit, deoarece de această dată temperatura temperaturii cazanului a fost incoerentă ...
Ce să ne gândim la acest diagnostic?
0 x
dede2002
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 1111
Înregistrare: 10/10/13, 16:30
Locul de amplasare: Orașul Geneva
x 189

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + defect de reglare




de dede2002 » 03/08/20, 18:12

hi,

Diagnosticul pare destul de scump ...

Ce este automatul? mi se pare ciudat să sugerezi schimbarea a două componente în același timp.

Pentru început, ar trebui să se verifice dacă sonda de temperatură a apei calde este conectată corect la reglare, cu o valoare de rezistență corectă.
2 x
phil59
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2212
Înregistrare: 09/02/20, 10:42
x 504

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + defect de reglare




de phil59 » 03/08/20, 19:24

miroase a o ruptură ...

Ai o scrisoare?
2 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmm, hh, hmmmmmmmmmmmm.

: Hopa: :strigăt: :( :şoc:
Celaz74
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 4
Înregistrare: 03/08/20, 15:04

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + defect de reglare




de Celaz74 » 03/08/20, 21:42

Regulatorul este un CMP 1.4, este ascuns în spatele părții din față a centralei. Dacă descifrez corect estimarea, aceasta nu este compatibilă cu noua reglementare ...
Și da, am o scriere, citatul.
Am rugat ca un tehnician să mă sune înapoi pentru o explicație.
Problema este că fără un cazan, dacă soarele se scurge, nu mai am apă caldă ... dintr-odată sunt puțin blocat și am nevoie să meargă repede. De acolo până la ceea ce profită de ocazie pentru a mă înșela, îndrăznesc să sper că acesta nu este planul lor.
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79126
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10974

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + defect de reglare




de Christophe » 08/08/20, 12:51

Mi se pare evident că este o problemă cu senzorul de temperatură.

Așa că verificați dacă valorile sunt bune ... la intrarea regulamentului (care permite și verificarea cablului)

Puteți efectua o măsurare cu o cană de apă încălzită la aproximativ 80 ° C și notați temperatura și valorile sondei pe măsură ce se răcește. Adesea, sondele sunt simple termocuple K.

Un termocuplu K costă mai puțin de 5 €.

Sau sunt termistori, la același preț.

Vezi ce spune despre acest prospect.

Nu toți profesioniștii sunt profesioniști ... în sensul tehnic al termenului!
0 x
Celaz74
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 4
Înregistrare: 03/08/20, 15:04

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + defect de reglare




de Celaz74 » 09/08/20, 11:29

Din păcate, problema nu este cu sonda. A fost verificat. Automatul este defect. Și cum nu se mai face, trebuie schimbat ... Și ecranul, deoarece nu mai este compatibil cu noul PLC.
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79126
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 10974

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + defect de reglare




de Christophe » 09/08/20, 12:16

Verificat de cine? Tu sau ei?

Este destul de surprinzător faptul că un controler de temperatură se descompune la o măsurătoare a temperaturii ... pentru că este încă banal și baza funcției lor!

Am unul care lucrează de 40 de ani!

Dar dacă este într-adevăr, deschideți-l și vedeți dacă ceva este ars pe placa de bază. Dacă se întâmplă, există un rezistor de calibrare variabil sau un rezistor care se încurcă ... Ușor de schimbat asta.

Okofen este o companie serioasă, cred că le puteți cere schema de circuite ... a se vedea dacă mai au un model sau o placă de bază în stoc ...

În caz contrar, dacă este mai complex, poate uitați-vă la reparatorii de micro-sudură din zona dvs. ... pot face minuni pentru câteva zeci de euro!

Personal am putut repara o stație de joacă al cărei cip HDMI a fost înșurubat ... pentru 30 de euro tipul a schimbat cipul HDMI la mine!
0 x
phil59
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2212
Înregistrare: 09/02/20, 10:42
x 504

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + defect de reglare




de phil59 » 09/08/20, 13:33

In totalitate de acord ....

Vrem să crezi lucrurile și, atunci când nu știm, este mai ușor să schimbi un modul întreg, decât să înlocuiești „siguranța” ....

Acum 31 de ani, pe o mașină, ambreiaj hidraulic, mi s-a spus, emițător și receptor HS ...

La vremea respectivă, 20 de cenți de franci ...
1 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmm, hh, hmmmmmmmmmmmm.

: Hopa: :strigăt: :( :şoc:
Celaz74
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 4
Înregistrare: 03/08/20, 15:04

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + defect de reglare




de Celaz74 » 10/08/20, 19:16

Ai dreptate, este dureros să nu poți avea ceva fix. Problema este că timpul este împotriva mea. Plec în vacanță și dacă soarele este mai puțin prezent când mă întorc, mai multă apă caldă!
Cineva are idee cum putem testa această sondă? Unde sunt conexiunile? pe ce terminal? Ce trebuie să găsim pentru valoare? Dacă este un TCK pot măsura unul care este funcțional, îl folosesc în meseria mea, dar nu am o sondă PT100 la îndemână.
0 x
ENERC
Am postat mesaje 500!
Am postat mesaje 500!
posturi: 725
Înregistrare: 06/02/17, 15:25
x 255

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + defect de reglare




de ENERC » 10/08/20, 19:49

Dacă există un termostat pe cazan, acționați permanent cazanul ocolind regulamentul. Se va opri automat la atingerea temperaturii, în așteptarea reparației.
0 x

 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Înapoi la "Defalcare, depanare și reparații: reparați-vă? "

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 107