Problema cazanului de apă caldă menajeră Buderus Logano S121




de Manfred » 17/10/09, 15:09

bonjour,

Je dispose d'une chaudière Bois à tirage inversé Buderus Logano S121, avec systeme de régulation Oventrop (Ballon tampon 1000L) à laquelle j'ai adjoins un ballon ECS 200L.
Par inertie ce ballon, bien qu'ayant une programmation a 50°, monte à plus de 80° du fait que le retour au ballon tampon se fait par le ballon d'ECS.
Il n'y a qu'une pompe sur le circuit entre les deux ballons.

Comment régler ce problème?

mulțumesc
Manfred
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 17/10/09, 16:19

il y a visiblement un defaut de conception de ton circuit hydraulique.
fait nous un schema des canalisations pour comprendre.
0 x
Imagine
faceți clic pe semnătura mea
Manfred
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 2
Înregistrare: 17/10/09, 15:02




de Manfred » 17/10/09, 19:00

Voici un schéma de mon installation
Imagine

Vă mulțumesc anticipat,
Manfred
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 17/10/09, 19:16

ce schema est correct mais ne semble pas correspondre a ton descriptif. tu dis qu'il n'y a qu'une seule pompe dans ton installation.
dans le schema il y en a deux.
dans le schema le ballon ECS est independant du tampon.
il faut le schema exact de TON installation avec quel tuyau va a quel endroit.
0 x
Imagine

faceți clic pe semnătura mea
Colmant
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 101
Înregistrare: 05/09/06, 10:40
Locul de amplasare: vaucluse




de Colmant » 17/10/09, 19:37

Bună seara,

C'est souvent le cas sur les chaudière à bois, mise à part une mauvaise connexion sur le circuit, vérifie la température de sortie du ballon tampon? la température ne doit pas etre supérieure à 80- 85°
sinon c'est la régulation sur le bruleur qui est trop alimenté

il faut absolument réduire la t° ECS ( Eau Chaude Sanitaire): RISQUE DE BRULURE GRAVE AU DESSUS DE 60

il y a plusieurs solution
1 verifie si la programmation de la pompe échangeur est bien soumise au thermostat de l'ECS réglé a 50°

2 tu peux insérer un clapet sur le retour au ballon tampon

3 tu peux alimenter l'échangeur avec le retour chauffage si la t° est suffisante ou mixer avec une autre vanne 3 ou 4 voies

4 par sécurité , sur ton circuit ecs monte un MLT : mitigeur limiteur de température
0 x
Xavier
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 1
Înregistrare: 05/01/10, 11:49
Locul de amplasare: Châtelineau




de Xavier » 05/01/10, 12:07

bonjour,

dans ton schéma hydraulique tu as une vannes 3 voies côtés radiateurs: qui la gère ?
idem pour la charge du boiler ECS qui gère cela?

la pompe qui alimente ton boiler ECS doit être couplée à un thermostat qui stope la charge du boiler à 60°C (ou moins si tu veux) ; à moins qu'une régulation spécifique s'en charge
0 x

 