Calculul secțiunii cablului solar de 24V?

publicat: 19/10/20, 20:52
de k-nich
Bună seara tuturor.

Am o instalație care îmi pune o problemă și, mi se pare că a găsit cauza, o subdimensionare a cablului dintre panouri și regulator. Dacă cineva ar putea să mă sfătuiască, aș fi recunoscător.

Aceasta este o instalație de 24 volți cu 14 amperi pentru a trece. Panourile sunt la 50 m distanță de regulator. Am pus 6 cabluri și am maximizat 3A maxim.

Cât ar trebui să pun pentru ca acest lucru să funcționeze? Cupru sau aluminiu pentru a limita costurile?

Vă mulțumesc anticipat.

Re: Calculul secțiunii cablului solar.

publicat: 19/10/20, 22:02
de Forhorse
Dacă doriți cu adevărat pierderi foarte mici, va trebui să puneți 50mm² (cupru)

Re: Calculul secțiunii cablului solar.

publicat: 19/10/20, 22:47
de Christophe
a) Aveți 3A ok dar câte volți măsurați (intrare și ieșire?) și câte amperi la ieșirea panourilor?

b) În caz contrar, formula DC de joasă tensiune pentru un cablu de cupru:

Secțiune = 0.017 x L x I / T

S = secțiunea conductorului de cupru exprimată în mm²
L = șoferul spre exterior + lungimea de întoarcere exprimată în metri
I = intensitatea exprimată în Amperi
T = pierderea de tensiune acceptată la cabluri, exprimată în Volți


În cazul dvs. cu 1 volți de cădere de tensiune (4%):

S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ...

Deci aveți 2 soluții: cvadruplați cablurile de 6mm2 (nu sunt grozave) :( sau mărește tensiunea sau mișcă-ți panourile ...

Există convertoare de 24V la 48V vezi 96V ...

Re: Calculul secțiunii cablului solar.

publicat: 20/10/20, 09:17
de k-nich
Vă mulțumim pentru răspunsurile dvs.

Am 27,6 volți la regulator. Nu am măsurat tensiunea în același timp ieșind din panouri, dar voi încerca să o fac astăzi.
Pe de altă parte, ceea ce este curios și pe care nu îl pot înțelege, am aceeași valoare în amperi la ieșirea panourilor ca la intrarea regulatorului.
Având mai multe instalații, am luat panourile dintr-o altă clădire în care totul funcționează bine pentru a încerca să obțin același rezultat. Aproximativ 3A intrare și ieșire.
Regulatorul (victron) nu este implicat, deoarece l-am schimbat cu altul pentru testare. Rezultatul este identic.
Mutarea panourilor ar presupune tăierea unui număr considerabil de copaci și nu-mi pasă prea mult.
Astăzi voi reasambla panourile mutate cu o zi înainte pentru a vedea dacă acestea încă funcționează corect.

Re: Calculul secțiunii cablului solar.

publicat: 20/10/20, 10:23
de Christophe
Ok, măsoară acum tensiunea după 50 m de cabluri, precum și amperajul de intrare și ieșire ...

Re: Calculul secțiunii cablului solar.

publicat: 20/10/20, 12:05
de izentrop
k-nich a scris:ceea ce este curios și pe care nu îl pot înțelege, am aceeași valoare în amperi la ieșirea panourilor ca la intrarea regulatorului.
Normal, merge în același fir
Veți fi, de asemenea, uimiți să vedeți că tensiunea de ieșire a panoului este probabil de 36 sau 40 V, ceea ce este, de asemenea, normal.

Nu puneți o astfel de distanță între PV și încărcător la o tensiune atât de mică, decât dacă puneți secțiuni de sârmă la fel de mari ca degetul mare. : Wink:

Re: Calculul secțiunii cablului solar.

publicat: 20/10/20, 12:08
de Christophe
Deci, la ce vă conectați atunci când măsurați 3A?

Dacă este o baterie aproape plină, poate că pur și simplu nu atrage suficient A ... : Cheesy:

Re: Calculul secțiunii cablului solar.

publicat: 20/10/20, 12:53
de k-nich
Cu un multimetru pe care l-am pus în serie pe linia de start a panourilor.

Rezultatul este identic cu cel afișat de regulator.

Astăzi vremea nu este frumoasă, vremea este furtunoasă, nu voi putea lua valorile.

Dacă merg până la 48 de volți cu un regulator mppt, cât de mult ar trebui să fie secțiunea cablului pentru ca acesta să funcționeze?

Re: Calculul secțiunii cablului solar.

publicat: 20/10/20, 12:56
de Christophe
Nu, am vrut să spun: ce este conectat la sistemul solar atunci când măsurați?

Bănuiesc că măsoară cu un multimetru ...

Re: Calculul secțiunii cablului solar.

publicat: 20/10/20, 12:59
de Christophe
k-nich a scris:Dacă merg până la 48 de volți cu un regulator mppt, cât de mult ar trebui să fie secțiunea cablului pentru ca acesta să funcționeze?


S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ... ar deveni S = 0.017 * 50 * 2 * 7/2 = 5.95 mm² ... cu încă 4% sau 2 V pierderi de tensiune pe 48V .. .despre acceptabil ...

Deci, bingo pentru tine! 6 mm² ar fi suficient 8)

Altfel tocmai am găsit acest document: https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf

Căderea maximă tolerabilă de tensiune scăzută este de 5%, recomandată 2.5% ... Cu 4% aceasta este considerată o instalație „non-profesională” ...