Bună seara tuturor.
Am o instalație care îmi pune o problemă și, mi se pare că a găsit cauza, o subdimensionare a cablului dintre panouri și regulator. Dacă cineva ar putea să mă sfătuiască, aș fi recunoscător.
Aceasta este o instalație de 24 volți cu 14 amperi pentru a trece. Panourile sunt la 50 m distanță de regulator. Am pus 6 cabluri și am maximizat 3A maxim.
Cât ar trebui să pun pentru ca acest lucru să funcționeze? Cupru sau aluminiu pentru a limita costurile?
Vă mulțumesc anticipat.
Calculul secțiunii cablului solar de 24V?
- Forhorse
- expert Econologue
- posturi: 2491
- Înregistrare: 27/10/09, 08:19
- Locul de amplasare: Perch Ornais
- x 364
Re: Calculul secțiunii cablului solar.
Dacă doriți cu adevărat pierderi foarte mici, va trebui să puneți 50mm² (cupru)
0 x
-
- moderator
- posturi: 79361
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11060
Re: Calculul secțiunii cablului solar.
a) Aveți 3A ok dar câte volți măsurați (intrare și ieșire?) și câte amperi la ieșirea panourilor?
b) În caz contrar, formula DC de joasă tensiune pentru un cablu de cupru:
În cazul dvs. cu 1 volți de cădere de tensiune (4%):
S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ...
Deci aveți 2 soluții: cvadruplați cablurile de 6mm2 (nu sunt grozave) sau mărește tensiunea sau mișcă-ți panourile ...
Există convertoare de 24V la 48V vezi 96V ...
b) În caz contrar, formula DC de joasă tensiune pentru un cablu de cupru:
Secțiune = 0.017 x L x I / T
S = secțiunea conductorului de cupru exprimată în mm²
L = șoferul spre exterior + lungimea de întoarcere exprimată în metri
I = intensitatea exprimată în Amperi
T = pierderea de tensiune acceptată la cabluri, exprimată în Volți
În cazul dvs. cu 1 volți de cădere de tensiune (4%):
S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ...
Deci aveți 2 soluții: cvadruplați cablurile de 6mm2 (nu sunt grozave) sau mărește tensiunea sau mișcă-ți panourile ...
Există convertoare de 24V la 48V vezi 96V ...
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
Re: Calculul secțiunii cablului solar.
Vă mulțumim pentru răspunsurile dvs.
Am 27,6 volți la regulator. Nu am măsurat tensiunea în același timp ieșind din panouri, dar voi încerca să o fac astăzi.
Pe de altă parte, ceea ce este curios și pe care nu îl pot înțelege, am aceeași valoare în amperi la ieșirea panourilor ca la intrarea regulatorului.
Având mai multe instalații, am luat panourile dintr-o altă clădire în care totul funcționează bine pentru a încerca să obțin același rezultat. Aproximativ 3A intrare și ieșire.
Regulatorul (victron) nu este implicat, deoarece l-am schimbat cu altul pentru testare. Rezultatul este identic.
Mutarea panourilor ar presupune tăierea unui număr considerabil de copaci și nu-mi pasă prea mult.
Astăzi voi reasambla panourile mutate cu o zi înainte pentru a vedea dacă acestea încă funcționează corect.
Am 27,6 volți la regulator. Nu am măsurat tensiunea în același timp ieșind din panouri, dar voi încerca să o fac astăzi.
Pe de altă parte, ceea ce este curios și pe care nu îl pot înțelege, am aceeași valoare în amperi la ieșirea panourilor ca la intrarea regulatorului.
Având mai multe instalații, am luat panourile dintr-o altă clădire în care totul funcționează bine pentru a încerca să obțin același rezultat. Aproximativ 3A intrare și ieșire.
Regulatorul (victron) nu este implicat, deoarece l-am schimbat cu altul pentru testare. Rezultatul este identic.
Mutarea panourilor ar presupune tăierea unui număr considerabil de copaci și nu-mi pasă prea mult.
Astăzi voi reasambla panourile mutate cu o zi înainte pentru a vedea dacă acestea încă funcționează corect.
0 x
-
- moderator
- posturi: 79361
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11060
Re: Calculul secțiunii cablului solar.
Ok, măsoară acum tensiunea după 50 m de cabluri, precum și amperajul de intrare și ieșire ...
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
-
- expert Econologue
- posturi: 13716
- Înregistrare: 17/03/14, 23:42
- Locul de amplasare: Picardie
- x 1525
- A lua legatura cu:
Re: Calculul secțiunii cablului solar.
Normal, merge în același firk-nich a scris:ceea ce este curios și pe care nu îl pot înțelege, am aceeași valoare în amperi la ieșirea panourilor ca la intrarea regulatorului.
Veți fi, de asemenea, uimiți să vedeți că tensiunea de ieșire a panoului este probabil de 36 sau 40 V, ceea ce este, de asemenea, normal.
Nu puneți o astfel de distanță între PV și încărcător la o tensiune atât de mică, decât dacă puneți secțiuni de sârmă la fel de mari ca degetul mare.
1 x
-
- moderator
- posturi: 79361
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11060
Re: Calculul secțiunii cablului solar.
Deci, la ce vă conectați atunci când măsurați 3A?
Dacă este o baterie aproape plină, poate că pur și simplu nu atrage suficient A ...
Dacă este o baterie aproape plină, poate că pur și simplu nu atrage suficient A ...
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
Re: Calculul secțiunii cablului solar.
Cu un multimetru pe care l-am pus în serie pe linia de start a panourilor.
Rezultatul este identic cu cel afișat de regulator.
Astăzi vremea nu este frumoasă, vremea este furtunoasă, nu voi putea lua valorile.
Dacă merg până la 48 de volți cu un regulator mppt, cât de mult ar trebui să fie secțiunea cablului pentru ca acesta să funcționeze?
Rezultatul este identic cu cel afișat de regulator.
Astăzi vremea nu este frumoasă, vremea este furtunoasă, nu voi putea lua valorile.
Dacă merg până la 48 de volți cu un regulator mppt, cât de mult ar trebui să fie secțiunea cablului pentru ca acesta să funcționeze?
0 x
-
- moderator
- posturi: 79361
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11060
Re: Calculul secțiunii cablului solar.
Nu, am vrut să spun: ce este conectat la sistemul solar atunci când măsurați?
Bănuiesc că măsoară cu un multimetru ...
Bănuiesc că măsoară cu un multimetru ...
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
-
- moderator
- posturi: 79361
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11060
Re: Calculul secțiunii cablului solar.
k-nich a scris:Dacă merg până la 48 de volți cu un regulator mppt, cât de mult ar trebui să fie secțiunea cablului pentru ca acesta să funcționeze?
S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ... ar deveni S = 0.017 * 50 * 2 * 7/2 = 5.95 mm² ... cu încă 4% sau 2 V pierderi de tensiune pe 48V .. .despre acceptabil ...
Deci, bingo pentru tine! 6 mm² ar fi suficient
Altfel tocmai am găsit acest document: https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf
Căderea maximă tolerabilă de tensiune scăzută este de 5%, recomandată 2.5% ... Cu 4% aceasta este considerată o instalație „non-profesională” ...
1 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 2 Răspunsuri
- 3469 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de eulenspi26
Vezi ultimul mesaj
01/08/21, 13:47Un subiect postat în forum : Energia regenerabilă: energie solară
-
- 3 Răspunsuri
- 9182 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de ENERC
Vezi ultimul mesaj
05/07/17, 19:23Un subiect postat în forum : Energia regenerabilă: energie solară
-
- 2 Răspunsuri
- 26057 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Christophe
Vezi ultimul mesaj
08/05/15, 16:35Un subiect postat în forum : Energia regenerabilă: energie solară
-
- 8 Răspunsuri
- 5914 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Am citro
Vezi ultimul mesaj
09/11/14, 16:05Un subiect postat în forum : Energia regenerabilă: energie solară
-
- 10 Răspunsuri
- 13846 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de chatelot16
Vezi ultimul mesaj
04/06/12, 17:04Un subiect postat în forum : Energia regenerabilă: energie solară
Înapoi la "Solar fotovoltaic: electricitate solară"
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Bricolo07 și oaspeții 291