Conflict regulator baterie solară de viață / BMS

Forum fotovoltaice solare fotovoltaice și generare de energie electrică solară din energie solară cu radiații directe.
surfpac44
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 5
Înregistrare: 08/02/23, 10:10
x 1

Conflict regulator baterie solară de viață / BMS




de surfpac44 » 08/02/23, 10:17

bonjour
Sunt Sylvain, am 44 de ani, locuiesc în adâncul Marocului de 20 de ani și casa mea a fost întotdeauna 100% autonomă.
Am un parc cu panouri solare și o turbină eoliană.

Aici este sistemul meu.

2 baterii LiFePo4 de 5,2 kWh fiecare.
1 regulator Outback Flexmax FM60.
1 invertor Victron 2000VA.
1300 w de panouri solare.

Mi-am schimbat recent flota de 4 baterii cu gel cu 2 baterii cu litiu fosfat de fier cu BMS.
Nu mi-am schimbat controlerul de încărcare, care este încă Outback flexmax 60. Potrivit companiei Outback, modelul meu este compatibil cu tehnologia lifePo4. Iată setările pe care le-am făcut:

28,6 V absorbție
Plutitor 28,4 V
Limita de curent 60A
Pachet 28,1 V
Timp de absorbție 0,0 ore
absorb amperi finali 00 A

Mă trezesc cu o problemă: de îndată ce bateriile sunt la 100%, mi se oprește elec-ul (își revine, apoi se oprește din nou și așa mai departe, trebuie să reduc încărcarea solară pentru a fi liniștit, timpul în care bateriile pierd o parte din taxa lor) nu găsesc setarea adecvată pe flexmax. ai o solutie? (incovenientele: alarma de incendiu care se stinge la fiecare taiere precum si cutia de protectie a pompei de apa care sare si pe care trebuie sa o repornesc de fiecare data. Casa mea nu mai este autonoma...)
Vă mulțumesc foarte mult că ați analizat cazul meu.

Silvan
1 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79384
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 11064

Re: Conflict regulator baterie solară de viață / BMS




de Christophe » 08/02/23, 10:19

Înainte de a vorbi despre problemă: există o problemă cu puterea fotovoltaică?

10.4 kWh de baterie pentru 1300W de PV vi se pare cam strâmt? Chiar și în Maroc? Nu ?

Pentru îngrijorarea dvs.: aveți acces la setările BMS?

Acolo rece, presupun un BMS de siguranță pe supratensiune MosFET de ieșire?

Controlerul și BMS comunică între ele?
1 x
surfpac44
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 5
Înregistrare: 08/02/23, 10:10
x 1

Re: Conflict regulator baterie solară de viață / BMS




de surfpac44 » 08/02/23, 15:15

bonjour,
Iti multumesc foarte mult pentru raspunsul tau.

Nu, la prânz, noile baterii LiFePo4 sunt pline și cele 4 mele vechi Victrons gel de 220Ah, a mai fost puțin, dar după-amiaza, era plină. Aproape că am crescut pentru zilele înnorate, dar sunt atât de rare unde sunt, încât am lăsat-o așa. Au 20 de ani.

Nu, nu am acces la BMS, acestea sunt baterii vândute pe net pe un site care vinde echipamente solare și tipul mi-a spus că sunt baterii NEC de la automobil, recondiționate pentru uz casnic în carcasă de inox. Nu am parametrii de încărcare, așa că. Toată tehnologia LiFePo4 are aceeași setare....?

BMS-ul și regulatorul sunt legate doar prin faptul că cele 2 baterii ale mele de 24V sunt conectate direct la regulator. Fara alte cabluri.

Merci.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2491
Înregistrare: 27/10/09, 08:19
Locul de amplasare: Perch Ornais
x 364

Re: Conflict regulator baterie solară de viață / BMS




de Forhorse » 08/02/23, 19:30

Văzut așa de la distanță, aș mai spune că este BMS-ul care taie protecția la supratensiune.
Ar trebui să încercați să modificați parametrii de încărcare ai regulatorului solar (cel mai bine ar fi să aveți caracteristicile bateriilor și să reglați regulatorul în consecință)
Începeți prin a seta parametrii de absorbție și float la 27V pentru a vedea ce se întâmplă, apoi ce spune BMS-ul despre SOC odată ce această tensiune este atinsă.
2 x
surfpac44
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 5
Înregistrare: 08/02/23, 10:10
x 1

Re: Conflict regulator baterie solară de viață / BMS




de surfpac44 » 08/02/23, 22:08

Multumesc, o sa incerc asta maine.
0 x
surfpac44
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 5
Înregistrare: 08/02/23, 10:10
x 1

Re: Conflict regulator baterie solară de viață / BMS




de surfpac44 » 09/02/23, 15:21

Am setat plutirea și absorbția la 27V. Am fost sfătuit anterior să evit faza de absorbție dacă este posibil pentru LiFePo4, așa că în meniul avansat, timpul de absorbție este setat la 0,0 h și absorbția finală Amps este 00A.
iar pentru rezultatul setarii la 27V
La încărcare de 100% în această după-amiază, tăiați din nou. Nu am acces la meniul BMS, este intern.
Am intrebat vanzatorului caracteristicile BMS-ului, fara raspuns...
iata....
0 x
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13726
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1526
A lua legatura cu:

Re: Conflict regulator baterie solară de viață / BMS




de izentrop » 09/02/23, 16:43

surfpac44 a scris:2 baterii LiFePo4 de 5,2 kWh fiecare.
1 regulator Outback Flexmax FM60.
1 invertor Victron 2000VA.
1300 w de panouri solare.

Mi-am schimbat recent flota de 4 baterii cu gel cu 2 baterii cu litiu fosfat de fier cu BMS.
Nu mi-am schimbat controlerul de încărcare, care este încă Outback flexmax 60. Potrivit companiei Outback, modelul meu este compatibil cu tehnologia lifePo4. Iată setările pe care le-am făcut:

28,6 V absorbție
Plutitor 28,4 V
Limita de curent 60A
Pachet 28,1 V
Timp de absorbție 0,0 ore
absorb amperi finali 00 A

Mă trezesc cu o problemă: de îndată ce bateriile sunt la 100%, mi se oprește elec-ul (își revine, apoi se oprește din nou și așa mai departe, trebuie să reduc încărcarea solară pentru a fi liniștit, timpul în care bateriile pierd o parte din taxa lor) nu găsesc setarea adecvată pe flexmax. ai o solutie? (incovenientele: alarma de incendiu care se stinge la fiecare taiere precum si cutia de protectie a pompei de apa care sare si pe care trebuie sa o repornesc de fiecare data. Casa mea nu mai este autonoma...)
Vă mulțumesc foarte mult că ați analizat cazul meu.

Silvan
Salut, nu stiu nimic despre asta dar
Pentru un sistem de 24 volți, vă recomandăm să verificați setările. Pentru volum și absorbție ar trebui să aibă o ieșire de 28,8 volți, iar pentru float ar trebui să fie de 27,2. Vă rugăm să dezactivați egalizarea dacă este posibil și, dacă nu, setați-o la 28,8 volți.
https://battlebornbatteries.com/set-out ... n-battery/

Ai dezactivat EQ? care se face cu baterii PB dar nu pentru lifepo4?
Nici flotoarele de tensiune nu ar ajuta.
De ce această limitare a timpului de absorbție? Lifepo4 se poate încărca la 1 C. https://www.power-sonic.com/blog/how-to ... batteries/
https://www.outbackpower.com/downloads/ ... french.pdf
0 x
surfpac44
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 5
Înregistrare: 08/02/23, 10:10
x 1

Re: Conflict regulator baterie solară de viață / BMS




de surfpac44 » 09/02/23, 17:57

Mărfuri.
Da, egalizarea este dezactivată.
De fapt, am pierdut setările.
Mi se spune un pic de toate și deodată, bâjbâi.
Nimic specific.
0 x

Înapoi la "Solar fotovoltaic: electricitate solară"

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Google Adsense [Bot] și oaspeții 136