Intensitatea de încărcare a bateriei AGM?

Forum fotovoltaice solare fotovoltaice și generare de energie electrică solară din energie solară cu radiații directe.
preliator
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 22
Înregistrare: 26/03/23, 13:42
x 2

Intensitatea de încărcare a bateriei AGM?




de preliator » 17/11/23, 09:46

Bonjour à tous,

Am 3 baterii Victron 22Ah AGM conectate în paralel. Din cate am citit, curentul maxim admisibil de incarcare este de 25%, sau 5.5A pentru o baterie.

Avand in vedere ca am facut o conexiune in paralel, ar trebui sa adun capacitatea totala (22Ah * 3 = 66Ah) si sa consider ca le pot incarca cu o intensitate maxima de 16.5A?

Mărfuri.
1 x
Avatar de l'Utilisateur
Remundo
moderator
moderator
posturi: 16184
Înregistrare: 15/10/07, 16:05
Locul de amplasare: Clermont Ferrand
x 5263

Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?




de Remundo » 17/11/23, 10:09

da daca cele 3 baterii sunt in paralel, fiecare absorbind in jur de 5A, curentul total consumat va fi de 15A.

Atenție, dacă le puneți în serie, încărcătorul ar trebui să livreze 5A la aproximativ 40 V (3x12 + tensiune de încărcare).
0 x
Imagine
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13726
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1526
A lua legatura cu:

Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?




de izentrop » 17/11/23, 11:42

preliator a scris:intensitatea maximă admisă a sarcinii este de 25%
Pentru o baterie, dar 3 in // nu va fi întotdeauna echilibrat. Nu există BMS, aș limita la 0.2 C

De ce să nu iei un 66 Ah?
0 x
Christophe
moderator
moderator
posturi: 79386
Înregistrare: 10/02/03, 14:06
Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
x 11072

Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?




de Christophe » 17/11/23, 12:16

izentrop a scris: 3 in // nu va fi întotdeauna echilibrat


:şoc: :şoc: :şoc:

Pai daca sunt neaparat la tensiunea la bornele lor din moment ce in //!!

Nu echilibrăm elementele interne ale unei baterii plumb-acid... ei bine, nu din câte știu!
1 x
Avatar de l'Utilisateur
Remundo
moderator
moderator
posturi: 16184
Înregistrare: 15/10/07, 16:05
Locul de amplasare: Clermont Ferrand
x 5263

Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?




de Remundo » 17/11/23, 12:26

Zizi a vrut doar să fie un expert, are aceeași expertiză pe baterii ca și pe covid.

Există un parametru care ar putea modifica ușor curentul care intră în fiecare baterie, este rezistența lor internă, dar în principiu la 3 baterii identice din același lot de fabricație, diferența este infimă.
0 x
Imagine
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13726
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1526
A lua legatura cu:

Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?




de izentrop » 17/11/23, 13:13

Christophe a scris:
izentrop a scris: 3 in // nu va fi întotdeauna echilibrat
:şoc: :şoc: :şoc:

Pai daca sunt neaparat la tensiunea la bornele lor din moment ce in //!!
Un element defect este obișnuit, mai ales la sfârșitul duratei sale de viață...
curentul nu mai trece prin baterie si se repartizeaza intre celelalte doua... 8 A pentru un 22 Ah, 0.38 c, poate nu ii place foarte mult : Twisted: : Twisted: : Twisted:
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Macro
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 6528
Înregistrare: 04/12/08, 14:34
x 1643

Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?




de Macro » 17/11/23, 13:49

O baterie AGM nu se încarcă la aceeași tensiune ca o baterie de mașină convențională. un încărcător de baterii de mașină de generație veche vă va trânti bateriile AGM
0 x
Singurul lucru care este sigur în viitor. Este probabil că este în concordanță cu previziunile noastre ...
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13726
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1526
A lua legatura cu:

Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?




de izentrop » 17/11/23, 13:59

Un încărcător vechi fără limitare suficientă a curentului și a tensiunii te va ucide la fel de ușor cu o baterie cu acid.
0 x
Martine24
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 6
Înregistrare: 20/11/23, 16:30

Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?




de Martine24 » 21/11/23, 20:29

hi
Nu, conexiunea în paralel nu crește curentul maxim admisibil de sarcină. Chiar dacă puterea totală este de 66 Ah (22 Ah * 3), curentul mare de încărcare per baterie este de 5.5 A. În plus, vi se va cere să încărcați toate sistemele de stocare în paralel cu un curent maxim de 5.5 A pentru a nu deteriora echipamentul dvs.
0 x
izentrop
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 13726
Înregistrare: 17/03/14, 23:42
Locul de amplasare: Picardie
x 1526
A lua legatura cu:

Re: Intensitatea încărcării bateriei AGM?




de izentrop » 21/11/23, 21:05

bonjour,
Martine24 a scris:hi
Nu, conexiunea în paralel nu crește curentul maxim admisibil de sarcină. Chiar dacă puterea totală este de 66 Ah (22 Ah * 3), curentul mare de încărcare per baterie este de 5.5 A.
Poți dovedi afirmația ta? Deoarece curentul de încărcare din fiecare baterie depinde în principal de rezistența lor internă.
0 x

 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Înapoi la "Solar fotovoltaic: electricitate solară"

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 109