Problemă de autonomie privind hidroacumularea în lemn

Energiile regenerabile, cu excepția energiei solare electrice sau termice (a se vedeaforums dedicat mai jos): turbine eoliene, energii marine, hidraulice și hidroelectrice, biomasă, biogaz, energie geotermală profundă etc.
bertrum
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 4
Înregistrare: 05/01/10, 17:07
Locul de amplasare: Isère

Problemă de autonomie privind hidroacumularea în lemn




de bertrum » 05/01/10, 17:16

Buna dimineata tuturor ...

Tocmai am instalat acum câteva săptămâni un cazan pe lemn de 28kw cu un rezervor tampon de 1500l. Totul funcționează bine, cu excepția faptului că autonomia rezervorului meu, cu cazanul oprit, este de doar trei până la patru ore ... aș fi sperat să ajung la ora 10.
Casa mea datează din 1975 reizolată corect, 9 calorifere și o suprafață de aproximativ 160m2.
Întrebarea mea este: este aceasta o autonomie normală pentru volumul balonului? Există căi de explorat?
Vă mulțumim anticipat pentru răspunsurile dumneavoastră.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
fostul Oceano
moderator
moderator
posturi: 1571
Înregistrare: 04/06/05, 23:10
Locul de amplasare: Lorraine - Franța
x 1




de fostul Oceano » 05/01/10, 18:53

Bună ziua, sunt necesare mai multe elemente, inclusiv temperatura apei din rezervor, locația și izolarea rezervorului.
Pentru informații despre Marsilia pentru o casă de 100 m² am un cazan pe gaz de 45KW.
Din fericire nu funcționează 24 de ore pe zi ...
0 x
[Mod MODO = ON]
Zieute, dar nu credeți mai puțin ...
Peugeot Ion (VE), KIA Optime PHEV, VAE, nicio motocicleta electrica inca...
Avatar de l'Utilisateur
luping
Mare econolog
Mare econolog
posturi: 816
Înregistrare: 03/10/07, 06:33
Locul de amplasare: picardie




de luping » 05/01/10, 21:33

Bonsoir,

După cum a spus ex, ne lipsesc datele.
Puterea cazanului este un lucru, dar dacă toate caloriile se duc la încălzirea instantanee a casei, este normal ca rezervorul să nu se încarce.
Pentru a controla încărcarea corectă prin stratificarea rezervorului, este suficient să controlați temperatura rezervorului de sus în jos.
În mod normal, dacă sarcina este corectă (fără prea mult amestec), ar trebui:
1500 * 1.16 * 50 = 87 KWh / 28 = 3 ore de încălzire
Presupun aici că cazanul încălzește rezervorul doar de la 20 ° C la 70 ° C. Rămâne de văzut dacă putem folosi apă fierbinte în calorifere atunci când temperatura acestora din urmă a scăzut.

A+
0 x
Avatar de l'Utilisateur
fostul Oceano
moderator
moderator
posturi: 1571
Înregistrare: 04/06/05, 23:10
Locul de amplasare: Lorraine - Franța
x 1




de fostul Oceano » 05/01/10, 22:38

: Mrgreen: shh looping, nu ar trebui să spun că am fost fostul tău! : Mrgreen:
0 x
[Mod MODO = ON]
Zieute, dar nu credeți mai puțin ...
Peugeot Ion (VE), KIA Optime PHEV, VAE, nicio motocicleta electrica inca...
bertrum
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 4
Înregistrare: 05/01/10, 17:07
Locul de amplasare: Isère




de bertrum » 06/01/10, 08:31

Va multumesc tuturor .....

Pentru detalii, cazanul meu este bine dimensionat, îmi încălzește caloriferele și surplusul încălzește balonul la 80 de grade în trei ore ... stratificarea se face bine, controlez toate acestea cu termos, ...... ladomat este, de asemenea, tăiat după încălzire ... ei bine, pe această parte totul funcționează bine.
Autonomia a mai mult sau mai puțin de patru ore este cea care îmi pune o problemă .... la patru ore după oprirea cazanului desigur!
Este adevărat că pentru moment este frig, dar hei mă așteptam la mai multe.
Ce părere aveți ... altfel, vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele dvs. referitoare la încălzire, am folosit-o pentru a realiza instalarea mea.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră
0 x
bertrum
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 4
Înregistrare: 05/01/10, 17:07
Locul de amplasare: Isère




de bertrum » 06/01/10, 08:33

Pentru informații: balonul se află într-o cameră în care are în medie optsprezece grade, este izolat cu zece centimetri de izolație și, dacă nu este folosit, apa nu cade deloc ... deci pe partea balonului I cred ca totul este ok ....
mulțumesc
0 x
floarea-soarelui
Învăț econologie
Învăț econologie
posturi: 16
Înregistrare: 25/04/08, 22:08
Locul de amplasare: Alsacia




de floarea-soarelui » 06/01/10, 10:09

Bună ziua tuturor.
Întrebare simplă, vorbești de autonomie de 4 ore, cu o temperatură de 80 ° la început, dar care este temperatura după 4 ore?
Dacă casa este bine încălzită la început, controlerul camerei dvs. de zi ar trebui să oprească apelul pentru apă fierbinte odată ce temperatura setată a fost atinsă (să zicem 22 °) și să reporniți sistemul numai după ce temperatura a scăzut sub punctul stabilit și chiar acum.
Acest lucru ar trebui astfel să crească autonomia.
În ceea ce mă privește, nu am făcut niciodată măsurători de autonomie. Folosesc rezervorul tampon când nu sunt acasă sau în pat ... așa că setați temperatura 18 ° ... în cameră. Casă.
Aici este.
0 x
bertrum
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 4
Înregistrare: 05/01/10, 17:07
Locul de amplasare: Isère




de bertrum » 06/01/10, 10:23

Salut....

După patru ore temperatura este cuprinsă între 50 și 55 de grade .... de aceea nu este foarte utilizabilă pentru radiatoarele mele .... Nu mă încălzesc prin pardoseală și nici la temperatură scăzută.
Aici vorbesc despre 4 ore în timpul zilei, noaptea programez și, prin urmare, țin mai mult. Așa că vorbesc despre patru ore de încălzire pentru a menține 22 de grade în casă ...
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră
0 x
pumnal pitt
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 2081
Înregistrare: 10/01/08, 14:16
Locul de amplasare: Isere
x 68




de pumnal pitt » 06/01/10, 10:51

Ei bine, ei bine, avem cu toții ce este nevoie pentru a face matematica.
începi de la 80 ° pentru a coborî la 50 ° sau o deltă de 30 ° de 1500L de apă.
energia astfel distribuită este deci:
1500x1.16x30 = aprox. 52kWh

dacă spui că este epuizat în 4 ore, este că încălzirea casei tale (în aceste condiții) necesită 52/4 = 13kW de putere, ceea ce mi se pare destul de consistent pentru o casă de 160m2 la 22 ° VS

prin urmare, nimic anormal: dimensiunea rezervorului de căldură, dacă doriți să aveți opt ore de încălzire echivalentă, ar trebui să fie dublată.
0 x
Imagine
faceți clic pe semnătura mea
Avatar de l'Utilisateur
Am citro
expert Econologue
expert Econologue
posturi: 5129
Înregistrare: 08/03/06, 13:26
Locul de amplasare: Bordeaux
x 11




de Am citro » 06/01/10, 13:56

: Mrgreen: Super interesant acest post. 8)
Deci, dacă izolația mea este corectă, cu radiatoarele mele cu temperatură scăzută aș putea stoca 8 ore de căldură cu mai puțin de 3 metri cubi de tampon pentru casa mea de 115 m², tavanele sunt de 2.5 metri.
(Am o pivniță umedă în beton turnat). 8)
Noul meu cazan de 12 kW funcționează minunat pentru moment, dar intenționez să merg mai departe (tampon solar și aer condiționat reversibil, cum ar fi Maloche cu posibil un back-up termodinamic de la încălzitorul solar de apă.
: Idee:
0 x

 