Buna dimineata tuturor ...
Tocmai am instalat acum câteva săptămâni un cazan pe lemn de 28kw cu un rezervor tampon de 1500l. Totul funcționează bine, cu excepția faptului că autonomia rezervorului meu, cu cazanul oprit, este de doar trei până la patru ore ... aș fi sperat să ajung la ora 10.
Casa mea datează din 1975 reizolată corect, 9 calorifere și o suprafață de aproximativ 160m2.
Întrebarea mea este: este aceasta o autonomie normală pentru volumul balonului? Există căi de explorat?
Vă mulțumim anticipat pentru răspunsurile dumneavoastră.
Tocmai am instalat acum câteva săptămâni un cazan pe lemn de 28kw cu un rezervor tampon de 1500l. Totul funcționează bine, cu excepția faptului că autonomia rezervorului meu, cu cazanul oprit, este de doar trei până la patru ore ... aș fi sperat să ajung la ora 10.
Casa mea datează din 1975 reizolată corect, 9 calorifere și o suprafață de aproximativ 160m2.
Întrebarea mea este: este aceasta o autonomie normală pentru volumul balonului? Există căi de explorat?
Vă mulțumim anticipat pentru răspunsurile dumneavoastră.
0 x
- fostul Oceano
- moderator
- posturi: 1571
- Înregistrare: 04/06/05, 23:10
- Locul de amplasare: Lorraine - Franța
- x 1
Bună ziua, sunt necesare mai multe elemente, inclusiv temperatura apei din rezervor, locația și izolarea rezervorului.
Pentru informații despre Marsilia pentru o casă de 100 m² am un cazan pe gaz de 45KW.
Din fericire nu funcționează 24 de ore pe zi ...
Pentru informații despre Marsilia pentru o casă de 100 m² am un cazan pe gaz de 45KW.
Din fericire nu funcționează 24 de ore pe zi ...
0 x
[Mod MODO = ON]
Zieute, dar nu credeți mai puțin ...
Peugeot Ion (VE), KIA Optime PHEV, VAE, nicio motocicleta electrica inca...
Zieute, dar nu credeți mai puțin ...
Peugeot Ion (VE), KIA Optime PHEV, VAE, nicio motocicleta electrica inca...
Bonsoir,
După cum a spus ex, ne lipsesc datele.
Puterea cazanului este un lucru, dar dacă toate caloriile se duc la încălzirea instantanee a casei, este normal ca rezervorul să nu se încarce.
Pentru a controla încărcarea corectă prin stratificarea rezervorului, este suficient să controlați temperatura rezervorului de sus în jos.
În mod normal, dacă sarcina este corectă (fără prea mult amestec), ar trebui:
1500 * 1.16 * 50 = 87 KWh / 28 = 3 ore de încălzire
Presupun aici că cazanul încălzește rezervorul doar de la 20 ° C la 70 ° C. Rămâne de văzut dacă putem folosi apă fierbinte în calorifere atunci când temperatura acestora din urmă a scăzut.
A+
După cum a spus ex, ne lipsesc datele.
Puterea cazanului este un lucru, dar dacă toate caloriile se duc la încălzirea instantanee a casei, este normal ca rezervorul să nu se încarce.
Pentru a controla încărcarea corectă prin stratificarea rezervorului, este suficient să controlați temperatura rezervorului de sus în jos.
În mod normal, dacă sarcina este corectă (fără prea mult amestec), ar trebui:
1500 * 1.16 * 50 = 87 KWh / 28 = 3 ore de încălzire
Presupun aici că cazanul încălzește rezervorul doar de la 20 ° C la 70 ° C. Rămâne de văzut dacă putem folosi apă fierbinte în calorifere atunci când temperatura acestora din urmă a scăzut.
A+
0 x
- fostul Oceano
- moderator
- posturi: 1571
- Înregistrare: 04/06/05, 23:10
- Locul de amplasare: Lorraine - Franța
- x 1
Va multumesc tuturor .....
Pentru detalii, cazanul meu este bine dimensionat, îmi încălzește caloriferele și surplusul încălzește balonul la 80 de grade în trei ore ... stratificarea se face bine, controlez toate acestea cu termos, ...... ladomat este, de asemenea, tăiat după încălzire ... ei bine, pe această parte totul funcționează bine.
Autonomia a mai mult sau mai puțin de patru ore este cea care îmi pune o problemă .... la patru ore după oprirea cazanului desigur!
Este adevărat că pentru moment este frig, dar hei mă așteptam la mai multe.
Ce părere aveți ... altfel, vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele dvs. referitoare la încălzire, am folosit-o pentru a realiza instalarea mea.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră
Pentru detalii, cazanul meu este bine dimensionat, îmi încălzește caloriferele și surplusul încălzește balonul la 80 de grade în trei ore ... stratificarea se face bine, controlez toate acestea cu termos, ...... ladomat este, de asemenea, tăiat după încălzire ... ei bine, pe această parte totul funcționează bine.
Autonomia a mai mult sau mai puțin de patru ore este cea care îmi pune o problemă .... la patru ore după oprirea cazanului desigur!
Este adevărat că pentru moment este frig, dar hei mă așteptam la mai multe.
Ce părere aveți ... altfel, vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele dvs. referitoare la încălzire, am folosit-o pentru a realiza instalarea mea.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră
0 x
-
- Învăț econologie
- posturi: 16
- Înregistrare: 25/04/08, 22:08
- Locul de amplasare: Alsacia
Bună ziua tuturor.
Întrebare simplă, vorbești de autonomie de 4 ore, cu o temperatură de 80 ° la început, dar care este temperatura după 4 ore?
Dacă casa este bine încălzită la început, controlerul camerei dvs. de zi ar trebui să oprească apelul pentru apă fierbinte odată ce temperatura setată a fost atinsă (să zicem 22 °) și să reporniți sistemul numai după ce temperatura a scăzut sub punctul stabilit și chiar acum.
Acest lucru ar trebui astfel să crească autonomia.
În ceea ce mă privește, nu am făcut niciodată măsurători de autonomie. Folosesc rezervorul tampon când nu sunt acasă sau în pat ... așa că setați temperatura 18 ° ... în cameră. Casă.
Aici este.
Întrebare simplă, vorbești de autonomie de 4 ore, cu o temperatură de 80 ° la început, dar care este temperatura după 4 ore?
Dacă casa este bine încălzită la început, controlerul camerei dvs. de zi ar trebui să oprească apelul pentru apă fierbinte odată ce temperatura setată a fost atinsă (să zicem 22 °) și să reporniți sistemul numai după ce temperatura a scăzut sub punctul stabilit și chiar acum.
Acest lucru ar trebui astfel să crească autonomia.
În ceea ce mă privește, nu am făcut niciodată măsurători de autonomie. Folosesc rezervorul tampon când nu sunt acasă sau în pat ... așa că setați temperatura 18 ° ... în cameră. Casă.
Aici este.
0 x
Salut....
După patru ore temperatura este cuprinsă între 50 și 55 de grade .... de aceea nu este foarte utilizabilă pentru radiatoarele mele .... Nu mă încălzesc prin pardoseală și nici la temperatură scăzută.
Aici vorbesc despre 4 ore în timpul zilei, noaptea programez și, prin urmare, țin mai mult. Așa că vorbesc despre patru ore de încălzire pentru a menține 22 de grade în casă ...
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră
După patru ore temperatura este cuprinsă între 50 și 55 de grade .... de aceea nu este foarte utilizabilă pentru radiatoarele mele .... Nu mă încălzesc prin pardoseală și nici la temperatură scăzută.
Aici vorbesc despre 4 ore în timpul zilei, noaptea programez și, prin urmare, țin mai mult. Așa că vorbesc despre patru ore de încălzire pentru a menține 22 de grade în casă ...
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră
0 x
-
- expert Econologue
- posturi: 2081
- Înregistrare: 10/01/08, 14:16
- Locul de amplasare: Isere
- x 68
Ei bine, ei bine, avem cu toții ce este nevoie pentru a face matematica.
începi de la 80 ° pentru a coborî la 50 ° sau o deltă de 30 ° de 1500L de apă.
energia astfel distribuită este deci:
1500x1.16x30 = aprox. 52kWh
dacă spui că este epuizat în 4 ore, este că încălzirea casei tale (în aceste condiții) necesită 52/4 = 13kW de putere, ceea ce mi se pare destul de consistent pentru o casă de 160m2 la 22 ° VS
prin urmare, nimic anormal: dimensiunea rezervorului de căldură, dacă doriți să aveți opt ore de încălzire echivalentă, ar trebui să fie dublată.
începi de la 80 ° pentru a coborî la 50 ° sau o deltă de 30 ° de 1500L de apă.
energia astfel distribuită este deci:
1500x1.16x30 = aprox. 52kWh
dacă spui că este epuizat în 4 ore, este că încălzirea casei tale (în aceste condiții) necesită 52/4 = 13kW de putere, ceea ce mi se pare destul de consistent pentru o casă de 160m2 la 22 ° VS
prin urmare, nimic anormal: dimensiunea rezervorului de căldură, dacă doriți să aveți opt ore de încălzire echivalentă, ar trebui să fie dublată.
0 x
- Am citro
- expert Econologue
- posturi: 5129
- Înregistrare: 08/03/06, 13:26
- Locul de amplasare: Bordeaux
- x 11
Super interesant acest post.
Deci, dacă izolația mea este corectă, cu radiatoarele mele cu temperatură scăzută aș putea stoca 8 ore de căldură cu mai puțin de 3 metri cubi de tampon pentru casa mea de 115 m², tavanele sunt de 2.5 metri.
(Am o pivniță umedă în beton turnat).
Noul meu cazan de 12 kW funcționează minunat pentru moment, dar intenționez să merg mai departe (tampon solar și aer condiționat reversibil, cum ar fi Maloche cu posibil un back-up termodinamic de la încălzitorul solar de apă.
Deci, dacă izolația mea este corectă, cu radiatoarele mele cu temperatură scăzută aș putea stoca 8 ore de căldură cu mai puțin de 3 metri cubi de tampon pentru casa mea de 115 m², tavanele sunt de 2.5 metri.
(Am o pivniță umedă în beton turnat).
Noul meu cazan de 12 kW funcționează minunat pentru moment, dar intenționez să merg mai departe (tampon solar și aer condiționat reversibil, cum ar fi Maloche cu posibil un back-up termodinamic de la încălzitorul solar de apă.
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 0 Răspunsuri
- 4652 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Christophe
Vezi ultimul mesaj
17/04/15, 12:38Un subiect postat în forum : Hidraulică, eoliană, geotermală, energia marină, biogaz ...
-
- 1 Răspunsuri
- 4735 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Philippe Schutt
Vezi ultimul mesaj
05/04/14, 19:50Un subiect postat în forum : Hidraulică, eoliană, geotermală, energia marină, biogaz ...
-
- 29 Răspunsuri
- 27486 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de dedeleco
Vezi ultimul mesaj
06/06/12, 03:17Un subiect postat în forum : Hidraulică, eoliană, geotermală, energia marină, biogaz ...
-
- 25 Răspunsuri
- 21299 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de izentrop
Vezi ultimul mesaj
01/05/23, 10:34Un subiect postat în forum : Hidraulică, eoliană, geotermală, energia marină, biogaz ...
-
- 72 Răspunsuri
- 37804 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de ruteană
Vezi ultimul mesaj
19/01/12, 21:35Un subiect postat în forum : Hidraulică, eoliană, geotermală, energia marină, biogaz ...
Înapoi la "Hidraulică, turbine eoliene, energie geotermală, energii marine, biogaz ..."
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 201