Fără grijă.
Ajutorul a fost deja neprețuit. Am timp pe viitor să fac setări ușor diferite și să găsesc compromisul ideal.
Ajutor la reglarea fină a setărilor Easypell: temperatura setpoint, min și oprirea cazanului
Re: Ajutor la ajustarea setărilor Easypell: temperatura de referință, min. și oprirea cazanului
bonjour,
Sunt un utilizator nou-nouț al unui easypell 20kwh cu reglare simplă, adică pornit/oprit cu un termostat de cameră în sufragerie care activează centrala și circulatorul.
Acum e 12 dimineata afara si consumam 2-3 pungi pe zi... Mi se pare excesiv cand e destul de usor, nu-i asa? Cred ca ciclurile sunt prea scurte in meniuri pot gasi 60780m si x3930 care ar face cicluri de 15.46mn...foarte scurte cred ca nu?
Temperatura minimă setată din fabrică: 70
Temperatura maxima: 76
Varianta B cu boiler de 220 l
Histerezis 15k.
Cer 20 de grade ziua si 18.5 noaptea.
7:23-20:XNUMX --> confort XNUMX
23-7 --> economie 18.5
Exemplu termostatul porneste centrala, temperatura cazanului 66... Nu ar trebui ca termostatul sa porneasca doar circulatorul???
Sunt cam pierdut... Și nu mă simt foarte susținut de instalatori...
Supapa de 3v este manuală. Reglați puțin mai mult de jumătate.
Casa an 20 120m2 termopan putin izolat. 1 etaj.
12 calorifere din fonta.
Poate cineva să-mi facă lumină??
Mărfuri.
Sunt un utilizator nou-nouț al unui easypell 20kwh cu reglare simplă, adică pornit/oprit cu un termostat de cameră în sufragerie care activează centrala și circulatorul.
Acum e 12 dimineata afara si consumam 2-3 pungi pe zi... Mi se pare excesiv cand e destul de usor, nu-i asa? Cred ca ciclurile sunt prea scurte in meniuri pot gasi 60780m si x3930 care ar face cicluri de 15.46mn...foarte scurte cred ca nu?
Temperatura minimă setată din fabrică: 70
Temperatura maxima: 76
Varianta B cu boiler de 220 l
Histerezis 15k.
Cer 20 de grade ziua si 18.5 noaptea.
7:23-20:XNUMX --> confort XNUMX
23-7 --> economie 18.5
Exemplu termostatul porneste centrala, temperatura cazanului 66... Nu ar trebui ca termostatul sa porneasca doar circulatorul???
Sunt cam pierdut... Și nu mă simt foarte susținut de instalatori...
Supapa de 3v este manuală. Reglați puțin mai mult de jumătate.
Casa an 20 120m2 termopan putin izolat. 1 etaj.
12 calorifere din fonta.
Poate cineva să-mi facă lumină??
Mărfuri.
0 x
Re: Ajutor la ajustarea setărilor Easypell: temperatura de referință, min. și oprirea cazanului
Ben36 a scris:bonjour,
Sunt un utilizator nou-nouț al unui easypell 20kwh cu reglare simplă, adică pornit/oprit cu un termostat de cameră în sufragerie care activează centrala și circulatorul.
Acum e 12 dimineata afara si consumam 2-3 pungi pe zi... Mi se pare excesiv cand e destul de usor, nu-i asa? Cred ca ciclurile sunt prea scurte in meniuri pot gasi 60780m si x3930 care ar face cicluri de 15.46mn...foarte scurte cred ca nu?
Temperatura minimă setată din fabrică: 70
Temperatura maxima: 76
Varianta B cu boiler de 220 l
Histerezis 15k.
Cer 20 de grade ziua si 18.5 noaptea.
7:23-20:XNUMX --> confort XNUMX
23-7 --> economie 18.5
Exemplu termostatul porneste centrala, temperatura cazanului 66... Nu ar trebui ca termostatul sa porneasca doar circulatorul???
Sunt cam pierdut... Și nu mă simt foarte susținut de instalatori...
Supapa de 3v este manuală. Ajustați puțin mai mult de jumătate.16695866403127582857991044655874.jpg
Casa an 20 120m2 termopan putin izolat. 1 etaj.
12 calorifere din fonta.
Poate cineva să-mi facă lumină??
16695865874882969404713460501153.jpg
Mărfuri.
Buna seara, pentru mine este un v3v controlat si nu manual, mai ales avand in vedere recentul circulator care este chiar langa el.
Daca centrala ta este conectata as vrea sa arunc o privire la el, altfel nu am timp sa schimb tone de informatii prin mesaje interpuse.
Perioada de incalzire, toata lumea are nevoie de ajutor si zilele mele sunt foarte scurte in acest moment
0 x
Re: Ajutor la ajustarea setărilor Easypell: temperatura de referință, min. și oprirea cazanului
Vă mulțumim pentru răspunsul dumneavoastră rapid, nu este controlat cu siguranță deoarece nu există o reglare easytouch, nici un senzor exterior doar un termostat de cameră...
Și nu easypell nu este conectat... Am doar câteva setări posibile direct pe aparat. În PJ, termostatul de cameră a conectat la easypell.
Multumesc oricum :-)
Și nu easypell nu este conectat... Am doar câteva setări posibile direct pe aparat. În PJ, termostatul de cameră a conectat la easypell.
Multumesc oricum :-)
0 x
Re: Ajutor la ajustarea setărilor Easypell: temperatura de referință, min. și oprirea cazanului
Mă întreb despre funcționarea supapei mele cu 3 căi care pare motorizată, dar este folosită în modul manual. Fără reglementare easytouch. Nu asta ar putea fi problema? Pornirile/opririle necontenite nu duc la un consum excesiv de pelete? Nu ar fi mai eficientă o supapă cu 3 căi controlată de regulament? Scuze daca se pare ca iti deschid usile :-)
0 x
Re: Ajutor la ajustarea setărilor Easypell: temperatura de referință, min. și oprirea cazanului
Ben36 a scris:Mă întreb despre funcționarea supapei mele cu 3 căi care pare motorizată, dar este folosită în modul manual. Fără reglementare easytouch. Nu asta ar putea fi problema? Pornirile/opririle necontenite nu duc la un consum excesiv de pelete? Nu ar fi mai eficientă o supapă cu 3 căi controlată de regulament? Scuze daca se pare ca iti deschid usile :-)
Pe imagine,
Valoarea 18,5 corespunde valorii de referință pe care o doriți în modul redus?
Valoarea 19,5 corespunde valorii de referință dorite în modul confort?
Dacă da la aceste două întrebări, presupun că valoarea 18,8 este cea citită de un termostat de cameră din casa ta.
Până acum, suntem bine?
1 x
Re: Ajutor la ajustarea setărilor Easypell: temperatura de referință, min. și oprirea cazanului
Bună seara tuturor și mai ales proprietarilor easypell.
Am un easypell „v2” de la sfârșitul lui decembrie 2022 și mă chinui, ca și tine, să-l regleze în mod corespunzător arderea.
Este permanent pornit/oprit (in medie, ciclu de incalzire de 15min/apoi oprire de 45min), indiferent de temperaturile exterioare.
Descoperirile mele, este la locul de muncă (10kw putere) până când atinge temperatura maximă setată. Încearcă să încetinească chiar la sfârșitul ciclului, dar cu toți peleții injectați și cu inerția, prea târziu!
Declanșează ventilația de stingere a brazierului și suflă o mare parte din calorii în conductă.... O adevărată mizerie de peleți!
Iată configurația mea mai detaliată:
- Cazan setat la 12kw de catre instalator. Am redus mai întâi puterea la 10 electronic, apoi am adăugat o priză. (impact ușor asupra duratei ciclului, dar funcționarea rămâne prea greoaie)
- tactil peletronic care gestioneaza v3v cu senzor interior + exterior
- Rezervor ACM cu schimbator boiler + backup electric
Am petrecut câteva săptămâni înmulțind testele de configurare în sistemul tactil fără niciun succes real.
Am incercat sa reglez si setarile de temperatura de pe panoul de comanda al cazanului.
Nimic de făcut, nu reglementează!
am răsfoit forum, documentare etc. Și în această dimineață! Eureka! Revenind la documentul de instalare easypell pentru a enumea oară, văd că există un meniu care nu îmi este accesibil.
Pagina 44 din doc (configurarea cazanului in varianta A)
Meniul in cauza este:
Există un punct de referință de reglare posibil prin senzorul exterior de pe cazan. O privire la pagina 31, aflăm că sonda este conectată la Z21 al regulatorului cazanului.
Prin urmare, mă grăbesc să testez această pistă folosind un potențiometru reglabil simplu, la început.
Apare bine meniul si accesez acest meniu "modulatie pe temperatura exterioara".
Reglez rezistența pentru a obține 10°C de temperatură exterioară crescută de centrală și aceasta revine la valoarea de referință maximă -5, minim 5°C
SI IN FINAL, boilerul MODUL!!!
Un „soare mic” apare în partea de sus a ecranului atunci când temperatura ext este mai mare decât valoarea de referință de modulație.
Observ că începe să se moduleze la temperatura setată de la 70°C (minim configurabil) și am observat timpul să cobor la valori pe care nu le-am mai văzut până acum atât de scăzută la temperatura cazanului. Valoarea EP la 7/84z s.
Reușește, în configurația mea, să își stabilizeze temperatura în jurul a 75°C timp de câteva zeci de minute.
Am văzut un ciclu de 1h15 în această după-amiază, cu o temperatură exterioară de 12°C și un punct de referință interior de 19°C.
Sincer, este destul de bine, având în vedere comportamentul lui de până acum.
Ea bea peletul în loc să îl înghită!
Pe scurt, senzorul extern care trebuie conectat la un easypell este orice altceva decât opțional, mai ales în combinație cu atingerea peletică, deoarece nu există comunicare între cazan și această cutie.
Dacă nu există rezervor tampon, este clar necesar să conectați această sondă pentru a o regla.
Sper că acest lucru vă va ajuta să mergeți mai departe în problemele dvs. de reglementare. Eu, au trecut 2 luni de când mă înnebunește să văd un cazan pe peleți funcționând ca vechiul meu cazan pe ulei
FYI, nimic nu este specificat în documentație, dar sonda care trebuie conectată ar trebui să fie de un kty 2k (ca pe pelletronic touch). Am comandat o pereche de sonde, as reveni la primire si conectare.
Am un easypell „v2” de la sfârșitul lui decembrie 2022 și mă chinui, ca și tine, să-l regleze în mod corespunzător arderea.
Este permanent pornit/oprit (in medie, ciclu de incalzire de 15min/apoi oprire de 45min), indiferent de temperaturile exterioare.
Descoperirile mele, este la locul de muncă (10kw putere) până când atinge temperatura maximă setată. Încearcă să încetinească chiar la sfârșitul ciclului, dar cu toți peleții injectați și cu inerția, prea târziu!
Declanșează ventilația de stingere a brazierului și suflă o mare parte din calorii în conductă.... O adevărată mizerie de peleți!
Iată configurația mea mai detaliată:
- Cazan setat la 12kw de catre instalator. Am redus mai întâi puterea la 10 electronic, apoi am adăugat o priză. (impact ușor asupra duratei ciclului, dar funcționarea rămâne prea greoaie)
- tactil peletronic care gestioneaza v3v cu senzor interior + exterior
- Rezervor ACM cu schimbator boiler + backup electric
Am petrecut câteva săptămâni înmulțind testele de configurare în sistemul tactil fără niciun succes real.
Am incercat sa reglez si setarile de temperatura de pe panoul de comanda al cazanului.
Nimic de făcut, nu reglementează!
am răsfoit forum, documentare etc. Și în această dimineață! Eureka! Revenind la documentul de instalare easypell pentru a enumea oară, văd că există un meniu care nu îmi este accesibil.
Pagina 44 din doc (configurarea cazanului in varianta A)
Meniul in cauza este:
Există un punct de referință de reglare posibil prin senzorul exterior de pe cazan. O privire la pagina 31, aflăm că sonda este conectată la Z21 al regulatorului cazanului.
Prin urmare, mă grăbesc să testez această pistă folosind un potențiometru reglabil simplu, la început.
Apare bine meniul si accesez acest meniu "modulatie pe temperatura exterioara".
Reglez rezistența pentru a obține 10°C de temperatură exterioară crescută de centrală și aceasta revine la valoarea de referință maximă -5, minim 5°C
SI IN FINAL, boilerul MODUL!!!
Un „soare mic” apare în partea de sus a ecranului atunci când temperatura ext este mai mare decât valoarea de referință de modulație.
Observ că începe să se moduleze la temperatura setată de la 70°C (minim configurabil) și am observat timpul să cobor la valori pe care nu le-am mai văzut până acum atât de scăzută la temperatura cazanului. Valoarea EP la 7/84z s.
Reușește, în configurația mea, să își stabilizeze temperatura în jurul a 75°C timp de câteva zeci de minute.
Am văzut un ciclu de 1h15 în această după-amiază, cu o temperatură exterioară de 12°C și un punct de referință interior de 19°C.
Sincer, este destul de bine, având în vedere comportamentul lui de până acum.
Ea bea peletul în loc să îl înghită!
Pe scurt, senzorul extern care trebuie conectat la un easypell este orice altceva decât opțional, mai ales în combinație cu atingerea peletică, deoarece nu există comunicare între cazan și această cutie.
Dacă nu există rezervor tampon, este clar necesar să conectați această sondă pentru a o regla.
Sper că acest lucru vă va ajuta să mergeți mai departe în problemele dvs. de reglementare. Eu, au trecut 2 luni de când mă înnebunește să văd un cazan pe peleți funcționând ca vechiul meu cazan pe ulei
FYI, nimic nu este specificat în documentație, dar sonda care trebuie conectată ar trebui să fie de un kty 2k (ca pe pelletronic touch). Am comandat o pereche de sonde, as reveni la primire si conectare.
0 x
-
- expert Econologue
- posturi: 13726
- Înregistrare: 17/03/14, 23:42
- Locul de amplasare: Picardie
- x 1526
- A lua legatura cu:
Re: Ajutor la ajustarea setărilor Easypell: temperatura de referință, min. și oprirea cazanului
bonjour,EasyGui a scris:Pe scurt, senzorul extern care trebuie conectat la un easypell este orice altceva decât opțional, mai ales în combinație cu atingerea peletică, deoarece nu există comunicare între cazan și această cutie.
Mă bucur pentru tine și sunt surprins că instalatorii omit această sondă, care este esențială.
Instalatorul pompei mele de căldură mi-a spus că nu este necesar, în cazul meu în care am un circuit de apă destul de mare pe 2 etaje și circulatoarele electronice ajută și la toate situațiile, cred căDacă nu există rezervor tampon, este clar necesar să conectați această sondă pentru a o regla.
0 x
Re: Ajutor la ajustarea setărilor Easypell: temperatura de referință, min. și oprirea cazanului
problema, dupa parerea mea, nu este de partea instalatorului ci de "eco engineering"... in doc se spune clar ca senzorul exterior este optional!! Centrala functioneaza fara... dar performantele lui trebuie sa fie foarte departe de datele anuntate!
Sistemul tactil in combinatie cu esypell este dupa parerea mea foarte prost facut, avem un senzor extern pentru v3v si managementul legii apei. Însă centrala funcționează total orb cu doar date, temperatura focarului și temperatura interioară.
În această configurație, sunt necesare 2 sonde externe!
Aș raporta instalatorului și de ce nu producătorului, cu grafică de sprijin, pentru a obține feedback-ul lor.
Sistemul tactil in combinatie cu esypell este dupa parerea mea foarte prost facut, avem un senzor extern pentru v3v si managementul legii apei. Însă centrala funcționează total orb cu doar date, temperatura focarului și temperatura interioară.
În această configurație, sunt necesare 2 sonde externe!
Aș raporta instalatorului și de ce nu producătorului, cu grafică de sprijin, pentru a obține feedback-ul lor.
1 x
Re: Ajutor la ajustarea setărilor Easypell: temperatura de referință, min. și oprirea cazanului
bonjour,
Bizară această poveste a celei de-a doua sonde exterior.
Singura sondă de care ne-am putea lipsi la limită după unii Pro-uri (am bifat intenționat ca o ironie) este senzorul interior și absolut nu exteriorul.
Reglarea temperaturii exterioare indică doar funcționarea la putere minimă sau maximă la temperaturile alese.
Dar dacă este configurat la minimum de putere ca în cazul tău, reglementarea este inutilă deoarece deja la minim.
Dacă aveți un link pentru documentație, voi compara conexiunile dacă sunt aceleași.
Bizară această poveste a celei de-a doua sonde exterior.
Singura sondă de care ne-am putea lipsi la limită după unii Pro-uri (am bifat intenționat ca o ironie) este senzorul interior și absolut nu exteriorul.
Reglarea temperaturii exterioare indică doar funcționarea la putere minimă sau maximă la temperaturile alese.
Dar dacă este configurat la minimum de putere ca în cazul tău, reglementarea este inutilă deoarece deja la minim.
Dacă aveți un link pentru documentație, voi compara conexiunile dacă sunt aceleași.
0 x
-
- Subiecte similare
- Răspunsuri
- Vizualizări
- Ultimul mesaj
-
- 1 Răspunsuri
- 1544 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Christophe
Vezi ultimul mesaj
05/04/22, 23:45Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 17 Răspunsuri
- 20182 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de Lamenfouti
Vezi ultimul mesaj
16/02/22, 10:56Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 0 Răspunsuri
- 4392 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de xxx74
Vezi ultimul mesaj
02/11/16, 23:16Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 4 Răspunsuri
- 5494 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de LOGIC12
Vezi ultimul mesaj
24/10/14, 01:06Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
-
- 1 Răspunsuri
- 5510 Vizualizări
-
Ultimul mesaj de DETRY
Vezi ultimul mesaj
20/06/14, 11:57Un subiect postat în forum : Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ...
Înapoi la "Încălzire, izolare, ventilație, VMC, răcire ..."
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Bing [Bot] și oaspeții 184