Noțiuni introductive cu cazanul Okofen și instalarea

Încălzire, izolare, ventilare, VMC, racire ... confort termic scurt. Izolație, energia din lemn, pompe de căldură, ci și electricitate, gaz sau petrol, VMC ... Ajutor în alegerea și implementarea, rezolvarea problemelor, optimizare, sfaturi și trucuri ...
David74
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 6
Înregistrare: 14/12/23, 08:54

Noțiuni introductive cu cazanul Okofen și instalarea




de David74 » 14/12/23, 11:02

Bonjour à tous,
Nu l-am gasit prin cercetare asa ca profit de aceasta ocazie pentru a ma prezenta: am cumparat in 2021 o cabana construita in 2014 in Haute Savoie la o altitudine de 900m, izolare termica si inertie foarte buna. Centrală Okofen Pellematic 12-32kW cu reglare Pelletronic Touch2, extracție automată a peleților într-un siloz de 6mc. Totul incalzeste casa de 3m200 cu 2 nivele de incalzire in pardoseala, un al 2-lea nivel de calorifere si un rezervor de apa calda de 3L. Totul pare să funcționeze destul de corect de la sosirea mea, consum +/- 200 tone pe an.

Întrebările mele, vă mulțumesc foarte mult dacă aveți răspunsuri:
>> Instalatorul inițial (2014) și-a oprit activitatea, trebuie să găsesc un succesor pentru întreținere. Cred că există un cod pentru setările tehnicianului pe care să îl introducă în butonul de lacăt din meniu, nu pot găsi acest cod în documentele mele. Știți dacă un viitor tehnician va avea acces la el sau îl va putea reseta?
>> Lângă mine am găsit un inginer termic de renume, care a lucrat pentru Okofen 15 ani înainte de a-și înființa propria afacere, dar îl găsesc scump: 350 € pentru întreținere/verificări/coșuri anuale, ce părere aveți? Este chiar necesar în fiecare an? Cazanul l-am măturat la începutul lui 2023, nu se mai făcuse de câțiva ani, și nu era excesiv de plin de cenuşă.
>> Proprietarul anterior s-a chinuit cu setările curbei de încălzire pentru a ajunge la nivelurile de încălzire prin pardoseală pe o pantă de 3 și un picior de curbă la 23 (temp. limită ext confort 18, temperatură limită ext redusă 10). În discuțiile voastre nu am citit niciodată o pantă atât de mare, vă șochează sau nu este neapărat incoerentă?

Detalii:
- sonda externa aproape de casa, masoara o temperatura cu 3 pana la 4 grade mai mare decat realitatea
- temperaturile camerei solicitate la niveluri incalzite prin pardoseala: 21 ziua si 20 noaptea, cu 120 de minute inainte
- Trebuie sa masor dar ma simt in casa 19-20 la inceputul diminetii si 22 la sfarsitul dupa-amiezii
- cele 2 etaje încălzite ale mele (etaj 0 și etaj 1) nu au setări independente în meniu. Cel de la nivelul 0 este de 5 ori mai mic decât cel de la nivelul 1, este mai fierbinte. Am 4 sectoare de pardoseala incalzita la nivelul 0 si alte 4 la nivelul 1, cu robinet mecanic pe fiecare sector. Vanele sunt toate complet deschise, prin reglarea nivelului de deschidere al acestor supape va influența temperaturile ambiante și este aceasta o idee bună sau nu (calitatea circulației apei în sectoare...)?
- incalzirea (caloriferele) la nivelul 2 este oprita, acestea sunt 2 dormitoare si o baie folosita ocazional si caldura de la pardoseala incalzita se ridica acolo daca las usile deschise acolo. Credeti ca din punct de vedere al consumului si al montajului ar fi mai benefic sa incalziti putin caloriferele de la acest nivel, decat sa pompati caldura de la pardoseala incalzita de la nivelurile inferioare?
- zonele mele încălzite prin pardoseală nu au fost niciodată epurate, nici nu știam că se face, dar am văzut-o pe vecinul meu de peste drum făcând-o recent. Mă sfătuiți să epurez? la cati ani va rog?

Așa că am pus o mulțime de întrebări și sper să nu fiu în afara subiectului sau deranjant în acest sens forum. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat dacă aveți câteva răspunsuri! Și o iarnă bună tuturor.
David
0 x
Pilpoill
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 164
Înregistrare: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Manevrarea si instalarea cazanului Okofen




de Pilpoill » 14/12/23, 12:37

Buna ziua, in 2014 era un regulament cu un paravan ca acesta?

IMG_1624.png
IMG_1624.png (266.96 KiB) Vizualizat de 1501 ori


Pentru panta de 3, maximul pe care am avut deja de urmat este 1,6 cu un picior de 44°
3 îmi amintește mai mult de o setare de încălzire... o piscină care necesită calorii maxime.
0 x
David74
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 6
Înregistrare: 14/12/23, 08:54

Re: Manevrarea si instalarea cazanului Okofen




de David74 » 14/12/23, 14:44

Mulțumesc pentru ajutor Pilpoill,

aici este ecranul meu de pornire, apoi ecranul 1 din meniul principal.
Ma intreb de ce fostul proprietar s-a oprit la 3 panta pentru incalzire prin pardoseala. Care sunt dezavantajele sau riscurile va rog? Mă întreb dacă această pantă inconsecventă corectează o posibilă altă problemă necunoscută cu instalarea. Pentru caloriferele de la nivelul 2 a pus 0,6 de panta si 25,5 de picior, iar rezultatul este destul de bun si la acest etaj.
multumesc din nou
IMG_0203.JPG
IMG_0203.JPG (264.15 KIO) Accesat ori 1478

IMG_0202.JPG
IMG_0202.JPG (262.07 KIO) Accesat ori 1478
0 x
Pilpoill
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 164
Înregistrare: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Noțiuni de bază cu cazanul Okofen și instalarea




de Pilpoill » 14/12/23, 19:08

Așezați-vă, astfel ajustată curba dvs. de încălzire oferă o temperatură de plecare de 72°C pentru un punct de referință de 21°C dacă afară este 0°C.

Înțelegeți că există o problemă uriașă cu această setare și dacă munca a fost făcută conform regulilor tehnicii pentru PC, există o limită care nu trebuie depășită. Trebuie să existe un dispozitiv care se ocupă de această securitate și mă întreb cum este reglementat totul...

Aveți o modalitate de a vă conecta centrala?
0 x
David74
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 6
Înregistrare: 14/12/23, 08:54

Re: Noțiuni de bază cu cazanul Okofen și instalarea




de David74 » 14/12/23, 19:26

Chiar acum, cu o temperatură exterioară de 5 grade:

- pardoseala mea incalzita are o setare ambientala de 20, panta de 3 si picior de 23 => temperatura de plecare 25,5 iar atmosfera din casa este in jur de 20

- caloriferele mele de la etaj au o setare ambientala de 20, panta 0,6 si picior 25,5 => temperatura de plecare 28

Deci curba mea de încălzire prin pardoseală încălzită nu ține cont de această pantă la 3 se pare...
Ori pornesc de la zero testând diverse valori, ori aștept să vină tehnicianul la sfârșitul iernii să treacă în revistă totul cu el (din moment ce per total sunt ok temperaturile ambiante și consumul meu).

Pffff ....
0 x
Pilpoill
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 164
Înregistrare: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Noțiuni de bază cu cazanul Okofen și instalarea




de Pilpoill » 14/12/23, 19:39

David74 a scris:Chiar acum, cu o temperatură exterioară de 5 grade:

- pardoseala mea incalzita are o setare ambientala de 20, panta de 3 si picior de 23 => temperatura de plecare 25,5 iar atmosfera din casa este in jur de 20

- caloriferele mele de la etaj au o setare ambientala de 20, panta 0,6 si picior 25,5 => temperatura de plecare 28

Deci curba mea de încălzire prin pardoseală încălzită nu ține cont de această pantă la 3 se pare...
Ori pornesc de la zero testând diverse valori, ori aștept să vină tehnicianul la sfârșitul iernii să treacă în revistă totul cu el (din moment ce per total sunt ok temperaturile ambiante și consumul meu).

Pffff ....


Ceva este în neregulă cu ceea ce scrii cu o pantă de 3 și un picior de 23 trebuie să ai un start la 53 EXCEPȚIA dacă în regulament a fost stabilit un maxim mai mic și pentru siguranță; în principiu 45°

În timp ce pentru o curbă de 0,6/25,5 trebuie să fie un început la 31,5.
Dacă vă uitați la valoarea de pornire instantanee, ar putea corespunde acestui circuit.

Dacă doriți să o faceți mult mai rapid și este conectat, cu toții vom economisi timp...
0 x
David74
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 6
Înregistrare: 14/12/23, 08:54

Re: Noțiuni de bază cu cazanul Okofen și instalarea




de David74 » 14/12/23, 21:22

Tocmai m-am uitat, nu este conectat, nicio conexiune ethernet.
Dar s-a întâmplat ceva ciudat... când am activat în loc de dezactivat setarea „internet”, pentru a vedea dacă este conectat (descărcat înainte de aplicația mypelletronic), ecranul meniului principal s-a schimbat ușor. Apoi, realizând că nu era conectat, am repus „internet” pe „oprit” și am găsit ecranul meu obișnuit de meniu. Dar când m-am dus să-mi revizuiesc curba de încălzire prin pardoseală, panta de 3 crescuse la 0.3!! Toate celelalte valori sunt neschimbate. Și promit că nu eu am citit 3 în loc de 0.3 zilele precedente...
Pe scurt, nu mai ating nimic, sa vad daca in 24/48 de ore am in casa aceeasi clima ca inainte. Dar 0,3 panta si 23 de picioare pare foarte foarte joasa de data asta... de continuat
0 x
Pilpoill
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 164
Înregistrare: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Noțiuni de bază cu cazanul Okofen și instalarea




de Pilpoill » 15/12/23, 05:16

Bine, deci a fost o simplă eroare de afișare pentru că cu 5°C în exterior, o solicitare de 20°C în setpoint și cu o curbă de 0,3/23 obținem 26°C la temperatura de tur care este mult mai în concordanță cu observația dvs. de 25,5°C 8)

Conectorul ethernet este situat chiar pe spatele cardului pentru orice eventualitate.
La fel ca un port USB0 care vă permite să recuperați date.

Pentru curba ta de incalzire incearca sa setezi graficele de functionare pentru a vedea evolutia temperaturii tale interioare in functie de temperatura exterioara, dar din ce ne-ai spus, instructiunile au fost atinse.
0 x
David74
Descopesc econologia
Descopesc econologia
posturi: 6
Înregistrare: 14/12/23, 08:54

Re: Noțiuni de bază cu cazanul Okofen și instalarea




de David74 » 15/12/23, 07:13

Nu ma asteptam sa fie mari erori de afisare de acest tip, dar nu au existat intretineri anuale care sa le corecteze.
Multumesc mult pentru ajutor, voi cumpara un termometru pentru a face graficele si a le rafina.
Va multumesc inca o data si un an nou foarte fericit!!
0 x
Pilpoill
Înțeleg econologia
Înțeleg econologia
posturi: 164
Înregistrare: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Noțiuni de bază cu cazanul Okofen și instalarea




de Pilpoill » 15/12/23, 07:35

Daca vrei neaparat sa investesti intr-un termometru, fara sa vrei sa faci reclama, iti recomand ThermoPro TP358.

Altfel de la centrala ta mergi la masuratori/grafic si verifici curbele asa:

IMG_20231215_073420.jpg
IMG_20231215_073420.jpg (44.88 KIO) A accesat ori 1403
0 x

 


  • Subiecte similare
    Răspunsuri
    Vizualizări
    Ultimul mesaj

Înapoi la "Încălzire, izolare, ventilație, VMC, răcire ..."

Cine este conectat?

Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 231